1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8

Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Igor_moroz
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    18

    Igor_moroz

    Живу здесь

    Igor_moroz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    18
    Спасибо, буду знать, но лучше бы сразу как в ПДФной таблице
     
  2. EctoControl
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217

    EctoControl

    Живу здесь

    EctoControl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    1. Когда покупали розетку?
    2. Как себя ведет розетка в случае, когда нагрузка не подключена в нее? Меняется ли поведение?
     
  3. EctoControl
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217

    EctoControl

    Живу здесь

    EctoControl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Формат CSV - некий стандарт для дальнейшей работы. А пдф - конечный формат.

    Вот ссылку, где описан импорт CSV в Excel.
    https://rospatent.gov.ru/ru/news/new-open-data-publications-07022021
     
  4. EctoControl
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217

    EctoControl

    Живу здесь

    EctoControl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Михаил, сейчас проверили реле ваше. Оно вроде работает на время после вклчючения. См картинку. О какой проблеме вайфай речь?

    Опишите точнее хронологию коллегам в ТП на whatsApp +7495-120-2269. Это поможет разобраться.
    Вполне возможно, что потребуется запись всех логов системы с последующим анализом результата про подобных проявлениях.

    Почта руководителя всегда доступна director@ectostroy.ru
    Но обращений в ТП за последние дни не увидели.
     

    Вложения:

    • screenshot_20220225_190210.png
  5. EctoControl
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217

    EctoControl

    Живу здесь

    EctoControl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Александр Николаевич, как кажется нам, то нет смысла считать предложенную схему минусом. Это наше предложение реализации. Вы можете предложить свой вариант реализации. Скорее всего он тоже может иметь как плюсы, так и минусы. Как вы это называете.
    Если вы понимание логику работы реле, то вы сможете реализовать любой необходимый вам вариант. Судя по вашим сообщениям, вы разбираетесь и без труда это сделаете.
    Касаемо каких-то клемм и мест подпайки. Мы не дает таких рекомендаций. Вмешательство в плату системы может привести к необратимым последствиям, в том числе к возгоранию компонентов платы и выходе их из строя.
     
  6. EctoControl
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217

    EctoControl

    Живу здесь

    EctoControl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Михаил, помнится наш с вами разговор по поводу приезда коллег к вам для переделки вашего шкафа и записи видео. Давайте и этот процесс инициализируем. Как кажется нам, это поможет и вам и подписчикам нашего канала. Что думаете?
     
  7. obq2015
    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55

    obq2015

    Живу здесь

    obq2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55
    Ну вы график включения видите? он соответствует настройкам?

    а исправил я в итоге переключив его на постоянку, а потом вернул настройки на время
     
  8. obq2015
    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55

    obq2015

    Живу здесь

    obq2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55
    Я отсылал Валентину, как мы с ним договаривались, фото месяц назад, он не ответил
     
  9. SpellBinderMV
    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    82

    SpellBinderMV

    Живу здесь

    SpellBinderMV

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    82
    Добрый день, коллеги. Ищу рабочий адаптер OpenTherm для ЭК версии 3.2.
    Обращаюсь к пользователям, которые купили адаптер OpenTherm и в силу обстоятельств не пользуются им (к примеру как у адаптеров EBus не в полной мере реализован функционал или в целом что то не нравится). Если данный адаптер был куплен вами для системы ЭК версии 3.2 и сейчас он у вас лежит без дела на полке и он вам не нужен, и вдруг вы решили от него избавиться за $, напишите мне пожалуйста в личку. (плата внутри адаптера должна быть зеленого цвета!). Идеальный вариант если вы из Москвы.

    P. S. Политика несовместимости версий 3.3 от 3.2 о которой мне стало известно от СП, честно говоря привела меня в недоумение.
     
  10. EctoControl
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217

    EctoControl

    Живу здесь

    EctoControl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Михаил, еще до всех "спецопераций" в мире была проблема с компонентами. Срок поставки компонентов обычно был 1-3 недели (в 2018-2019гг) и в 2020-2021гг стал в 40-60 недель.
    Это и было поводом поменять контроллеры в адаптерах котлов. Чтобы избежать полного отсутствия на складе этих изделий. Поддержать полную совместимость не удается по ряду ограничений по железу.

