1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Ballu bsui-12 hn8 - отчет

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем elki-palki, 16.12.19.

  1. Сергун F
    Регистрация:
    13.03.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    42

    Сергун F

    Участник

    Сергун F

    Участник

    Регистрация:
    13.03.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Может быть.
    Ночь 2.27руб день 5.75руб.
    Но что то мне подсказывает что для экономии только один путь воздух вода по ночному тарифу, здесь экономия очевидна.
    Правда окупаемость данного мероприятия под большим вопросом.
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    Окупается, некоторые умудряются достичь затрат на отопление, сравнимых с газом
     
  3. Стиг
    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.467
    Благодарности:
    5.335

    Стиг

    Живу здесь

    Стиг

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.467
    Благодарности:
    5.335
    Адрес:
    М.обл.
    Многое зависит от региона и цены за электроэнергию
     
  4. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.381
    Благодарности:
    3.377

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.381
    Благодарности:
    3.377
    Адрес:
    Новочеркасск
    и ДАЖЕ, ПОЛОЖИТЬ НА ЛОПАТКИ! :);)
     
  5. id170472757
    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    112

    id170472757

    Живу здесь

    id170472757

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Татарстан,Казань
    Будет смысл днём включать митсу, а ночью котёл по ночному тарифу. Ходить по прохладному полу не комфортно.
    Греть одновременно ТП и воздух лично у меня вышло не выгодно, т. к основное тепло идёт с пола, а ТН еле крутит. Сейчас у меня на полы трудится китаец sddc-075 воздух-вода, а баллу в режиме ожидания. Как только температура опускается до установленной, включается баллу и догревает.
     
  6. BlumZello
    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    51

    BlumZello

    Живу здесь

    BlumZello

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    51
    Всем доброго дня.

    Владельцы Балу, как у вас выглядит внешний блок, который постоянно трудится, при температуре -15 -20? В прошедшую субботу приехал на дачу спустя 12 дней отсутствия. За прошедшее время морозы были ночами до -22 (причем держались несколько ночей -18 -21). Состояние внешнего блока мне очень не понравилось. Накрыл его коробкой, включил на охлаждение и где-то полтора часа оттаивал. Лед намерз внутри над греющим кабелем. То есть при оттайке вода не успевала полностью слиться и замерзала у основания и постепенно нарастала. Хорошо до вентилятора не дорос слой.
     
  7. Сергун F
    Регистрация:
    13.03.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    42

    Сергун F

    Участник

    Сергун F

    Участник

    Регистрация:
    13.03.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Ну так если включать котел по ночному тарифу, то зачем митсу включать днем, падение температуры за день менее 1 градуса.

    По декабрю в МО потребление по ночному тарифу (отопление) составило 1480кв на сумму 3359руб., вот меня и терзают сомнения по установке ТН Воздух Вода .
     
  8. id170472757
    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    112

    id170472757

    Живу здесь

    id170472757

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Татарстан,Казань
    У меня с ТН воздух-вода выходит под 1800-1900 кВт/ч в месяц где-то, но это общее потребление. Дом ещё не утеплен как надо. Тариф один, теперь 4,68руб. S=83кв.м
    Недавно были морозы за 30градусов, у ТН в мозгах стоит ограничение на -25градусов, в общем в -25 он тормознул на неделю. Пришлось включить э/котёл + баллу. Эта связка лопала в среднем 120-140 кВт/ч в сутки. Как только мороз спал, связку выключил, включился китаец и начал приносить экономию.
    Ориентировочно экономия в 2с хвостиком раза. Сам ТН воздух-вода стоил 150к.руб, сколько сейчас не знаю. Вот Вам примерно цифры для понимания надо оно вам или нет.
     
  9. id170472757
    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    112

    id170472757

    Живу здесь

    id170472757

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Татарстан,Казань
    Если морозы за 15градусов, то в принципе конденсата быть не может, ну или по минимуму. Воздух ведь почти сухой. Видимо в вашем случае конденсат из-за того, что шпарит он на максималке, в доме прохладно и он пытается всеми силами нагнать установленную температуру. Возможно фреона не хватает, или магистраль длинная получилась. Плюс он же 12шка. Маловато его на ваш метраж дома.
     
  10. BlumZello
    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    51

    BlumZello

    Живу здесь

    BlumZello

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    51
    Были очень большие перепады с -20 до +3 и обратно.
     
  11. id170472757
    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    112

    id170472757

    Живу здесь

    id170472757

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Татарстан,Казань
    По моим наблюдениям, наледь образуется от -8 и выше в сторону плюса.
    На сегодня у меня китаец тоже весь во льду. Греющего кабеля не хватает на все, хотя я его переложил именно в те места, куда вода стекает в первую очередь. По данному вопросу мониторю каждое утро и если необходимо отливаю водой или включаю стройфен. Баллу работал в морозы, поэтому он обсолютно чистый.
    Самый страшный режим это около нулевая со снегом и дождём.
    Проверьте уклон, может тут ещё причина.
     
  12. BlumZello
    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    51

    BlumZello

    Живу здесь

    BlumZello

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    51
  13. id170472757
    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    112

    id170472757

    Живу здесь

    id170472757

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Татарстан,Казань
    Нет. Но что-то мне подсказывает, что сухой снег будет присасываться вентилятором)
    А в околонулевую да ещё и с дождём получим макси сосульку)
     
  14. BlumZello
    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    51

    BlumZello

    Живу здесь

    BlumZello

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    51
    И еще вопрос. Вчера только обратил внимание, когда шел по городу и увидел такой же внешний блок. Есть ли у модели, которая 22-го года, на внешнем блоке левая защитная железная планка радиатора? У меня приехал внешний блок без нее. Сфотографируйте, если не сложно (в начале темы есть фото, но я так понимаю это ревизия не 22 года). Если она есть - попробую с продавцом поговорить, чтобы допоставили некомплект. Хотя уже месяц прошел с момента покупки. BSUI.jpg Отверстия для крепления точно есть.
     
  15. Andrei_Ch
    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    54

    Andrei_Ch

    Живу здесь

    Andrei_Ch

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    54
    У меня 20 года выпуска и там была пластиковая сетка. И первый год показал, что она мешает. Ибо на ней наледь остаётся. И на второй год я её снял. И вот уже третий год полёт нормальный. Видимо производитель тоже решил так.