    Было бы интересно получить детальный от @kmvtgn касательно проблемы выше. Как-то это странно, товарищ с зубаданом имеет при -20 коп 2.5 и там машинка на 50% работает, а тут -10, коп ниже единицы и ко всему прочему 100% загрузка. Почему так кардинально или я чего не так прочитал?
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    Разные условия, разный проток, разные ккб, разные системы отопления - это все влияет на СОР
     
  3. Dimking
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    205

    Dimking

    Живу здесь

    Dimking

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Белореченск KR
    ну вы не сравнивайте Зубадан с младшей сузкой. Она бралась с расчётом на наши тёплые зимы, в центральной полосе да, она превратится в "дубадам". Коп у меня некорректный из-за установленного вручную протока, но по факту все равно чуть больше единицы. В остальных случаях все нормально - 2.5-3.5
     
  4. Dran72
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    19

    Dran72

    Участник

    Dran72

    Участник

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Московская область
    вот разность между подачей и обраткой у вас 1-2 градуса и проток 10, как-то мало совсем. у меня тоже батареи и проток 13 а разница 4-6, и мне кажется что этого мало, правда СОР вроде нормальный, когда в стабильном режиме
     
  5. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.750

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.750
    Ну там на картинках нигде 2,5 при -20 не видно).
    Учтите потерю мощности обычных блоков в -10.
    Там уже процентов 30 теряется.
    И сравните проток у меня 20 у человека 11.
    И самое главное радиаторы секционные при 33-35 подаче дают 20 ват на секцию...
    У меня панельные, они получше себя показывают.
    И не забывайте связку СО + дом. у некоторых результат на ТП хуже получается.
    Ещё учесть схему разводки радиаторов нужно. Если по температуре получится расколбас, то результат будет хуже. В идеале температура 1 радиатора должна быть равна температуре последнего, балансировка уменьшит проток и результат будет хуже.
    Комплексом нужно смотреть на вопрос.
     
    Последнее редактирование: 10.02.20
  6. Dimking
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    205

    Dimking

    Живу здесь

    Dimking

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Белореченск KR
    чем выше температура подачи - тем выше дельта, при подаче 50 у меня дельта 3.5-4. Значит, у вас больше радиаторов, у меня их пять.
     
  7. Vzik
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.046
    Благодарности:
    18.055

    Vzik

    Строю свой дом

    Vzik

    Строю свой дом

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.046
    Благодарности:
    18.055
    Адрес:
    Ярославль
    СОР понижает все что потребляет паралельно с наружными блоком, если у меня блок выдает 10квт, а циркуль-частотник жрет 60 ватт (<1%), то у маленьких блоков и отдача ниже, плюс не эффективные батареи не позволяют снять и 1,5 квт, и обычный циркуль жрет 150 ватт, а это уже 10%, сам контроллер тоже жрет энергию, и в итоге СОР стремится к еденице
     
  8. Dimking
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    205

    Dimking

    Живу здесь

    Dimking

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Белореченск KR
    Ну, теоретически, этого можно добиться, хорошенько укутав радиаторы. Разве что смысл отопления при этом теряется.
     
  9. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.750

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.750
    Почему, на канале тепло вода есть ролик про все схемы разводки радиаторов посмотрите.
    Там есть схема, при которой не нужна балансировка. И разница в температуре радиаторов не больше 1 градуса.
     
  10. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.750

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.750
    А разве сорометр учитывает потребление гидромодуля и циркуля?
     
  11. Вячеслав А
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    50

    Вячеслав А

    Живу здесь

    Вячеслав А

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Да, верно, трубопроводы отопления металлические, но система промытая перед запуском. Фильтр немецкий, шлам смыл открытием краника, осадков было не много. Проток после промывки фильтра не появился, а появился после фиксированной установки.
    Так что мне далее с этой проблемой делать? Фирменное обслуживание есть?
     
  12. Dimking
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    205

    Dimking

    Живу здесь

    Dimking

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Белореченск KR
    Копометр видит импульсы со счетчика, а циркуль питается от ГМ.

    Тепловая мощность = проток*разница температур*теплоемкость воды. Если хотите дельту в 1 градус, будьте добры обеспечить проток в 30-40 литров. А там крутите петли как хотите.
     
    Последнее редактирование: 11.02.20
  13. Dimking
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    205

    Dimking

    Живу здесь

    Dimking

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Белореченск KR
    Если дельта не скачет, то и с протоком у вас все нормально. Дело в датчике.
    Выставьте фиксированный проток и ждите новой прошивки, я же жду, и вы ждите. :)
     
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    Фирменное обслуживание есть.
    Проверьте подключение счетчика воды к контроллеру - может быть плохой контакт или поврежден провод. Если визуально все в порядке - мультиметром замеряйте сопротивление между двух проводов, должно быть нулевое сопротивление и бесконечность при каждом прошедшем литре воды через счетчик. Если импульсов нет - счетчик неисправен. Так как гарантии уже нет, можете купить счетчик Верле Etwi-20 и заменить самостоятельно, или купить любой аналогичный счетчик с импульсным выходом 1 л/импульс или 10л/импульс и установить. Ремонт может произвести и наш специалист, по стоимости договаривайтесь напрямую.
     
  15. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.750

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.750
    Не влазил в дебри, сделал, как в ролике
    1 радитор 34 и последний тоже 34.
    Не важно как работает, пирометром замерял.
    По остальным тоже самое...
    Если бы был разнобой и разница в 5 градусов хотя бы, то думаю эффект от радиатора равен был бы 0 при температуре 30 градусов, не говоря уже о морозах.
    При потере хотя бы 5 градусов получил бы температуру 33, что в -25 очень мало и дом бы остывал.
    Но этого не происходит, значит радиаторы работают с той температурой для которой делал расчет
    При потере температуры, я бы ошибся с размерами радиаторов и не получил бы нудной теплоотдачи, но этого не происходит...
    P/s
    Проток 30 литров я получаю на 3 скорости насоса, на 2 -26,на первой 20.
     