1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Выбор способа отопления каркасного дома. Расчет потребности в энергии, проверка расчета практикой.

Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Weis, 10.12.19.

  1. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.159

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.159
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уточняю.
    Окна.
    На юг "смотрят" четыре окна. Два размером 1170х1840 (ш*в) и два 1050х1840. Общая площадь 8,17 кв. м.

    На север "смотрят" четыре окна. Два размером 1170х1340, одно 1050х1340 и одно 460х1340. Общая площадь 5, 77 кв. м.
    Внутреннюю высоту на чердаке измерить не могу, а проект жена куда-то положила. Ищем.
    Крыша не утепленная. Обрешетка, ветроводоизоляция, контрообрешетка, ондулин.
    Угол крыши пусть будет 30 гр. При холодном вентилируемом чедаке это мало на что повлияет.
    Фундамент свайный. Если смотреть со стороны фасада, то правый ближний угол на расстоянии 0,25 м. от земли, правый дальний около 0,5 см., левый ближний 1,2 м., левый дальний 1,40 м.
     
  2. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.159

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.159
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Скорее всего воздух-вода. Грунтовый не хочу, слишком долго потом участок придется в порядок приводить. Обстоятельства таковы что по пустому время тратить не могу.
    2. Теплый пол.
    3. Да кто ж его знает когда он установится. Вот например сейчас примерно половина площади свободна от льда. Толщина льда весной 20-30 см.
     
  3. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.159

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.159
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Отключил отопление.
    За период с 11.12.2019 по 31.12.2019 получена средняя дельта 9,67 при средней мощности обогревателя 1,02 кВт.
    Возможно будут изменения. Получил наконец датчик температуры, который можно "выкинуть" на улицу. Выкину, сравню его показания с данными из интернет. Если обнаружатся существенные расхождения, то опыт повторю