1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Xntro
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    247

    Xntro

    Живу здесь

    Xntro

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Москва
    Вроде выяснили что на 40 - 90 минут работы компрессора на обогрев приходится 3-4 минуты работы компрессора на оттайку, неееет опять нашла коса на камень :)]
     
  2. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.415
    Благодарности:
    93.405

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.415
    Благодарности:
    93.405
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Насколько я понял, режим оттайки то 3-4 минуты, только после этой оттайки, судя по статистике, ТН потом в режим отопления 30 минут возвращается. Ломать, не строить, тепло, высокопотенциальное, не проблема из горячего контура о оплентя забрать, а вот потом вернуть его, до того же уровня, не так то просто. Это как ГВС, 100 литров, греть будешь два часа, условно, а сливается потом, за 10 минут.
     
  3. Alex318i
    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    387

    Alex318i

    Живу здесь

    Alex318i

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Справедливости ради 4 минуты от 40 это как раз 10%. ;)
     
  4. Vzik
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.046
    Благодарности:
    18.055

    Vzik

    Строю свой дом

    Vzik

    Строю свой дом

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.046
    Благодарности:
    18.055
    Адрес:
    Ярославль
    Если ККБ заправлен нормально, то он довольно быстро выходит на режим, если же по пол часа выходит, то надо разбираться с причинами.
    оттайка.jpg
     
    Последнее редактирование: 13.01.21
  5. DrDizzel
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    60

    DrDizzel

    Живу здесь

    DrDizzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Москва
    @Vzik, Имелось ввиду, что температура до начала оттайки на подаче (или обратке) восстанавливается до тех же значений за 30 минут.
    38,5 подача и 31,1 обратка 17:23 и до 17:46 к этим значениям не вернулось.
    Но лично мне пофиг на эти цифры, я смотрю на суточный эффект минимум и затраты эл-ва в сутки и выработку тепла. А вся эта ловля блох... ну так, размять пальцы на клавиатуре.
     
  6. Vzik
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.046
    Благодарности:
    18.055

    Vzik

    Строю свой дом

    Vzik

    Строю свой дом

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.046
    Благодарности:
    18.055
    Адрес:
    Ярославль
    Было сказано четко и понятно:
    А температура обратки зависит от инертности СО, а не от ТН, который сразу начинает работать в режиме отопления, ну не охлаждает же он эти 30 минут.
     
  7. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910
    Адрес:
    Одинцово
    @Vzik, @DrDizzel, то что пишу это не притензии к Вам или что то еще.
    Пишу для того что бы самому разобраться.

    Если Вас не затруднит, можно посмотреть данные когда ТН отдыхает, будет наглядней на сколько упадет температура после остановки и по прошествии 20 минут простоя.
    Спасибо.
     
  8. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.415
    Благодарности:
    93.405

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.415
    Благодарности:
    93.405
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    [
    Если кому то не лень, то можно остановить ТН на те же 3-4 минуты, которые уходят на оттайку, после чего включить и посмотреть, через сколько ТН выйдет на режим.
     
  9. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910
    Адрес:
    Одинцово
    Этот режим, будет не точный, так как после оттайки компрессор холодный,
    Нужно именно после останова, так как влияние оттайки не нужно и так же он оф в 4 мин не нужен, так как будут показания неточные, но на отчете будет видно зависимость старта, а важно, глянуть отдых ТН и потом старт, вот тогда, будут самые правильные данные которые дадут ответ .
     
  10. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.392
    Благодарности:
    3.391

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.392
    Благодарности:
    3.391
    Адрес:
    Новочеркасск
    Не надо АнаТолика пиарить! :);):) Он там со своим чудо-чудным сине-черным по Вафле связывается! И у Михи эта шняга есть, даже круче!
     
  11. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.430

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.430
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Немного не верное сравнение будет. При простое он не забирает тепло у СО.
    Я сужу по своему ТН (не темзит), перед оттайкой нагоняет в СО сколько может но не выше уставки, ушел в оттайку.
    При оттайке обратка не падает резко, падает подача.
    Оттаяли, к этому моменту холодная вода вернулась к ПТО.
    Включился на нагрев, подача пошла вверх, обратка какое-то время ниже чем обычно, плавно возвращается в норму.
    Изменения Т в доме в этот момент не происходит.
     
  12. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.430

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.430
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Он после оттайки совсем не холодный.
    С чего бы вдруг?
    На всасе у него +20+25 гр, сам компрессор массивный и в фуфайке.
     
  13. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910
    Адрес:
    Одинцово
    С того, что если в ручную он/оф сделать, он "копрессор" будет горячий и фреон со старта будет порядком выше, а если режим после оттайки он будет холоднее, как можно еще выразить ?
     
  14. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.415
    Благодарности:
    93.405

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.415
    Благодарности:
    93.405
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Ну почему, как раз будет видна зависимость. Как ТН работает после оттайки, и как после простоя. Интересно именно разницу посмотреть.
     
  15. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.430

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.430
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Как по мне так монописюально.
    Фреон греется не от тепла самого компрессора, а от его работы на сжатие и от самого процесса сжатия.
    После оттайки фреона испаряется много, испаритель чистый и чуть чуть теплый.
    Да, надо немного нагреть сам компрессор и трассу которая только что была испарителем, но это мизер.
    Но я не специалист, могу ошибаться. :)
     
Статус темы:
Закрыта.