1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Ballu bsui-12 hn8 - отчет

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем elki-palki, 16.12.19.

  1. Lehadoma
    Регистрация:
    23.01.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    8

    Lehadoma

    Участник

    Lehadoma

    Участник

    Регистрация:
    23.01.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    8
    Ну можно и завершить, а можно и написать, хоть в Спортлото...
    На самом деле все также как и с а/м и гарантийным обязательствами на него: все условия, которые должен соблюдать пользователь, прописаны в руководстве по эксплуатации. Если там нет пункта о том, что владелец должен следить и контролировать процент содержания воды, то это не ваша обязанность. Следовательно вам следует изучить все бумаги которые у вас есть и, если не обнаружите своего косяка, писать досудебку, вполне вероятно с вами начнут диалог. В противном случае в суд. Наверное выиграете. но все это долго и с финансовыми вложениями. Да, ещё нужно подумать исковое на кого: продавцу, установщику (это же услуга была) или производителю оборудования.
     
  2. Боец77
    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    Боец77

    Участник

    Боец77

    Участник

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Здравствуйте, установку думаю надо в центре дома (на. Схеме точки А: Б: В)
     

    Вложения:

    • IMG_20231230_211221.jpg
  3. id170472757
    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    112

    id170472757

    Живу здесь

    id170472757

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Татарстан,Казань
    Я думаю, что один должен быть в кухне-гостинной.
    А вот с другим нужно подумать.
    Если его поставить в холле, то тяжеловато ему будет протолкнуть воздух. Двери в комнаты должны быть постоянно открыты.
    Может в каждую комнату по 9ке? Летом можно охлаждаться. Плюс двери можно закрыть
     
  4. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Мысль в правильном направлении, но не совсем.
    Внутр блоков надо в каждую комнату, причем с избытком, но их - к 1-2 наружным мультисплитам.
    Солнце летом не в каждое окно светит, зимой ветер не с каждой стороны дует.
    Или нехватать будет, или ставить в каждую комнату систему с избытком, или ставить с избытком только внутрянки (по цене разница на разную мощность - копейки) и наружный блок под расчет в сумме.

    5 лет пользуюсь - красота.
     
  5. Bukud
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    14

    Bukud

    Участник

    Bukud

    Участник

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    С такой планировкой только три внутрянки будут создавать комфортный климат. На комнаты можно мультик поставить, но при поломке на наружном блоке обе комнаты остаются без климата. Я всегда против мультов.
     
  6. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Проблема масштаба. Мелкие дешевые моносплиты не имеют того же уровня и качества компонент, защит, диагностики.
     
  7. Боец77
    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    Боец77

    Участник

    Боец77

    Участник

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Спасибо за обсуждение, подскажите я правильно понял, что на один внутренний блок нужен один наружный?
     
  8. id170472757
    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    112

    id170472757

    Живу здесь

    id170472757

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Татарстан,Казань
    Зависит от типа системы. Есть так называемая сплит система, а есть мульти сплит.
    В первом по одному блоку наружнего и внутреннего, во втором один наружний и сколько-то внутрянок.
    Погуглите пожалуйста.
     
  9. BlumZello
    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    51

    BlumZello

    Живу здесь

    BlumZello

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    51
    Всем доброго дня.

    Электроника нашего аппарата в случае недостатка фреона как-нибудь информирует и вырубает устройство? По ощущениям, по сравнению с концом ноября, КПД аппарата сильно упал. Поддерживаю в доме +16. Тогда при уставке +28, минимальной скорости обдува и -8 -9 за боротом на внутреннем теплообменнике был максимум +53.5. Сегодня приехал на дачу, выставил те же +28 и минимальную скорость вентилятора и в пике на внутреннем теплообменнике наблюдал максимально +44.1 при температуре за бортом 0 градусов. Как-то зело мало. У кого какой теплосъем с внутреннего радиатора именно при минимальной скорости вентилятора?
     
  10. Стиг
    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.466
    Благодарности:
    5.335

    Стиг

    Живу здесь

    Стиг

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.466
    Благодарности:
    5.335
    Адрес:
    М.обл.
    При такой температуре за бортом, кондею хватает этих (+44,1) чтоб поддерживать в доме установленную t. Потребление тогда и сейчас не смотрели?
     
