1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Холодный дом. Как решить проблему

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NEON36, 05.12.19.

  1. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.873

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.873
    Адрес:
    Москва
    Если поставишь вентиляторы, то стоит пристально понаблюдать за обраткой с радиатора.
    Типа с выключенным вентилятором обратка, предположим 55°С.
    Включаю вентилятор, проходит минут 10-15, японский телевизор..., обратка снизилась до 50°С.
    То есть радиатор стал более эффективным. А если работающий вентилятор не повлияет на температуру обратки, то и жужжать ему на радиаторе нет смысла.
     
  2. NEON36
    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10

    NEON36

    Участник

    NEON36

    Участник

    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10
    @Esc, соглашусь замер температуры был сделан неправильно. Перемерить нужно. Но тут чисто формально разница температур есть, значит батареи работают норм. Сейчас понимаю главная проблема - малое количество секций на батареях. И мало утеплителя на потолке. Я еще раз залез в смарт калькулятор и прикинул теплопотери +20 в доме 0 на улице. Стены ~45квт в день. Потолок текущий - 50квт, полы 20 квт, окна и вентиляция не знаю как посчитать но скажем 30 квт. Итого 150квт в день
    Что я сейчас и наблюдаю. Вообщем чуду взяться неоткуда (. Однозначно Утепляю потолок еще 100мм. На окна шторки плотные (сейчас шторки только на 1 окне). НУ и однозначно ставить TT котел.
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.074
    Благодарности:
    9.529

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.074
    Благодарности:
    9.529
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    я так понимаю котёл тупо не вытягивает нужные квт)
     
  4. NEON36
    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10

    NEON36

    Участник

    NEON36

    Участник

    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10
    НЕ скорее замер не сильно верный. Котел стоит на 6 квт (из 9) и периодически выключается и включается
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.074
    Благодарности:
    9.529

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.074
    Благодарности:
    9.529
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ааа, поставьте на 9, может потеплей будет)
     
  6. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.873

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.873
    Адрес:
    Москва
    Пока сказать сложно. Может и не хватает ему 6кВт для шустрого прогрева теплоносителя до заданного.
    Вот перемеряет NEON36 правильно "температуру" теплоносителя, глядишь ситуация прояснится.

    Не я таки тебя стукну. :)]
    Вот какая полезная инфа в твоей, бестелесной "периодичности"? В чем сложность озвучить временной интервал?

    Ведь ситуации, когда котел периодически выключается:
    • с интервалом ≈ 5мин;
    • с интервалом ≈ 60мин.
    две большие разницы.

    Если первое говорит, что мощи у котла с избытком, то второе уже не столь категорично.
    .
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.375
    Благодарности:
    18.327

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.375
    Благодарности:
    18.327
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Если он включается-выключается, но при этом в доме холодно, то однозначно
    - мощности котла хватает на нагрев батарей
    - а вот суммарной мощности батарей не хватает для прогрева (компенсации теплопотерь!) дома.
    Если бы было наоборот, то котел молотил-бы не выключаясь.
     
  8. NEON36
    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10

    NEON36

    Участник

    NEON36

    Участник

    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10
    котел в котельной, в которой более 5 минут делать нечего (взял инструменты какието и ушел, или в погребок залезть). + там температура 5-7 градусов, чего там долго тусить. Зайду он включен, другой раз зайду выключен (но чаще включен) иной раз зайду он за мои 2 минуты прибывания там включается, или выключается, момента перехода в обратное состояние я недожидался. Если котел поставить на 3КВт то он точно не выключается работает постоянно.
     
  9. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.873

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.873
    Адрес:
    Москва
    Мда...

    Берешь:
    • чистый лист бумаги;
    • карандаш;
    • бутылочку вкусняшки;
    • бокал;
    • на мобиле запускаешь приложение "таймер";
    • из погребка извлекаешь соответствующее приложение...

    Вопросительно поднятую бровь благоверной, парируешь чем ни будь типа:
    - Необходимо произвести хронометраж тактования котла. Без этого параметра настроить оптимальное функционирование СО затруднительно.
    - А бокал зачем?
    - Гад Esc требует особой тщательности в цифрах. Достал своими придирками...
    - Слушай, а может сама проведешь хронометраж? Ничего сложного. Смотришь на таймер и фиксируешь моменты вкл/выкл котла. Да, главное с точностью до секунды и в течении ХХ часов...
    - Нет, уволь. Уж будь так любезен, сам занимайся этой фигней...
    Тактование.png
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.594
    Благодарности:
    26.883

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.594
    Благодарности:
    26.883
    Адрес:
    Калуга
    есть, но он не "режет" - просто висит для информации
     
  11. reflector
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    248

    reflector

    Живу здесь

    reflector

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Московская область
    Аффтар, торцы пустоток как утеплены?
     
  12. Алтаец
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.955
    Благодарности:
    678

    Алтаец

    Живу здесь

    Алтаец

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.955
    Благодарности:
    678
    Адрес:
    юго-запад Алтайского края
    Попробуйте тепловентилятор найти б/у или тепловую завесу, работающие от системы отопления. Отключите одирирадитатор и вместо него тепловентилятор включите. Он гораздо больше выдаёт тепла.

    Добавили утеплителя?