"Народный контроллер" для теплового насоса - 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.

  1. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Минимум в инверторе 65 Гц. Оно лупит от 65 вверх до 120. Если повезет, то за счет Reduced FC 5.00 (PressToTemp (PCON) будет снижаться до этих 65. А иногда не везет и переходит с ГВС на СО.
     
  2. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Для ГВС значит нужно уменьшить - Максимальная установка инвертора при ГВС.
    Если не успевает сбросить частоту до минимума, то значит нужно увеличить - Граничные температуры.
    Еще можно поиграться целевой температурой подачи ПИДа.

    Для ГВС, если только не бак кубометры, нет смысла выставлять широкий диапазон регулирования частоты, а то получается, что компрессор сильно переразмерян.
     
  3. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    С температурами интересно. Бак 200 литров. Верхняя частота при ГВС 120 Гц. Мне кажется на 120 Гц быстрее нагреется бойлер чем при условно 90 Гц.
     
  4. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    @dimex2015, бак же нужно подогревать, условно говоря с 40 до 45 градусов. Зачем здесь мощность?
    Так же теплообменник в бойлере не может отдать быстро тепло и начинает расти температура подачи.
    Тут нужно найти компромис, компрессор тоже не имеет смысла перегружать - уменьшая его срок службы.
    То есть экономя на электричестве, мы забываем, что тратим будущие деньги на замену компрессора.
     
  5. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Про ресурс это правильно. Но я пока грею с 35 до 55. С 50 до 55 догрев ТЭН. Просто если начать греть раньше чем закончится тепленькая вода, то начнется перемешивание воды посредством циркуля супербойлера.
     
  6. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    и какое нагнетание в конце нагрева компрессором, когда бойлер 55?
     
  7. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Голова греется до 80 при нагреве до 50 ТН. С 50 до 55 уже ТЭН.
     
  8. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Чего-то не сходится, если фреон 410, то кулселектор говорит - нагнетание должно быть в районе 100 градусов.
    Это на 134 фреоне будет 80.
     
  9. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    С предконденсатором нагрев ГВС, наверное придется усложнять.
    В режиме именно ГВС, ПИД этрв нужен другой...
    Значения стартовой частоты компрессора на ГВС, при температуре входящей воды +15С и допустим после ошибки. Опять старт на ГВС, а вода на входе уже +30...
    Также время начала контроля ЭТРВ для отопления допустим 254С. Для ГВС это много.
     
  10. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    А что, если попробовать перегрев увеличить?
     
  11. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Всмысле?
     
  12. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Иногда нет смысла останавливать, но нет желания перегревать помещение.
    Упадёт кипение, соответственно и мощность. 5К на 25% опустит теплопроизводительность.
     
  13. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Думаю - это ловля блох. Изменение перегрева влияет, но не намного, чем помогут 100-200 Вт или типа того?
    Я вообще против загона системы не в режим и бесполезного расходования ресурса компрессора.
     
    Последнее редактирование: 12.03.20
  14. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Ну это Вам гуру кода для справки, что так можно сделать абы не старт/стопить почём зря, мне бы было полезно, но не умею, поэтому запайпасюсь на теплоаккумулятор если нужно будет.
     
  15. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Не так страшен черт, как его малюют. Кто сказал (доказал, если быть точным), что стоп/старт хуже отдыха компрессора, запускаемого через частотный привод или плавный пуск?