1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. tinkel
    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    75

    tinkel

    Живу здесь

    tinkel

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Мос. обл
    Добавлю ещё статистики.
    Здесь kwt_in дополнительно включает энергию, потребленную котлом.
    kwt_out - тепло выработанное только ТНом.
    ΔkWt - рассчитана разница между kwt_out и теплопотерями от разницы температур дома и на улице.
    ΔkWth - разница за сутки, учитывающая тепло от котла.

    006 2021-01-15.png
     
  2. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    разница 24 - 22 супер!

    что является аккумулятором? плита?
     
  3. tinkel
    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    75

    tinkel

    Живу здесь

    tinkel

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Мос. обл
    полы по грунту 10 см и на втором этаже 5 см бетона .
     
  4. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ещё про добор мощности в морозы:

    тн воздух-воздух в гостиную в дополнение к полам. шикарно теплую струю воздуха вдоль панорамных окон направлять.
    летом им охлаждаться.

    у воздушников сор хороший в мороз.
     
  5. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Ух ты, это за счёт чего? :um::um::um:
     
  6. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    Я думаю @бандерлог, имел ввиду у внутреннего воздушного блока коп выше чем у водяного. За счет прямой конденсации, без теплообмена фреон-вода, вода-воздух. Так понятно?
     
  7. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    именно так

    фреон-вода / вода-стяжка / стяжка-воздух

    ну и скорость реакции - надо потеплее: включил, через несколько минут уже есть эффект
     
  8. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Подождите, есть потраченная энергия, и есть получененная в результате энергия. Если грубо, то затратили 1 киловатт электричества, получили пять киловатт тепла. А вот каким способом, его передали в помещение, это уже никакого отношения в СОР ТН не имеет. Вы точно ничего не путаете, и не выдаёте одно, за другое?
     
  9. poluvalik
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    28

    poluvalik

    Живу здесь

    poluvalik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    ну не знаю. у меня не реагирует на полную мощность. перешел на ТЭНы, благо тепла с ночи хватает на день.
     
  10. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.386

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.386
    Адрес:
    Харьков
    Я почему-то был уверен что воздух-вода (теплый пол+керамогранит) еффективнее чем воздух-воздух. Это реально не так?
     
  11. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    Вообще хорошое сочетание. Кондей + воздух-вода. В морозы дополнительная мощность, летом охлаждение без фанкойлов. Температурные перепады, опять же, минимальны.

    СОР неплохой, но не у всех Screenshot_2021-01-15-10-56-37-01.jpg
     
  12. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    Воздушке достаточно (условно, а то как всегда прицепитесь к словам) конденсировать 27гр, чтоб держать в доме 22. А что бы вода в ТП была 27, конденсация нужна 32. Может вы не знаете что чем ниже конденсация, тем выше общий коп?
     
  13. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Дима ты достал. Какая твоя миссия, в чем твоя польза, что ты даешь, и чем можешь поделиться.
    Ты имеешь отрицательный опыт с водушным блоком, и свое поражение пытаешься проецировать на остальных. У тебя не хватило ни ума ни знаний ни желания разобраться и одержать победу над ним, ты даже не установил вместо бу мусра Дед морозовский прекрасный воздушный испаритель, чтобы узнать на что способен твой ТН. Так о чем ты рассуждаешь? Зачем ты здесь.
     
  14. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    Вы опять в модераторы попроситесь. И сразу у вас полицейские функции появятся. Карать и не пущать:super:
    Вы хотите нам тут хотите сказать, что не знаете о зависимости температур кипения -конденсация на общий коп? Я на 99% уверен что знаете, но тролите. Как с тролем и разговор.
     
Статус темы:
Закрыта.