1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Частотное регулирование внешних вентиляторов и циркуляционного насоса должно помочь?
     
  2. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900
    Адрес:
    Одинцово
    Мне ненужно дополнительно читать, ваш блок стоит 600тр, и 8Квт он вам в ваш мороз выдас чисто за счет ЭЭ компрессора и впрыска. Если вы считаете что он не переразмерян, то вы сильно заблуждаетесь.
    И ставить на место будете дома кого хотите, здесь, нет у вас таких прав.
    Еще Декабрино писал, что переразмерить нужно в меру, если вам удалось купить в 3 раза дешевле, а пишите что у вас Вононо как замечательно, вы бы тогда и писали что реальная цена 600к, и поэтому он так сказочно работает, уже производитель сказал 10% на оттайку средняя, но вы по прежнему гнете линию другую, от этого лично к вам нет доверия, так как данные вы скрываете, точнее скрывали, теперь знающии вам и указали, а вас это бесит. :aga:
    Странный вы однако.
    Вы, когда приходите в разделы другие, на себя примеряйте ваши слова, а то вдруг, вас тоже будут слать.
    И спеца не корчу, как вы излагаете, подумайте лучше над своими изречениями.
    Удачи.
     
  3. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.572
    Благодарности:
    1.747

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.572
    Благодарности:
    1.747
    600 он стоит где там.
    У меня он стоит 300 с доставкойдоставкойа если убрать гидромодуль то...
    Чтоб вы не фантазировали.
    У димасика вон дроид вообще за 100.
    Но вас это не беспокоит сильно.
    Я понимаю вы обиделись, что ваш самодельный тн сломался, но Я тут причём?
    Скажите прямо, за что вы обижены на меня, за то что я вашей теме раз ответил? :aga:
    И ответ вам не понравился.
    Детский сад, честно.
     
  4. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Ну, тут уже баланс искать. А вообще получается, либо мы не обмерзает, но, тратимся, на работу вентиляторов, роняя СОР, либо, экономим на энергии на работу вентиляторов, но, роняем СОР оттайками. В сумме, что в лоб, что по лбу. ;):)
     
  5. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.572
    Благодарности:
    1.747

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.572
    Благодарности:
    1.747
    Ну так распродажа ккб была).
    А чего не радоваться такому результату на радиаторах в моих климатических условиях?
    3 никто не обещал.
    А за сезон весь дом по моим прикидкам обойдется в 30-35к.Полное потребление.
    Смотря как народ за дома 100-120 квадратов в месяц отваливает по 15-20к.
    Даже уголь отдыхает с ценой за тонну 5500-6000р.
    В среднем 6-7 тонн на сезон + работа кочегара.
    Так что все ок. :hello:
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.960

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.960
    Адрес:
    Таганрог
    На ккб стоит 1 вентилятор (до 10 кВт обычно) или два, если мощность ККБ выше 10 кВт. Каждый вентилятор потребляет 60-70 ватт. Два вентилятора потребляют максимум 140 ватт.

    Ну очень сильно влияет на СОР:)]
     
  7. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Ну, как бы то не было, но, влияет же. Особенно, если компрессор, на минимальных оборотах, потребляет 600-700 ватт, то 140 ватт потребления вентиляторов, это уже 20% от общего потребления. Тоже никак не влияют?
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.960

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.960
    Адрес:
    Таганрог
    Когда компрессор работает на минимальных оборотах, вентиляторы тоже снижают обороты.
     
  9. Xntro
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    238

    Xntro

    Живу здесь

    Xntro

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Москва
    У меня тоже переразмерен :aga: Пашет на 100%, оттайка при 100% влажности меньше 8% времени занимает. На остальных режимах даже считать не буду :)]
     
  10. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Ну так я это и предлагал @mibua, :aga:
     
  11. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    И как только начинает обмерзать сразу их поднимет, а так да будет стараться изовсех сил держать баланс
     
  12. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900
    Адрес:
    Одинцово
    @kmvtgn
    Ну, какая команда?
    Тот, что кричит купив технику дешевле, считает что круто, но при этом же сам говорил, что за Настоящие 700тр, если считать по нормальным ценам, он бы ее не купил, и Это его слова, не нужен ему нормальный Втн за лям без малого. Так еще и на монтаже экономия, но гарантия сохраняется, что тоже экономит денег. Никтож не против, вы, дали такие условия, ок.
    Но сейчас, мы видим, он очень доволен, ну кто бы спорил, за 300 тр, как тут не радоваться, не против, но для чего сравнивать свой ТН сдругими? Для чего кричать о крутой статистике, если она ну совсем не стандартная, и по запасу мощи и по цене, и по условиям. Вот Вы, как производитель, можете ответить, что я неправ, и несу непойми что, или все таки ваш покупатель, немного говорит лишнего и тем самым в водит своими красивыми данными в заблуждение, тех кто сам строил или строит подобные ТН.
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.960

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.960
    Адрес:
    Таганрог
    Зубадан распространен на рынке, у всех производителей бывают распродажи (это была распродажа от дистрибьютора Мицубиси залежавшихся внешних блоков Зубадан). Все познается в сравнении. Не буду брать на себя роль судьи. Если считаете, что сообщения нарушают правила форума - жмите кнопку пожаловаться. Форум - площадка для обмена мнениями.
     
  14. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900
    Адрес:
    Одинцово
    И для в вода в заблуждения, понятно, спасибо. Больше нет вопросов.
     
  15. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900
    Адрес:
    Одинцово
    @Xntro, ваш минус только подтвеждает, что тут врут и создано все для продвижения данных которые сравниваются не в равных условиях, можно дальше ставить минусы всем кто верит данным, если производитель не ответил прямо на мой вопрос, что же тогда ждать от остальных.
    Грустный факт. Жаль был лучшего мнения о Данном производителе.
     
Статус темы: