    Шлифовать не обязательно, достаточно просто металлической щеткой потереть, молочко хлопьями само отвалится, затем пропылесосить, покрыть проникающей грунтовкой пару раз с промежуточной сушкой. В ассортименте фирмы Ceresit есть смеси для выравнивания пола под различную толщину покрытия и условия эксплуатации (даже от 5мм вроде есть). У вас уже есть прочное основание, новое покрытие не будет на нем прогибаться или как то иначе деформироваться, поэтому слой может быть любой допустимый для конкретной смеси. Посмотрите на сайте данного производителя, может что подойдет...
     
  2. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    264

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Москва
    Подскажите - в подвале 6 на 5 метра по бетонной плите надо поднять уровень пола на 30 см. В середине помещения будет перегородка из кирпича.
    Как сделать стяжку:
    1. Засыпать керамзитом и сверху залить бетоном?
    2. Какая толщина бетона и как воспрепятствовать утеканию бетона внутрь слоя керамзита при заливке?
    3. Достаточная ли прочность керамзита под перегородкой? Может сделать несколько столбиков из кирпича, чтобы плита на них лежала?
    4. Плиту армировать надо?
     
  3. DimaD
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    162

    DimaD

    Живу здесь

    DimaD

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Сделайте сначала перегородку от плиты перекрытия, а потом засыпайте керамзит и лейте бетон.
     
  4. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.720
    Благодарности:
    21.646

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.720
    Благодарности:
    21.646
    Адрес:
    Минск
    Планируется черновая стяжка по засыпке из ПГС (пролито, утрамбовано), в жилых помещениях толщиной 50-60 мм, затем ЭППС 50 мм, фанера или ОСП, и чистовой пол (паркет, ламинат); кухня, санузел, прихожая 30-40 мм стяжка. ЭППС 50 мм, ТП, плитка. В итоге все помещения, кроме санузла должны быть в одном уровне. Этих толщин черновой стяжки будет достаточно, необходимо ли армирование. Заливать будут за один раз бетононасосом с затиранием.
     
  5. TheDen242
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    16

    TheDen242

    Живу здесь

    TheDen242

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Казань
    Подскажите, у меня два помещения. Основание-бетон.В одном помещении (18м2) будут трубы МП теплого пола и ЭППС в другом (15м2) - только ЭППС. Толщина стяжки - 7см. Нужна ли кладочная сетка в помещении без труб?
     
  6. TheDen242
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    16

    TheDen242

    Живу здесь

    TheDen242

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Казань
    ... буду использовать фибру
     
  7. Mimoprobegalo
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    1.859

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые форумчане!
    Закупили материал для стяжки-Евроцемент 500 (7 тонн), пластификатор для стяжки Теплого пола CemThermo-16 канистр, полипропиленовое фиброволокно 12 мм-50 кг.
    С теми рабочими, с кем планировали делать стяжку, мы распрощались. Так уж получилось.
    Вот теперь остается только вопрос, в каком количестве и технология, как делать самомес из того, что уже закуплено. С прежними рабочими обсуждали следующее: 1 часть цемента, 3 части песка (карьерного промытого), фибра из расчета 900 гр на 100 кг цемента, пластификатор 1л на 100 кг цемента. Все ли верно?
    Какая последовательность введения составляющих?
    И какой все таки песок лучше использовать для стяжки?
     
  8. DimaD
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    162

    DimaD

    Живу здесь

    DimaD

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    1 к 3 с пятисотым цементом - это перебор. Слишком большая концентрация цемента - стяжка порвет сама себя.
    Мы используем Евроцемент постоянно (это один из лучших производителей, кстати) и мешаем его в пропорции 1:4 (если цемент ПЦ-400) и 1:5 (ПЦ-500). Этого вполне достаточно для жилого дома или квартиры (марка стяжки М100).
    Поэтому вам вашего количества цемента должно хватить (при пропорции 1:5) на 330 м. кв. стяжки толщиной 60мм.

    Расход фибры 600-900гр на 1м.кубический раствора, а не на 100кг цемента. Т. е. это примерно 900гр на 350-400кг цемента. Вашей фибры вам хватит на 900-1000м.кв стяжки (60мм).
    Дозировка пластификатора указана на упаковке, ну судя по тому, что я нагуглил - все верно. Но опять же подозреваю, что его набрали тоже "чуть больше, чем дохрена".
    Песок карьерный мытый пойдет, можно использовать и речной мытый.

    Демпферную ленту не забудьте обязательно.

    Насчет ваший "рабочих" - они идиоты, которые думают, что чем больше всего накидать, тем лучше. Поэтому вы насчет них приняли очень правильное решение.

    По поводу последовательности замеса, все зависит от того какая это будет стяжка - обычная мокрая или полусухая.
     
  9. Mimoprobegalo
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    1.859

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Москва
    Обычная мокрая.
    Буду очень благодарна, если подскажите последовательность
     
  10. Mimoprobegalo
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    1.859

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Москва
    @DimaD, А вообще реально ли использовать для такого количества миксер для замеса или все таки бетономешалка нужна...
     
    Последнее редактирование: 20.08.15
  11. Mimoprobegalo
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    1.859

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Mimoprobegalo

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Москва
  12. Витэк
    Регистрация:
    24.07.12
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    624

    Витэк

    учусь

    Витэк

    учусь

    Регистрация:
    24.07.12
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    624
    Адрес:
    Казань
    Считаю, что бетономешалка нужна обязательно. В начале определитесь с уровнем пола. Проще это делать лазером, но можно и водяным трубочным уровнем.
     
  13. DimaD
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    162

    DimaD

    Живу здесь

    DimaD

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    А для какого количества-то?
    Какая площадь стяжки будет? По количеству материалов я так и не определил)

    Мы замешиваем в бетономешалках раствор, делаем полусухую.

    Мокрую тоже бетономешалкой можно. Сначала вода с разведенным в ней пластификатором (разводить 1л пластификатора на 20л воды), потом засыпается песок и цемент (15 лопат песка, 3 цемента для пц500), фибра, перемешали - высыпали в тачку или в корыто (или еще куда) и перевозите/переносите в нужное место. По заранее выставленным маякам стягиваете.

    Как-то так.
     
  14. polivaev8
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    702

    polivaev8

    От слов - к делу!

    polivaev8

    Заблокирован

    От слов - к делу!

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    702
    Адрес:
    поселок городского типа Кромы
    С чего вы это взяли? Да хоть 1:2 можно делать. Стяжка ТП должна быть прочной. Марка стяжки должна быть не ниже М-300 (В-22,5) и со щебнем фракции 5-20. Читаем здесь.
     
  15. Витэк
    Регистрация:
    24.07.12
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    624

    Витэк

    учусь

    Витэк

    учусь

    Регистрация:
    24.07.12
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    624
    Адрес:
    Казань
    И что не трещит при таком количестве цемента?