1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6

"Народный контроллер" для теплового насоса - 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.

  1. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Согласен, криво написал. При выставленной чеке СОВМЕСТНЫЙ НАГРЕВ, ТН своим компрессором должен условно нагреть до 48 градусов и продолжить греть только ТЭН. А по факту - пашет и компрессор и ТЭН до уставки 60 градусов.
     
  2. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Совместно, как ещё назвать?
    А тут догрев ТЭНом.
     
  3. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Я считаю что раз совместно, значит и греть совместно, но не выше чем может это делать ТН с помощью компрессора. Смысл греть совместно выше чем он физически может. Совместно нужно греть ТЭН до уровня догрева, а дальше только ТЭН.
     
  4. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Почему не может? Бывает что может, например мой на R134, но не всегда нужно.
     
  5. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Т. е. это не баг, а фича?
     
  6. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    @vad711, Вроде складываются пазлы.
    Можешь у себя проверить?
    1. ТН запустился, первые максимум 254 секунды, в зависимости от настроек
    Код:
    Задержка (сек.) начала регулирования от пуска компрессора, 255 - навсегда [0..255]4
    2. если в это время уставка температуры, достигнет заданной.
    ТН остановится, а ЭТРВ закрывается? Или только WEB отображает что остался этрв открыт?
    Не могу понять, или я у себя наколбасил или есть такой косяк.
     
  7. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Смогу скорее всего после праздника.

    Там может задача перемещения ЭРВ суспендиться. Новая позиция задана, но не успела установиться, а задача уже заморозили.
     
  8. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Посмотрел - это ты у себя накосячил.
     
  9. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Оно не всегда, бывает что нормально.
    Буду думать...
     
  10. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    ЭРВ закрывается в compressorOFF().
     
  11. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Да это так
    В логе есть запись о закрытии...
    Web показывает, что не закрыто.
     
  12. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Код:
    16:34:19 FC: 23h,34.85Hz,-12025908.43A,107567644.6%=2.840
    16:34:29 FC: 23h,34.84Hz,-6871947.67A,107567120.3%=2.790
    16:34:39 FC: 23h,34.84Hz,17179869.18A,107566858.2%=2.800
    16:34:49 FC: 23h,34.83Hz,-10307921.51A,107565285.3%=2.760
    16:34:59 FC: 23h,34.85Hz,-12025908.43A,107567644.6%=2.860
    Как интерпретировать, данные кроме частоты?
     
  13. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    На последней версии, свои затычки по убирал.
    Все равно этрв иногда остается открыто.
    Мало того, у меня стоит опция "открывать ЭТРВ в зависимости от температуры"
    Так ЭТРВ еще и перемещается при изменении температуры...
    Не знаю реально или только в ВЕБе
    upload_2020-2-24_17-30-49.png

    Код:
    Wait, FAN defrost.
    16:53:21 Relay RPUMPO: OFF
    Defrost complete...
    16:58:02 Relay RPUMPO: ON
    Set Vacon[Hp2]: 58.00%
    16:58:03 compressorON > modWork:1[Hp2], now OFF
    EEV go preStartPos: 250
    16:58:09 Pause 10 s before start compressor
    Vacon[Hp2] ON
    Pause 15 second before go starting position EEV . . .
    16:58:26 FC: 3h,16.52Hz,-12025908.43A,107502108.6%=0.900
    EEV go StartPos: 83
    Resume task UpdateEEV
    16:58:34 Heat Pump WORK . . .
    16:58:36 FC: 23h,34.67Hz,-10307921.51A,107552178.1%=2.580
    16:58:42 Relay RPUMPOS1: ON
    16:58:46 FC: 23h,34.77Hz,-10307921.51A,107558731.7%=2.730
    16:58:50 Relay RPUMPOS2: ON
    16:58:56 FC: 23h,34.80Hz,1717986.92A,107561877.5%=2.740
    16:59:06 FC: 23h,34.76Hz,3435973.84A,107559518.2%=2.720
    16:59:16 FC: 23h,34.78Hz,-6871947.67A,107560566.7%=2.740
    16:59:26 FC: 23h,34.76Hz,17179869.18A,107560304.6%=2.730
    16:59:36 FC: 23h,34.77Hz,-17179869.18A,107561615.3%=2.740
    16:59:46 FC: 23h,34.79Hz,15461882.27A,107562663.9%=2.740
    16:59:56 FC: 23h,34.80Hz,-8589934.59A,107562926.0%=2.750
    16:59:57 Relay RPUMPB: ON
    Stop control EEV
    Vacon[Hp3] OFF
    17:00:06 Relay RPUMPOS2: OFF
    pump SO speed 3->1
    17:00:07 Relay RPUMPOS1: OFF
    Delay: stop IN pump.
    17:00:12 Relay RPUMPI: OFF
    Delay: stop OUT pump.
    17:00:43 Relay RPUMPO: OFF
    Pause before closing EEV 0 sec . . .
    EEV closed
    17:00:47 Relay RPUMPB: OFF
     
    Последнее редактирование: 24.02.20
  14. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Пока никак, там опечатка в выводе отладочной информации, руки дойдут - поправлю.

    Эта опция, что ли "Стартовая позиция ЭРВ определяется по температуре подачи (10..45°)"?
    У меня она включена - работает адекватно, по времени до начала регулирования ПИДом.

    Если в логах EEV closed, а он открыт - значит его кто-то открывает.
    Можно по коду найти все set_EEV, добавить отладку и выяснить что происходит.
     
  15. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Код:
    Задержка (сек.) начала регулирования от пуска компрессора, 255 - навсегда [0..255]4
    В новой версии, пока идет это время загрузка 90-95%