1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8

Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. don1806
    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    48

    don1806

    KLOM17<-->ЭК 3.2

    don1806

    KLOM17<-->ЭК 3.2

    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    А зачем тогда Вам нужен вообще ОТ адаптер.
     
  2. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Модуляцией управляет котел, и его автоматика, термостат по ОТ задает температуру Тн.
     
  3. don1806
    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    48

    don1806

    KLOM17<-->ЭК 3.2

    don1806

    KLOM17<-->ЭК 3.2

    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    Зачем тогда настройка в адаптере ОТ (Макс.модуляция горелки) см. картинка ниже
    upload_2020-1-31_19-58-25.png
    Или я чего не догоняю?
     
  4. denis_pum
    Регистрация:
    27.05.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    denis_pum

    Участник

    denis_pum

    Участник

    Регистрация:
    27.05.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Здравствуйте!

    Прошу дать совет, подсказку:

    Котел Viessman Vitopend 100-W одноконтурный.
    Приобрел Ectocontrol и OT адаптер.

    Хотелось бы поддерживать температуру в районе 19 градусов, но адаптер OT просто не даёт теплоносителю остыть ниже 30 градусов и периодически его подогревает. Из за этого температура в доме никак не может опуститься ниже 21 градуса. И несколько беспокоит такое поведение горелки, слишком часто поджигается, порой даже на 8 секунд... Как это называется? Тактование?
    EctoControl - ЛК 2020-01-31 20-36-56.png EctoControl - ЛК 2020-01-31 20-42-16.png

    Без OT адаптера, просто в режиме термостата, котел с ectocontrol работал так (с 00:00 - 22.5 градуса, с 10:00 - 19.0 градусов):
    EctoControl - ЛК 2020-01-31 20-46-38.png

    Вот теперь даже не знаю, как лучше? с OT нравится, что температура стабильна.
    Но не нравится, что не могу опустить температуру до нужной. И то, что насос не выключается у котла, гоняет постоянно. Без OT адаптера котел выключался полностью, но и были "качели" в пределах 1 градуса

    Буду раз услышать советы и мнение. Спасибо!
     
  5. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Это вопрос к производителю,
     
  6. don1806
    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    48

    don1806

    KLOM17<-->ЭК 3.2

    don1806

    KLOM17<-->ЭК 3.2

    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    Производитель упорно молчит про модуляцию горелки (мощность котла). В посте № 327 торжественно
    сообщалось о достижениях в "допиливании" адаптера EBus, но про модуляцию не сказано ни полслова.
    В постах выше видно что с адаптером ОТ дела не лучше.
    А у кого нибудь вообще работает эта настройка?
     
  7. 33777
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    33777

    Участник

    33777

    Участник

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Хоть как-то работают (с частыми сбоями) две полезные функции: регулировка теплоносителя и режим «ПЗА-уличный термометр».
     

    Вложения:

    • Screenshot_31.jpg
    • Безымянный 2.jpg
  8. 33777
    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    33777

    Участник

    33777

    Участник

    Регистрация:
    11.01.20
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Программа снижения модуляции в программе EctoControl на мой DOMIcompact F 24 D не реагирует.

    Писал про:
     

    Вложения:

    • Screenshot_30.jpg
  9. don1806
    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    48

    don1806

    KLOM17<-->ЭК 3.2

    don1806

    KLOM17<-->ЭК 3.2

    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    Как я понимаю "такт" это примерно равные доли включения-выключения горелки, зависящие
    от мощности котла и энергопотребления помещения. Например мой график см. фото

    upload_2020-2-1_11-46-19.png

    У Вас нормальное тактование было 10:00-11:00 и 19:00-20:00. По всем остальным
    8 секундным включениям горелки скорее всего необходимо спросить ТП.
     
