1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900
    Адрес:
    Одинцово
    Большое спасибо. :hndshk::hndshk::hndshk:
    Ценная инфа.
     
  2. tinkel
    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    75

    tinkel

    Живу здесь

    tinkel

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Мос. обл
    На картинке кусочек статистики ТН 8 кВт, разбитой по 8 часов.
    Теплые полы, подачи выше 34 градусов не было.
    В потребляемой энергии (kwt_in) ещё учитывается насос 100 Вт.
    001 2021-01-14.png
     
  3. jonny1999
    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    283

    jonny1999

    Живу здесь

    jonny1999

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    283
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Пережили морозы в Нижегородчине в штатном режиме.

    Сор стал 1.2 при -19, что в общем соответствует таблице https://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/gs18_index.php

    Подключил ТЭНы, утром и вечером топил каминную топку в режиме полутления с весьма неплохим КПД и относительно чистым стеклом) Таким образом днём ТЭНы почти не работали. Дрова у меня бесплатные.

    Собственно, когда планировал систему отопления, рассчитывал именно на такой сценарий.

    Не иметь резерва отопления, как мне кажется, это весьма самонадеянно. Даже с газом, который тоже зависит от электричества.
     

    Вложения:

    • IMG_20210113_105624.jpg
    • Screenshot_2021-01-14-12-44-36-321_com.mi.globalbrowser.jpg
  4. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389
    @jonny1999, Вам еще пятницу прожить и понедельник продержаться, ночами Вам обещают -22 -24. Держитесь.
     
  5. tinkel
    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    75

    tinkel

    Живу здесь

    tinkel

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Мос. обл
    Добавил в статистику максимальную температуру подачи за период.
    Последние 3 ночи последовательно с ТН включал котел, поэтому температура подачи была высокой.

    002 2021-01-14.png
     
  6. jonny1999
    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    283

    jonny1999

    Живу здесь

    jonny1999

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    283
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Держимся) В прошлом году не было возможности испытать работу тэнов, вот сейчас как раз экспериментирую. Видимо, в расписании все же нужно ТЭНы включить.
    Тяжелее всех кошкам, мучаются от жары)
     
  7. tinkel
    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    75

    tinkel

    Живу здесь

    tinkel

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Мос. обл
    @kmvtgn, подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина следующего поведения ККБ:
    примерно в 4 часа начала снижаться температура газа и в течение 1,5 часов держалась низкой до оттайки. При этом потребляемая мощность и частота не снижались:
    004 2021-01-14.png 006 2021-01-14.png 005 2021-01-14.png

    В Pвх учитывается работа котла около 9,3 кВт.
     
  8. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389
    @jonny1999, Зачем обязательно ждать морозов, работу ТЭНов можно в любое время проверить и на умеренно "низких" Тул. Индикатором служит "хлопок" контактора безопасности подводящего фазы к релюхам ГМ, ну а далее ГМ решает сколько включить % ТЭНов и когда. Если используете расписание то и там надо указать сколько % ТЭНов нужно использовать.
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.961

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Таганрог
    ККБ не нравится низкая температура фреона. Сейчас на стенде экспериментируем. Можете попробовать поставить тип ККБ=1
     
    Последнее редактирование: 14.01.21
  10. Xntro
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    238

    Xntro

    Живу здесь

    Xntro

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Москва
    Тоже интересуют подобные моменты как на графике от 2:18 до 4:18, мне показалось это странным, так как условия одинаковые, а в оттайку уходит то во время то принудительно через 2 часа 40 минут
    upload_2021-1-14_16-20-21.png
     
  11. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389
    @tinkel, Мощное тепловое оборудование Митсу и Хаер, явно не из категории A+. Компрессор нагнал и на остатках может долго работать до полного обморожения. Моё мнение, что разработчики много чего из функционала управления отдали на откуп мозгам ККБ. По мне так, например надо бы составить таблицу соответствий использования "условной мощности ККБ" к уличной температуре и применяя её в алгоритмах ГМ, тем самым экономить потребление э. э. для пользователя. У меня такая же ситуация, как у Вас возникает регулярно. Когда есть желание и время я регулирую ККБ вручную, путем ограничения мощности (служу кочегаром). Например сейчас до Тул -15 мои ограничения 55%. Будет Тул ниже, соответственно ограничения будут до 70-80%. Не удобно конечно, но в холостую тратить э. э. тоже не правильно. Подождём, что на это скажет Михаил.
    upload_2021-1-14_16-25-31.png
     
  12. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389
    Как то с Алексеем пробовали этот вариант на моём ККБ, ничего не изменялось.
     
  13. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389
    Как пример (в зелёном круге скрина), вчера до 21:00 было ограничение 40%. Видно что при Тул -12 и ниже этой мощности явно не хватает. При этом явно видно что Твозд ползёт вниз. Для пользователей такого ТА, как теплые полы это совсем не критично, а вот для батарей явный кризис. В 21:00 переключил на ограничение 55% и до сих пор пока всё нормально.

    upload_2021-1-14_16-59-15.png
     
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.961

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Таганрог
    Попробуйте еще раз, убрав ограничение мощности компрессора.
     
  15. tinkel
    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    75

    tinkel

    Живу здесь

    tinkel

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Мос. обл
    Т. е. вместо "Mitsubishi эффективный" установить "Mitsubishi полупромышленная серия" ? А ККБ после этого не надо обесточить?
     
Статус темы:
Закрыта.