1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дилетант просит помощи. Проблемы с циркуляцией в системе отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем pan172008, 18.12.19.

  1. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Да и эти не информативные. Можно предположить мощнось AL секции 100 Вт, а биметалл - 90 Вт для телоносителя вода. Следовательно при теплоносителе незамерзайка ALсекция 80 Вт, а биметалл -72 Вт.
    Это все крайне грубо. Определитесь с количеством секций, которое будет в конечном итоге.
     
  2. pan172008
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    pan172008

    Участник

    pan172008

    Участник

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Екатеринбург
    Больше добавлять не планировали. Но если данный объем критично мал, то добавим. В гостиную и в спальню место позволяет.
     
  3. pan172008
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    pan172008

    Участник

    pan172008

    Участник

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Екатеринбург
    До какого места вести ПП32 и до какого ПП25 на ваш взгляд?
     
  4. hotdog2006
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    70

    hotdog2006

    Живу здесь

    hotdog2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    До разделения контуров 32, дальше 25, к последнему радиатору 20
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. 75/60/22
    upload_2019-12-19_15-3-27.png
     
  6. pan172008
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    pan172008

    Участник

    pan172008

    Участник

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо за помощь! Так наверно и сделаю.
    Только я не понял, что значит - 75/60/22 ?
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    подача - 75 °C обрат - 60 °C внутренняя температура - 22 °C
     
  8. pan172008
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    pan172008

    Участник

    pan172008

    Участник

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Екатеринбург
    Теперь понял. Еще раз спасибо за помощь. В выходные переделаю и в понедельник отпишусь. как получилось.
     
  9. Алтаец
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    678

    Алтаец

    Живу здесь

    Алтаец

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    678
    Адрес:
    юго-запад Алтайского края
    Был дежурный вопрос- ФИЛЬТР ГРЯЗЕВИК В КАКОМ СОСТОЯНИИ?
     
  10. pan172008
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    pan172008

    Участник

    pan172008

    Участник

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ставил новые (их два стояло) старые выкинул, но там не много грязи было. Стоял перед насосом и после котла.
     
  11. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.920
    Благодарности:
    2.974

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.920
    Благодарности:
    2.974
    Адрес:
    М.О.
    У богатых свои причуды :) А почистить не пробовали? И, кстати, так теперь в СО вообще ни одного грязевика?
     
  12. pan172008
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    pan172008

    Участник

    pan172008

    Участник

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Екатеринбург
    "Ставил новые" - ни о чем не говорит? Конечно же поставил.
     
  13. pan172008
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    pan172008

    Участник

    pan172008

    Участник

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Екатеринбург
    Итак систему собрали по рекомендации Сергей192
    . Кроме последнего радиатора, все горячие. В доме стало тепло. Думаю надо было до последнего вести 25ю трубу, а не 20ку. На 20ке легко накосячить при пайке. Возможно плечо слишком длинное, возможно где то заузил при пайке. В планах последний участок переделать, но не в ближайшее время.
    Всем спасибо, кто откликнулся и добавил мёда в нашу бочку с дегтем.
    Всем удачи и с наступающим Новым Годом!
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.271
    Благодарности:
    27.397

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.271
    Благодарности:
    27.397
    Адрес:
    Калуга
    И Вас с наступающими. и Вам спасибо за обратный отклик - так мало кто поступает.
    типичная ошибка, магистраль идет одним диаметром до конца.
    но это лечится балансировкой.
    с кранами, что на фото, это сложно, но возможно, по крайней мере - попробуйте.
     
  15. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Регулируйте систему прикручивая краны на горячих радиаторах.