1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Откуда грунтовый контур у ВТН? ;):aga: Глицерин в СО.
     
  2. Dimking
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    205

    Dimking

    Живу здесь

    Dimking

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Белореченск KR
    До вас тоже не донести, что это фиксированный стоит, потому что счетчик протока у меня тарахтит и вываливает ошибку.
    Да и система маленькая и на коленке собранная, и работает третий сезон без запинок.
    Дельту температуры вы тоже поди видите.
     
  3. Dimking
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    205

    Dimking

    Живу здесь

    Dimking

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Белореченск KR
    а, ну тогда смысл в нем, если система не вымораживается, разве что противокоррозионные присадки...
    В любом случае это водный раствор глицерина, а не голимый глицерин. Вязкость повыше, да.
     
  4. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Вот и я про то же, если дом с постоянным проживанием, то в систему отопления нужно заливать чистую воду, без всяких глицеринов и иных антифризов.
     
  5. Dimking
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    205

    Dimking

    Живу здесь

    Dimking

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Белореченск KR
    Кстати, у меня тут грунтовая вода иногда идет, кроме шуток, до 17 градусов, даже вот этой зимой было недавно.
    Сижу чуть ли не на вулкане, термальные источники в нескольких десятках километров.
    Вот бы грунтовщики тут своими копами мерялись :)
     
  6. daemon7
    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    379

    daemon7

    Живу здесь

    daemon7

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    379
    Возможно со временем заменю, когда все обкатается и в доме постоянно кто-то будет находиться. На текущий момент это осознанное решение.

    Брал, считал. Если брать за правду те COP, которые рисует статистика, греть плиту ночью выгоднее, чем подогревать ее днем, в том числе по однотарифной системе. Пока выходит так, дальше, когда пойдут плюсовые температуры, будет видно.

    Если интересны цифры, то допустим за ночь сжигаю 4.7кВт/чх8ч=38Квт по 2.5руб = 95руб. Еще 10кВт нажигается днем по 6.6руб, т. е. всего в среднем 160р за 48кВт/ч и среднем COP=1.8 (86.5кВт тепла). Давайте теперь греть дом весь день на однотарифной схеме со средним COP=2.5 (это в идеале, по факту не достигается) и платим за это 200руб.
     
    Последнее редактирование: 12.02.21
  7. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Сейчас большинство элкотлов ТЭНы включают в произвольной форме, поэтому и не угадаешь какая фаза включится.
     
  8. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Если в доме пока не живёте, тогда антифриз в системе, в какой то мере, оправдан. Но, меняйте при первой возможности, эффективность системы, в целом, немного, но вырастет.
    Вот, почти 50кВт в день. Сравните с 25кВт в день у ГТН.
     
  9. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    опять вредные советы.

    если у пользователя с водой в системе прихватит и порвет теплообменник в момент оттайки, вы примете финансовое участие в ремонте, как главный советчик?

    а на некоторых блоках во время оттайки в теплообменник поступает фреон -13 и даже -20 градусов. водичка очень не любит такое в тонких пластинах теплообменника.
     
  10. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    разница 24 кВт по 4 рубля, это 100 руб в день.
    за месяц холодов с таким потреблением (а за зиму обычно не месяц, а дней 10-20 сильные морозы) получится 3000р.
    в остальное время/месяцы потребление и расход почти одинаков.
    ну даже если взять два месяца холодов (утопия) - это 6000 рублей по сути в год разница между гтн и втн.
    т. е. окупаемость разницы в стоимости 50-100 лет (никогда)
     
  11. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Упс, точно, я же совсем забыл, что у вас существуют оттайки.
    @daemon7, тут действительно, я был не прав, и вам придется антифриз оставлять в системе. :no:
    Это ещё одна фича ВТН, потеря эффективности, ввиду конструктивных особенностей технологии. Печалька. :hndshk:
     
  12. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    то есть 500+ систем работает и греет в мороз (плюс ещё мильён воздух-воздух и еще всякие другие)
    но один такой @Dimastik25 ,как паладин и воин света пытается открыть всем глаза на истину, что все оказывается не так
     
  13. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Да у вас у половины клиентов, в эти морозы, проблемы с отоплением дома, ВТН не справляется, а вы тут о какой то окупаемости пытаетесь речь вести.
     
  14. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    то есть сначала дает вредные советы, а когда его носом ткнут, сразу включает заднюю:aga:
     
  15. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.342
    Благодарности:
    20.980

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.342
    Благодарности:
    20.980
    Адрес:
    Россия, Москва
Статус темы:
Закрыта.