1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6

"Народный контроллер" для теплового насоса - 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.

  1. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    Вот не думал, что придется запускать ТН на охлаждение, уже жалел что реверсивный клапан простаивает, но погода не перестает удивлять.
    И фанкойлы для этого как раз в тему.
    Но так как мощность ТН большая, а мощность фанкойлов нет, то температура подачи быстро падает до 5 градусов.
    Получается - 15-30 минут работаем и перерыв.

    Если включить циркуляцию насосов отопления, то время когда фанкойлы могут охлаждать воздух, до того момента как теплоноситель не нагреется хорошо так увеличивается.
    Похоже, надо переносить все настройки насосов из общих в профили, сейчас там только работа насосов в паузе.
     
  2. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Обкатать и сделать новую версию прошивки.
     
  3. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Не пались, каменным домам не нужно кондиционирование;)
     
  4. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    Для фанкойлов пришлось городить контроллер, специальные фирменные или кривые или как крыло от самолета стоят.

    upload_2021-6-21_23-5-17.png

    Модель крышки:

    upload_2021-6-21_23-10-30.png

    По НК: кто-нибудь использует настройку - в качестве цели отопления/охлаждения температура обратки?
    По идее, для корректной ее роботы нужно периодически прокачивать отопление перед замером температуры.
     
    Последнее редактирование: 21.06.21
  5. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Ну так установка работы насоса в паузе раз в 25мин...
    Полет нормальный.
     
  6. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    Да, согласен, будет работать.
    Остается только настройку работы насоса после выключения компрессора перенести в профили и увеличить до максимума это время, а то там сейчас максимум 15 минут.
     
  7. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Вроде как это более 1000 минут. Или нет?
     

    Вложения:

    • Без имени-1.jpg
  8. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
  9. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    А что дает, увеличение этой задержки? Да еще более 15 мин...
    В месте с ней по моему, увеличится и время закрытия ЭТРВ.
     
  10. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    @Pskovsat, если емкость системы отопления достаточная, то будут дольше фанкойлы трудиться.
    Вон, через 15 минут подача еще 17 градусов:

    Screenshot_20210622-225410.png
     
  11. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Интересна температура воздуха на входе и выходе койла, при подаче в него +16С и 0С.
    Может там при +16С ничего и не сдуть уже?
     
  12. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    Когда есть COP-ометр, это не нужно, вон на графике 428 Вт, не много, но все же.
    Ниже видно, что этой мощности хватает, что бы достаточно замедлить увеличение температуры в доме:

    upload_2021-6-23_6-59-18.png

    Вообще, имея нормальный мониторинг и удобные графики, можно много полезной информации получить, и сразу пойти в нужном направлении по поддержанию температур в доме.
     
  13. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Кто помнит - какая микросхема памяти нужна для платы часов?
    upload_2021-6-23_20-8-53.png
    В конфиге стоит:
    upload_2021-6-23_20-11-29.png
    upload_2021-6-23_20-11-54.png
     
  14. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    Там стоит 32 кбит (4 кбайта).
    Если нужно заменить, то ставится любая, хоть 512 кбит, хоть 1024.
     
  15. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    А какая нужна маркировка?