1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. jonny1999
    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    305

    jonny1999

    Живу здесь

    jonny1999

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Нижний Новгород
    После двухдневного простоя не может никак разогнаться, почему? Целевая +25 плюс погодокомпенсация 3.6°
     

    Вложения:

    • Screenshot_2021-01-19-22-03-12-430_com.mi.globalbrowser.jpg
    Последнее редактирование: 19.01.21
  2. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    целевую задрать до нестижимой (40), погодокомпенсацию отключить, мощность 100% (без ограничений)
     
  3. jonny1999
    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    305

    jonny1999

    Живу здесь

    jonny1999

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А без этих плясок он выйдет сам на режим? Допустим, уехал я далеко, дом замёрзнет без меня?) Чтобы автоматом все это происходило
     
  4. LeonSh
    Регистрация:
    11.04.17
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    20

    LeonSh

    Участник

    LeonSh

    Участник

    Регистрация:
    11.04.17
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    20
    Это Мицубиси у вас? Если да, то вроде обещали решение, логика их работы при темпе ниже 15гр необьяснима
     
  5. jonny1999
    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    305

    jonny1999

    Живу здесь

    jonny1999

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Надеюсь. В эту ночь (-17) безобразно отработал. Когда по совету @бандерлог задрал целевую температуру, вроде прочухался, но это уже поздно было. В итоге дом за ночь заметно остыл.

    ГВС при этом он грел нормально, держал температуру в ущерб сор. С отоплением - наоборот, держал сор в ущерб температуре подачи, и тэн тоже не подключал, пока я вручную не задрал целевую t
     
    Последнее редактирование: 20.01.21
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094
    Адрес:
    Таганрог
    Попробовали первую версию вакцины вчера на нескольких добровольцах, результат в целом положительный. Напишите когда будете готовы обновиться
     
  7. tinkel
    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    75

    tinkel

    Живу здесь

    tinkel

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Мос. обл
    @kmvtgn, подскажите, не опасны ли такие моменты? По расписанию в 7:00 останавливается обогрев, но как будто насос тоже отключается почти сразу, а не через 5 минут. Датчик температуры обратки показывает 5 градусов, надеюсь в теплообменнике она не ниже 0. Уже несколько раз уже замечал подобное, но в меньшей степени.
    001 2021-01-20.png
     
  8. Kotyaras
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84

    Kotyaras

    Живу здесь

    Kotyaras

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Московская область, Щелковский район
    А можно мне тоже таблеточку?)
    Модуль 306.
    Что-то я перестал понимать как в новой прошивке (453) регулирование выполняется.
    Вчера пробовал разные варианты, сложилось впечатления что по т воды вообще регулирование отключено, осталось только по т воздуха.
    Сейчас вот в расписании стоит т воздуха 23, и вроде бы даже ГМ пытается ограничить мощность до 30%, но ККБ молотит на максимуме.
    Эти непонятки начались с обновления прошивки и замены типа модуля на полупром.
    upload_2021-1-20_13-5-43.png
    Может вернуть на старое значение - эффективный?
     
  9. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751
    Странная картина, у одних пользователей мэ серия при сильных морозах работает не нормально, у других нормально.
    С чем связано такое поведение?
    Особенность отдельных ккб?
    Прошивки?
    Связка с СО?
    Хаеры вообще не подвержены странностям при морозах ниже -17. Работают, как нужно.
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094
    Адрес:
    Таганрог
    Все хорошо, насос отключился через 4 минуты.
     
  11. DimFF
    Регистрация:
    14.03.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    179

    DimFF

    Живу здесь

    DimFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Москва
    Вообще, немного удивительно читать про эти приключения, мне казалось что продукт уже вроде как устоялся, стадия RnD, в целом, закончена. Ан нет, "мозги" Митцу оказались с подвыподвертом %) Но, радует, что производитель активно реагирует и багфиксы выдает оперативно.
     
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094
    Адрес:
    Таганрог
    Можно, свяжитесь с Алексеем
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094
    Адрес:
    Таганрог
    Сам удивляюсь) Вроде и морозы раньше были)
    Проблема только на ZRP100-125-140, в основном.
     
  14. poluvalik
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    28

    poluvalik

    Живу здесь

    poluvalik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    У меня ZRP71, ситуация такая же.
     
  15. jonny1999
    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    305

    jonny1999

    Живу здесь

    jonny1999

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Мицубисисты диверсию учинили, удаленно подключились к своим ккб и сбили программы

    Кстати, а статистика может ведь учитывать расход эл-ва на работу тэнов? В аналитику можно эту строчку добавить, отдельно?
     
Статус темы:
Закрыта.