    Если посмотреть новости сегодня, то проблема только нарастает. Скорее всего скоро многие позиции контроллеров станут недоступны для покупки. Причины Вам известны.
     
  11. Igor_moroz
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    18

    Igor_moroz

    Живу здесь

    Igor_moroz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    18
    Коллеги, я запустил ОпенТерм. Ура!
    Отдельное спасибо:
    - don1806 за наводку по параметру А, а также за совет по перегрузке котла и системы при изменении параметров.
    - @EctoControl, за схему подключения.
    ОТ работает штатно во всех режимах: от термостата, до ПЗА с датчиком.

    НО:
    у меня 4-х контурная система отопления с управлением ЭК и клапанами на контурах по аналогии с этим
    роликом от ЭК "Управление отоплением. Котел Baxi и 10 контуров отопления!"

    Не буду много говорить. Установил режим ПЗА (из-за которого и приобретал ОТ). Работает отлично. Держит теплоноситель по кривой от ПЗА.

    НО:
    ПЗА в качестве датчика температуры теплоносителя использует датчик котла в теплообменнике (ну рядом с ним в 2-х см) и получается ситуация, когда все контуры закрыты, ОТ пытается поддержать температуру в теплообменнике, который остывает мгновенно, что вызывает тактование котла.
    2022-02-25_13-18-32.png
    Это видно на графике в интервале "Контуры закрыты"

    Далее я перенастроился на режим Термостата по обратке
    Получил это:
    2022-03-03_22-39-30.png

    При термостате и релейном режиме имею это:
    2022-03-03_22-42-19.png

    Все эти режимы пытаются прогреть котел в то время, как все контуры закрыты и тепла не требуется.
    Отсюда вопрос:
    Как заставить котел молчать в зависимости от показаний датчиков воздуха при зональной системе регулирования температуры?

    Скорее всего это вопрос к @EctoControl, Но может кто то поделится опытом.
    Под указанным выше роликом был аналогичный вопрос: "Чем (кем) управляется котел?", но внятного ответа я не нашел.

    Я в принципе на релейном режиме реализовал это: котел молчит, пока все реле по температуре разомкнуты, но хочется расширенный ОТ.

    Перефразирую вопрос для понимания: Как заставить молчать котел под управлением ОТ, если все датчики температуры (программы поддержания) говорят слово "тепло"
    Я пытался мспользовать для этого параметр F10=02, но безуспешно. Провел ряд тестирований, о чем доложу отдельно.

    ПС. а вообще следовало бы создать отдельную тему, в которой публиковались бы примеры и схемы использования ЭК.
    Ну вот в последнем видео Дмитрич сказал, что ели кому то нужна схема управления светом с использованием Алисы, то типа обращайтесь или пишите под роликом. Я много почерпнул из роликов. Гранд мерси - @EctoControl, но изучать их пришлось в режиме стоп-кадра. Это не дело.

     
  12. Igor_moroz
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    18

    Igor_moroz

    Живу здесь

    Igor_moroz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    18
    Еще ПС.
    В последнее время у меня со всех графиков слетела Уставка.
    Имею 4 программы поддержания температуры. На 3-х Уставки нет даже в подписи, на одном есть, но графиков нет ни на одном из 4-х. Все программы созданы под копирку. Пропало само или я что то отключил?
     
  13. obq2015
    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55

    obq2015

    Живу здесь

    obq2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55
    upload_2022-3-5_1-18-47.png

    Если график устраивает могу рассказать как
    У меня 15 контуров
     
  14. andreano123
    Регистрация:
    17.05.18
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    5

    andreano123

    Живу здесь

    andreano123

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.18
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    5
    Помогите пожалуйста с выбором для Proterm Скат 21кВт
    Эктоконтрол или ZONT
    Управление температурой
    Нормальные показания Котла, БКН
    Zont может плавно регулировать режим работы котла, Эктокотрол вкл на полную выкл.
    Возможно что-то еще захочется установить.
     
  15. Igor_moroz
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    18

    Igor_moroz

    Живу здесь

    Igor_moroz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    18
    Был бы очень признателен
     
Статус темы:
Закрыта.