1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.353
    Благодарности:
    20.992

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.353
    Благодарности:
    20.992
    Адрес:
    Россия, Москва
    Кому он должен? :)] У нас в стране антилегионелла - дело сугубо добровольное. И если сочетаются три фактора: активное водопользоввние, соответствующий водопользованию объём БКН и соответствующая объёму подводимая мощность нагрева, то можно хоть до 35 градусов греть - при активной смене воды в БКН никакие легионеллы завестись не успеют.
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.961

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Таганрог
    Грею до 33С, БКН на 120 литров, литров 200 в сутки выливаем. До 60С вот уже лет пять не прогревал.
     
  3. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326
    Адрес:
    Новочеркасск
    Так, Михаил! Теперь людям разъясни, что в 150л БКН при нагреве 45гр, Н2О такой температуры будет литров 50! :) И греть БКН ТН не сможет в проточном режиме! :aga::)]:hello:;):victory::|:
    П. С. Я щас всем насую! ;):)
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.353
    Благодарности:
    20.992

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.353
    Благодарности:
    20.992
    Адрес:
    Россия, Москва
    И зачем я буду повторяться? :)] А куда ты дел ещё 100 литров? :)]
    Так что - 150. А это, как ни крути, минут 15 уверенного приёма душа. И если при помывке не петь арии и отключать воду при намыливании, то этого хватит на помывку личного состава. Но это в теории. На практике или жена тебя грохнет, если ей после тебя горячей воды не хватит, или ты будешь мыться прохладной, пустив жену в душ первой:)]
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.961

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Таганрог
    Действительно, даже в хорошем БКН с большой площадью змеевика дельта подача-температура ГВС составляет 5С. То есть при нагреве воды в БКН до 45, подача будет 50.

    Обратимся к цифрам. Чтобы нагреть 300 литров от 15С до 40С нужна мощность нагревателя 9 кВт. То есть можем греть ПРОТОЧНО, если расход воды составит 300/60=5 литров в минуту.

    Если ТН имеет бОльшую мощность, то можно греть проточно и с бОльшим расходом.

    Если мощность ТН меньше, увеличивать не планируем, но принимать обильные водные процедуры очень хочется, ставим за БКН водонагреватель электрический накопительный на 200-300 литров.
     
  6. Alex318i
    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    383

    Alex318i

    Живу здесь

    Alex318i

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    383
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Про апломб в цитате выше приведен просто эталонный пример. :)

    Мне целесообразность БКН с ТН не понятна, а не как бороться с живностью в бойлерах. Я бойлеры использую больше 20 лет, чуть знаю про них.
    ТЭН нагревает воду без проблем хоть раз в неделю, хоть постоянно.
     
  7. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326
    Адрес:
    Новочеркасск
    А если рециркуляции нет? И я ванну принимать люблю!
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.961

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Таганрог
    Давай разобьем твой вопрос на 2 части.
    Если нет рециркуляции, теплопотери БКН существенно ниже. Приветствую такое решение.
    Если рециркуляция все же есть, можно ее запитать от того самого большого накопительного электрического водонагревателя. И даже полотенцесушитель включить в схему можно. Но экономии не будет) Полотенцесушитель лучше сразу поставить электрический.

    Насчет ванны: берем объем ванны по паспорту, идем в магазин и докупаем такого же объема накопительный электрический водонагреватель. Если что-то мешает, ставим ванну меньше или уменьшаем желание принимать ванну :)]
     
  9. Alex318i
    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    383

    Alex318i

    Живу здесь

    Alex318i

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    383
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне как-то приходилось набирать стандартную ванну из бойлера на 50 литров. Грел его до максимальных 75 градусов и потом набирал. Пока дочка купалась бойлер успевал нагреться до приемлемой температуры, благо ТЭН в нем 2 кВт.
    Со 100-литровыми бойлерами никаких проблем с ванными нет ИМХО.
     
  10. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.572
    Благодарности:
    1.747

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.572
    Благодарности:
    1.747
    В продолжении темы БКН под ТН.
    Наконец-то отгрузили с производства мой бойлер по индивидуальному заказу с теплообменником на 4м2.
    Размер самого БКН увеличили, т. к. теплообменник сожрал большой внутренний объем и из 300 литров осталось меньше. За это спс производителю.
    Прийдёт через месяц, посмотрю, как качество.
    Пока производители оставили только положительные впечатления.
    БКН S-HEAT 300. Ждемс...
     

    Вложения:

    • IMG-20200727-WA0004.jpg
  11. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326
    Адрес:
    Новочеркасск
    Скока бабосиков?
     
  12. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.572
    Благодарности:
    1.747

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.572
    Благодарности:
    1.747
    63к цена схожа с бкн S-tank ,только тут впихнул максимально возможный змеевик для 300 литров.
    Без индивидуальных хотелокт стандартный бкн на300 литров со змеевиком 3м2 стоит 57к.
     
  13. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326
    Адрес:
    Новочеркасск
    Ну в принципе на 10% дороже дражице. :victory::super: Нормально!
     
  14. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.572
    Благодарности:
    1.747

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.572
    Благодарности:
    1.747
    За нержавейку и змеевик не из гофры, вполне норм цена. Остается вопрос, как качество.
     
  15. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хочу разбавить ваш теоретический спор практикой:
    бкн 300 литров, ПМЖ 3 человека, посуда моется только в пмм (это важно)
    1) первый вариант работы: нагрев от тн.
    цикл 34гр - 44гр. время нагрева около часа на минимальных оборотах. сор на нагрев воды в среднем около 2.5-3 с марта по декабрь (у меня больше. около 3-3.5). если будет маленький бкн или маленький змеевик, то сор может быть хуже
    за сутки или один такой цикл (с 6 до 7 утра) или, если водоразбор больной, бывает ещё один цикл днём.

    раз в неделю прогрев до 60гр тэном.

    расход на гвс за месяц около 100-200р

    2) вариант 2 - нагрев только тэном 2.5квт.
    цикл 34-60гр. только ночью с 4 до 7 утра.

    воды хватает на весь цикл.

    расход на гвс за месяц около 500-600 руб

    оба варианта рабочие и в каждом есть преимущества (например минимальные первоначальные затраты для второго варианта: без Бкн, его обвязки и трехходового клапана)

    также есть третий вариант каскад: дешёвый маленький бкн параллельно отоплению) без трехходовика) и второй электробойлер для догрева до 60
     
    Последнее редактирование: 28.07.20
Статус темы:
Закрыта.