"Народный контроллер" для теплового насоса - 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.

  1. Pav2000
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705

    Pav2000

    Живу здесь

    Pav2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Москва
    @dimex2015, крутишь первичный вал и смотришь на шкалу счётчика. Считаешь обороты и показания счётчика.
    Делишь обороты на изменение показаний счётчика получаешь имп на литр
     
  2. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Увы нет на моих железяках счетных механизмов. Нету.
     
  3. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    сразу растет до 199гц и колом стоит и не важно сколько подача и какие праметры пида.
    и, кстати, как убрать этот непонятный лимит в 199 гц?
    стартовая в настройках 119гц стоит. И кстати, как выставить больше? мне надо везде максимум 240гц иметь. Вылетает ошибка е27 при попытке увеличить в настройках к примеру стартовую частоту до 120гц.
     
    Последнее редактирование: 19.01.20
  4. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    В продолжение темы про свои счетчики. После услышанной конструктивной критики немного переделал стенд. Теперь на вход подаю водопроводную воду. На выходе кран (чтоб под давлением замерять). Итого у большого счетчика 42.2 импульса на 1 литр. У малого 41.2 импульса.
    Теперь самое сложное - как подключить к плате Добрыни? Датчику нужно от 5 и выше вольт. А дуня имеет 3.3 вольта по входам.
     
  5. Pav2000
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705

    Pav2000

    Живу здесь

    Pav2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Москва
    @dobrinia, страница инвертор кнопка доп настройки, там как раз и задаются частоты.
    Вопрос какая целевая температура Гвс стоит? И какая реальная температура при этом, допустим в конце нагрева?
    @dimex2015, на дуньке есть мощный источник 5 вольт, возможно и 12 подавать.
     
  6. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    А если на датчик идет 5 вольт, то нужно его выход как-то понизить до 3.3. Вроде так по теории. Ведь для этого есть преобразователи уровня сигнала с 5 до 3.3. Или не важно?
     
  7. Pav2000
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705

    Pav2000

    Живу здесь

    Pav2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Москва
    @dimex2015, делитель поставь вход-1к - выход - 2к - земля.
    Если выход холла с открытым коллектором (ок) то нужен на выход нагрузочный резистор например 1к на + 3.3 вольта кинуть и выход холла можно сразу использовать. Питание на холл 5 вольт остаётся.
    Для этого и делается ок
     
  8. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Подключение к АЦП DUE (12 бит).
    Привязываются там же где и другие (далласы, радиодатчики Zont-а) через веб.

    Поправить в классе частотника проверки, типа:
    if (strcmp (var,fc_MAX_FREQ)=0) { if (x>40)&&(x<200){_data.maxFreq=x*100;return true; } else return false; } else / Гц
     
    Последнее редактирование: 19.01.20
  9. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    В варианте с супербойлером, ПИД работает по температуре конденсации а не подачи.
    Точнее в поле подача, подставляется значение конденсации с которой необходимо работать для нагрева ГВС.
     
  10. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Я предполагаю ответ, но спрошу. А на плате Добрыни есть спец входы для таких датчиков? Чтоб резисторы и т. д. не паять?
     
  11. Romanmp
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    65

    Romanmp

    Живу здесь

    Romanmp

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Харьков
    @dimex2015, Входы есть X3-X8. Но резисторы подтягивающие к +5 вольтам ставить все равно придется. Можно зажать прямо под клемму вместе с проводом.
     
  12. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    все верно и у меня так работало годами на старых прошивках.
    Баг с гвс суперболера: сейчас не работает. просто разгоняется до максимальныз оборотов и не важно какая частота выставлена стартовой для гвс или для ТН и включен ли пид и какие параметры пида.
    еще баг c установкой частот: в логах часто сообщение пробегает кстати "Omron MX2: Wrong frequency 240.00"
    еще баг с режимами гвс: включил бойлер во время работы отопления галочкой:
    вверху в меню написано грасными буквами ГВС
    внизу статус Boil [Bp2]
    Справа под схемой Режим работы: Отопление
    И насос отопления не выключился, хотя галка "Греть совместно с отоплением, если ТН работает на отопление6" конечно не стоит...

    Сейчас выключил ТН вообще. подождал минуту. Включаю с ожиданеим, что начнется нагрев ГВС:
    Код:
    Run command: START
    20/01/2020 01:40:56   Start . . .
    Start modWork:4[Bp2]
    01:40:56 Relay RPUMPI: ON
    Omron MX2: Wrong frequency 240.00
    EEV go StartPos: 3
    01:41:00 Relay RCOMP: ON
    Omron MX2 ON
    Start task UpdateEEV
    Start task UpdateHP
    01:41:00 Heat Pump ON . . .
    Waiting compressor, pause 248 s...
    Насосы включились без компрессора... крутяться. Зачем? И тут же видно о 240 гц... хотя в интерфейсе я не смог задать такую макс. частоту, только 199... А в конфиге конечно 240 поставил, как раньше...
    Зачем то включился насос СО, хотя ГВС надо греть... а не отопление... В логах этого даже не отмечено, хм... странно

    Включил пока нагрев бойлеров тенами, а то ГВС не греет, и дом потом не начинает греть, после успешного нагрева ГВС - не включает насос СО...
     
  13. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    У меня так же ведет.
     
  14. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Бывает... C тех пор прошивка серьезно переработана, а супербойлеров у разработчиков прошивки нет.
     
  15. Pav2000
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705

    Pav2000

    Живу здесь

    Pav2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Москва
    @dobrinia,
    Всё как то странно у тебя.
    Первое, свой конфиг надо сравнить например с моим, возможно какие то опции пропали. Потом мне отдашь я добавлю в гит финальную версию.
    Второе, смотри демо, она работает, посмотри журнал в демо и настройки, возможно у тебя настройки не верные. Лишних включения насосов там нет.
    Третье, возможно есть ограничение 199 Гц, я доберусь до компа и поправлю до 240. Попробуй пока на 199.
    По Гвс сейчас поддерживается два варианта трехходовой и два насоса. Убедись что настройки НК соответствуют реальной схеме.