  11. BlumZello
    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    51

    BlumZello

    Живу здесь

    BlumZello

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    51
    @Стиг, может быть Вы не правильно меня поняли. В обоих случаях в доме было +16 и уставка на аппарате была +16, я с +16 выставлял уставку на +28 и в моем понимании кондей должен был маслать на полную катушку. В ноябре, при внешней температуре -8 -9 он выдавал на внешнем теплообменнике 53.5, сейчас при внешней температуре 0 - только 44.1. Может быть конечно логика работы электроники такая. Потребление сказать сложно. Буду наблюдать дальше с замером потребления. Посмотрел статистику потребления по АСКУе, она там усредненная конечно, по ощущениям потребление одинаковое. При этом в ночь со 2 на 3 января, когда мы оставались ночевать на даче, в час ночи 3 января Zont.jpg -31.3 -32 он умудрялся в пике выдавать 34.8. Даже сфотографировал сей факт. 3 января час ночи.jpg
     
    Последнее редактирование: 07.02.24
  12. Стиг
    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.466
    Благодарности:
    5.335

    Стиг

    Живу здесь

    Стиг

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.466
    Благодарности:
    5.335
    Адрес:
    М.обл.
    Ясно.
    Лучше конечно потребление замерять в моменты измерения t, чтоб точно понимать есть разница или нет. Так же при более холодной погоде, разница температуры в доме около потолка по сравнению с полом выше, чем при более высокой температуре на улице. Тут много нюансов. Сейчас температура идёт на понижение. Попробуйте сделать замеры в эти дни! И конечно хорошо бы знать потребление в эти моменты, в каком состоянии наружный блок (давно ли размораживался) есть ли шуба на теплообменнике.
     
  13. BlumZello
    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    51

    BlumZello

    Живу здесь

    BlumZello

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    51
    Во всех случаях замера внешний теплообменник чистый. Езжу каждую неделю размораживать и то все равно низ радиатора коцается льдом, когда-нибудь это точно закончится замятием и микротрещиной на трубке. Так неадекватно сделать обогрев поддона греющим кабелем только в центре - надо еще постараться. Не понимаю, как производитель декларирует его работу до -20. Если какую-то неделю в минуса не приезжаю - лед умудряется нарастать аж над греющим кабелем недели за полторы, все отверстия для слива замерзшие. Если не приезжать недели три, я думаю вентилятор встанет. Как правило приезжаю, топлю в доме печь, внешний блок кондея накрываю его же коробкой и ставлю на охлаждение, он отогревается, оттаивает. Может конечно с пульта можно задать режим разморозки, но я такой возможности не нашел (кто-нибудь знает как?). Сейчас бы такой аппарат точно не взял. Просто достался он мне тогда по относительно неплохой цене при официальной рознице 48.5 с яндекс-маркета взял его за 32 - кэшбэк Тинька, обошелся он что-то в 28-29. Сейчас бы взял FUNAI EMPEROR 35-ю модель, компрессор больше где-то на треть по сравнению с BALLU, двойной теплообменник, ЭРВ, нормальный тен в поддоне, причем он проходит аккурат вокруг отверстия для слива (единственно смущает, что оно одно). Так что кто выбирает сейчас аппарат для дома небольшой площади- смотрите на него, его можно найти было на том же Озоне за 52-56 тыс. Считаю сейчас лучшее вложение денег.
     
  14. Brauzor
    Регистрация:
    04.04.20
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    38

    Brauzor

    Участник

    Brauzor

    Участник

    Регистрация:
    04.04.20
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    38
    Не питайте иллюзий насчёт funai emperor, там такой же по мощности и объему компрессор, отличия во внешнем блоке только сдвоенный теплообменник и ерв. Так же будет просаживаться по теплу как и этот, хотите сохранить выдаваемую мощность, нужно смотреть в сторону кондиционера (тепловой насос) у которых либо переразмерный компрессор 140-150 для 9-12бту такие как midea op, toshiba daisekai, либо с еви такие как gree amber prestige (c&h supreme icy3, electrolux viking 2 и Т. д). Такие ТН просто при понижении температуры поднимут потребление за счёт запаса по мощности и не просядут в выдаваемой. Но при этом соп будет точно такой же как в обычном инверторе адаптированном на зиму.
    Отличия ТН от адаптированного инверторника, именно в сохранении выдаваемой мощности, соп +- одинаковый. А emperor именно обычный инвертор адаптированный для зимы. С таким же хилым компрессором как и у aux j-series (ballu platinum, royal clima sparta)
     

    Вложения:

    • Screenshot_20240214-230451.png
    • Screenshot_20240214-232040.png
  15. Sagoth
    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    122

    Sagoth

    Живу здесь

    Sagoth

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Екатеринбург
    Про айси3 вы загнули. Вот прямо сейчас ситуацию описываю:
    0. Дано: Айси3 18 модель, других отопительных приборов не включено.
    1. Отапливаемая площадь: 67м, потолки 2.8
    2. Режим работы: тепло, температура выставлена +30, скорость вентилятора 4/5
    3. Потребление в текущий момент: 2250вт
    4. Температура выдува в текущий момент: 38.2 градуса
    5. Температура в помещении: +18.6
    6. Температура на улице: -29
    7. Температура рядом с внутренним блоком (по мнению самого блока, висит под потолком): +22

    Когда температура на улице была -25, то он в пике потреблял 2700вт. Но, чем ниже была температура на улице, тем меньше он потреблял ЭЭ... Хотя, справедливости ради, в -42 он потреблял те же 2250вт, правда на выходе было уже всего 33-35 градусов из внутреннего блока
     
    Последнее редактирование: 15.02.24