1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    По насосам проще всего
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    Есть ещё способ, выключить питание гм, через некоторое время внешний блок сам корректно остановится
     
  3. tinkel
    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    75

    tinkel

    Живу здесь

    tinkel

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Мос. обл
    Попробовал с помощью Excel и статистики определить средний КОП во время ночного тарифа и дневного тарифа, чтобы понять - есть ли смысл помогать электрокотлом тепловому насосу (8 кВт) ночью.
    Ночной тариф 2,65 руб, дневной - 7 руб. В этом случае получается, что при КОП выше 2,65 выгоднее греть днём тепловым насосом.

    2019-12-(09-15).png
     
  4. igor_0813
    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    igor_0813

    Новичок

    igor_0813

    Новичок

    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте уважаемые участники ! Интересует тема, подключение жилого многоквартирного дома системой теплового насоса. немного об обьекте: к дому подведена холодная вода и электричество (газа нет) тепловых сетей так же рядом нет. дом 4 этажный, 4 подьездный советской постройки. Интересует система теплового воздушного насоса для отопления и гор. водоснабжения для многоквартирного дома. Реально ли это осуществить ? каким образом это будет выглядеть ?
     
  5. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.750

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.750
    Гостиницы же используют ТН для ГВС, так что реально.
    Другой вопрос -цена...
    И переделка СО во всём доме...
    Ну и вопрос хватит ли подачи 40-45 для комфорта в квартирах...
    Это сразу вопрос об утеплении дома.
    А если он совковой постройки, то тогда делали, чтоб топить улицу:aga: из расчета подачи в 80+- градусов.
    Так что идея воплотима, но не в таком доме.
    Мысли такие...
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    Как сейчас отапливается дом? Выделенная мощность электроэнергии? Какой регион? Рассмотрите возможность использования сжиженного природного газа, LNG.
     
  7. igor_0813
    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    igor_0813

    Новичок

    igor_0813

    Новичок

    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Газ не подведён. Из подводящих источников есть вода и электричество.
    Исходя из этого нужно подобрать систему теплоснабжения.
    Уголь и палеты так же не рассматриваются
     
  8. igor_0813
    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    igor_0813

    Новичок

    igor_0813

    Новичок

    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    В данное время обогреваются с помощью электроприборов. Гор. Воду так же получают с помощьюэлектр. Водонагревателей
     
  9. igor_0813
    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    igor_0813

    Новичок

    igor_0813

    Новичок

    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    В этом то и вопрос, хватит ли?)
    А вообще нужна ясность, как в е это будет выглядеть
    Насосы в модульном блоке или же на каждую квартиру.
    Непонятно
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    Lng можно перевозить в ёмкостях. На сегодня это самое дешевле топливо после магистрального газа.
    Думаю централизованно тут сложно будет сделать проект...Проблемы организационные...и технические, магистрали проложить (они будут бОльшего диаметра), сделать проект иит. д... Нужно ставить индивидуальный ТН в каждую квартиру. Бюджет 200-250 тысяч под ключ, примерно. Можно оборудовать одну квартиру и оценить на практике экономический эффект. Какой регион? Охлаждение нужно?
     
  11. kras_v
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238

    kras_v

    Живу здесь

    kras_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238
    Адрес:
    Вологда
    С чего это Вы так решили? Около 3 рэ за киловатт тепла. Даже пеллеты и то дешевле. Но требуют кочегара. Впрочем, газовая котельная тоже требует присмотра и не простит колхозного управления.

    Раз люди всё греют водогреями и всё отопление на электричестве, то для ТН мощностей хватит.
    Другое дело, что человек не указывает площадь отапливаемую и регион.
    Кстати, вполне вероятно, что наиболее выгодно будет в каждую квартиру по тепловому насосу пихнуть. Вешают же блоки кондеев на внешние стены.
     
  12. kot_denis
    Регистрация:
    09.12.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    kot_denis

    Участник

    kot_denis

    Участник

    Регистрация:
    09.12.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Строим дом из сип панелей на ушп в Новосибирске площадь около 170 мкв, газа нет. В следующий сезон планируем запускать отопление - тёплый пол + радиаторы. Подскажите есть у кого опыт эксплуатации ТН Воздух-вода в Сибири? Какой ТН подойдёт для нас?
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    Что-то вроде КТНВ-11МЭ или 14МЭ
     
  14. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.750

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.750
    У Вас там морозы хорошие, как от вас циклон прилетел в прошлом году 2 недели -30 -32 в пике было по ночам. :aga:
    Я рискнул взять, там посмотрим. Правда перед этим попробовал Воздух-воздух,чтоб понять, как он себя будет вести.
    Дальний Восток.
    Но все жду...
    То 2 недели в порту Владивостока торчал, теперь неделю в Холмском порту.
    Никак не разгрузят.
    Таких долгих покупок у меня ещё не было.
    Пол года :)] пипец просто. Надеюсь в середине января я его получу...
     
  15. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.234
    Благодарности:
    93.282

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.234
    Благодарности:
    93.282
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Screenshot_2020-01-04-15-44-50-152_com.android.chrome.png С такими температурами в течении отопительного периода, средний СОР может быть 1.5-2, точнее вам Михаил подскажет. Плюс, вы планируете комбинированное отопление, с использованием радиаторов, что подразумевает более высокую температуру теплоносителя и, соответственно, дополнительное снижение СОР. Возможно, если есть запас по мощности, то отапливаться на ночном тарифе, плюс, нагревать теплоаккумулятор, запасая тепло на день.
     
Статус темы:
Закрыта.