1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.077
    Благодарности:
    7.085

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.077
    Благодарности:
    7.085
    Адрес:
    Таганрог
    Cможет
     
  2. Kotyaras
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84

    Kotyaras

    Живу здесь

    Kotyaras

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Московская область, Щелковский район
    Подскажите пожалуйста, что значит ошибка E08?
    upload_2020-1-20_11-41-59.png
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.077
    Благодарности:
    7.085

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.077
    Благодарности:
    7.085
    Адрес:
    Таганрог
  4. Kotyaras
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84

    Kotyaras

    Живу здесь

    Kotyaras

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Московская область, Щелковский район
    Нет связи с компрессорным блоком - а как можно восстановить эту связь?
    Ни с того ни с сего пропала связь с компрессорным блоком. Как назло - в доме никого нет и приехать нет никакой возможности (
    Попробовал менять в расписании на стоп и потом снова нагрев - не помогает. Ошибка не уходит.
    Причем питание к ККБ идёт - в статистике потребления иногда проскакивает цифра 0.1, т. е. счётчик, подключенный к ККБ, показывает небольшую нагрузку.
    Нет никакой возможности удалённо перезапустить систему?
     
    Последнее редактирование: 20.01.20
  5. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    потребление в статике может быть от насоса или от самого контроллера.
    если блок трехфазный - может быть одна фаза "отвалилась" по сети.
    может сработал автомат или узо. причин может быть много.

    у меня один раз была похожая ситуация - вышло из строя одно реле напряжения, и как раз на этой фазе был ККБ.
    нет удаленного мониторинга состояния электросети?

    на улице тепло. ничего страшного.
    к тому же тэны если что всегда помогут.
     
  6. Kotyaras
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84

    Kotyaras

    Живу здесь

    Kotyaras

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Московская область, Щелковский район
    Не, у меня счётчик непосредственно к ККБ подключен. Так что тут без вариантов. Я так понимаю ККБ всегда немножко "кушает" на подогрев компрессора, ну и своя электроника.
    В остальном да, согласен. И фаза могла отвалиться (у меня трёхфазный блок) и что-то еще. Посмотреть никакой возможности, мониторинга состояния электросети нет пока (только в планах). Ну слава богу тепло на улице.
    Постараюсь вечером добраться до дома, посмотрю что к чему...
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.077
    Благодарности:
    7.085

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.077
    Благодарности:
    7.085
    Адрес:
    Таганрог
    Можно попробовать, но скорее всего ничего не изменится
     
  8. Kotyaras
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84

    Kotyaras

    Живу здесь

    Kotyaras

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Московская область, Щелковский район
    А как это сделать? Попытка - не пытка, как говорится. Очень не хочется специально туда вечером ехать (
     
  9. Kotyaras
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84

    Kotyaras

    Живу здесь

    Kotyaras

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Московская область, Щелковский район
    В общем оказалось что ТН вообще ни при чем. Отрубился счётчик, который я поставил перед ККБ для сбора статистики. Счетчик древний и какой-то идиотский для предоплатной системы расчетов. Я там вроде перепаял соединения чтобы контактор всегда включен был, но что-то пошло не так и оно все-же отключилось. Причина не понятна, да и не буду даже выяснять - выкину его нафиг, надоел этот колхоз. Сейчас просто подключил ККБ напрямую к автомату, без счетчика. Всё работает. Лишился статистики по СОР, ну да и ладно, переживу. Может летом нормальный счетчик прикручу, а сейчас много других дел, не до этого.
     
  10. RuskVN
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    12.595

    RuskVN

    ПаПаша

    RuskVN

    ПаПаша

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    12.595
    Адрес:
    Великий Новгород
    Нравяцца мне проблемы с темзитом. :|:
    Ттт.
    @kmvtgn,
    А вот еще один дурацкий вопрос...
    Один из недостатков воздушного тн как известно заключается в падении мощноси при понижении температуры. Переразмерянеый блок как выясняется не панацея. Решение вроде многоблочная система, но на небольшие мощности выбор довольно скуден. Один в принципе вариант двухблочный на 12 квт...
    А если пойти дальше?
    Поставить например три наружных блока на совсем маленькую мощность, но что бы в сумме они давали эти максимальные 10-15 квт?
    Уж очень хочется уйти от тэнов... оставить чисто как аварийный вариант...
    Все таки при сильных минусах коп 1.5-2 лучше чем 1...
    Или я что то недоучитываю?
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.077
    Благодарности:
    7.085

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.077
    Благодарности:
    7.085
    Адрес:
    Таганрог
    Двухблочные возможны:
    12 кВт (6+6)
    14 кВт (7+7)
    16 кВт (8+8)
    22 кВт (11+11)
    и т. д.

    Диапазон регулирования позволяет обойтись без ТЭНов, просто оборудование будет дороже...
     
  12. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751
    Ух, наконец-то ,вроде запустил ТН от Тэмзит.
    Огромная благодарность Алексею из Темзит, за то что помогал. Сложно все было, когда инструкции не читаешь. Очень помог мне.
    Осталось решить вопрос по датчик уличной температуры примотан к фреоновой трубе и запенен слегка. При повышении температуры газа температура на датчике растет).Мой косяк. Нужно срезать пену и вытащить его подальше от фреоновой трубы.
    И хотел спросить. У меня особенность) с датчиком протока.
    Насос на 3 скорости дает проток 30 литров, на 2ой - 26 литров на 1ой - 20 литров.
    При выставлении скорости больше 1 он крутит но перестает считать и ошибка протока, и насос отсанавливается. Как то можно решить данный казус? Мне бы проток больше, чтоб разница подачи и обратки была поменьше, так он кушать будет меньше.
    Статистика пока никакая, по причине датчика в котельной, он показывает темпу ниже, в комнатах +24 у него 21-22.
    Притащил на кухню максимум куда смог дотянуть там 26, когда готовишь.
    Поэтому пробую топить по обратке).
    Пока смотрю насколько можно ограничить мощность, Зубадан жрет очень не плохо.
    Буду подбирать, чтоб он при мин потреблении мог прогреть подачу до 38-39.
    решу нюансы с датчиками и если бы еще проток увеличить до 25 литров...
    Скрины прилагаю, дом нагревает

    На улице пока -10 обещают сегодня -20 ночь. Затестим...
    Пока доволен, цифры сходятся +- с данными из документов по Зубадану. Но мощи в нем...Думаю полноценная замена электрокотлу.
    Последний скрин ограничил на 30% вообще красивая картина начинает вырисовываться.
    Отопление Радиаторы. Дом 150 квадратов монолит. Регион о. Сахалин.
    Еще очень быстрая оттайка у Зубы, особо и температура не падает в радиаторах и нафиг никаике буферы не нужны. Алексей был прав.
     

    Вложения:

    • первые более менее показатели.JPG
    • без ограничений.JPG
    • ограничение 30%.JPG
    • температура.jpg
    Последнее редактирование: 21.01.20
  13. Alex318i
    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    387

    Alex318i

    Живу здесь

    Alex318i

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @int113, а почему ГВС 13 градусов?
     
  14. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751
    Бойлер не грею, а датчик в нем. Обвчку переделывал и не включил тэн.
    Сейчас скоро нагреется
    Пока не до ГВС было.
     
  15. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751
    Мне бы хрень с протоком решить.
    Как запустить проток 26 литров...,чтоб не гоючил счётчик.
    Труба гофра...
     
Статус темы:
Закрыта.