  10. SpellBinderMV
    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    82

    SpellBinderMV

    Живу здесь

    SpellBinderMV

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    82
    Добрый день коллеги.
    Данное сообщение опять адресовано по теме адаптера eBus и его работе.
    Поэтому, если вас этот адаптер уже за..мучал в этой ветке, просьба не читать. Данное сообщение носит информационный характер о проделанных экспериментах с самим адаптером, его новой прошивкой и подключенному к нему электрическому котлу и системой Эктоконтрол.
    Итак по порядку. (Существующая конфигурация: Создана программа поддержания температуры “Электро Котел” с уставками эконом 14, стандарт 20, комфорт24, гистерезис 2градуса, на плате управления вместо перемычки под комнатный термостат подключено штатное реле АBC от ЭК., и 2 термостата комнатных в параллель (они выключены были на момент всех экспериментов), подключен адаптер eBus к плате управления котлом. В качестве датчика поддержания выбрана температура помещения, на котле выставлена температура 55градусов.)

    Направлена команда UPDATE=KOTELна обновление адаптера eBus. Получено СМС об информировании о том, что идет обновление ПО устройств. Не выключайте питание! Обновление займет от 2 до 10 минут. Через 2 минуты получено СМС – обновление завершено.

    Далее идем в ЛК/Управление/Поддержание температуры, создаем программу управления “Отопление 2”, ставим себе задачу управлять температурой подачи воды из котла, без каких либо внешних датчиков, для этого в свойствах самого адаптера eBus Эксперимент №1: Выставляем 45 градусов для эксперимента, т. к. существующая температура теплоносителя 34, режим работы котла Термостат!

    Применяем изменения, В ручном режиме включаем реле ABC, нажимает сохранить, и через некоторое время, внимание, что то там зашуршало и котел включился! Ура. Наблюдаем за температурой через лицевую панель электро котла. Счастье было недолгим, после 30-40 минут работы котла температура теплоносителя превысила установленных 45 градусов и достигла порядка 53-54градусов. Останавливаем эксперимент. Разбираемся что пошло не так. 30-ти минутные поиски что пошло не так и где был не прав, выяснилось: ВНИМАНИЕ – если добавляется 2-ая плитка управления поддержания температуры неважно с какими уставками Термостат, ПЗА и. т. д. система ЭК управляет котлом по программе, которая была создана первой, а именно см. начало, Это работа по программе моей “Электро Котел”, иными словами эксперимент завалился т. к. котел сработал в простом как и ранее режиме вкл/вкл по достижению температуры помещения. ИТОГ – провальные испытания.

    Эксперимент №2:

    Повторно Ставим себе задачу управлять температурой подачи воды из котла, без каких либо внешних датчиков. На сей раз удаляем 2-ю программу управления Отоплением, и ковыряем свою первоначальную программу. Удаляем из нее “Устройство управления котлом” – реле ABC, вместо него ставим адаптер eBus. Удаляем датчик поддержания температуры комнатный, в адаптере eBusвыставляем температуру те же 45 градусов что и были в эксперименте №1. На котле выставляем температуру ниже уставки теплоносителя 25градусов (к тому моменту температура СО была порядка 40-45градусов). Режим работы котла АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ, ТЕРМОСТАТ. Сохраняем изменения. Смотрим что происходит. А ничего и не происходит, котел выключился т. к. его уставка ниже температуры теплоносителя. Адаптер eBusпри такой конфигурации ВНИМАНИЕНЕ УМЕЕТ ВКЛЮЧАТЬ КОТЕЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО. Далее выражаюсь от всего увиденного не литературно. ИТОГ – провальные испытания.

    Эксперимент №3.

    Повторно Ставим себе задачу управлять температурой подачи воды из котла, без каких либо внешних датчиков. Что изменяем от Эксперимента №2: Итак, на самом котле из его меню управления выставляем уставку в 55 градусов. Решено включать котел с помощью РЕЛЕ ABC, при этом в свойствах адаптера, поддержание температуры в отсутствии датчиков выставляем 20 градусов. (к тому моменту уже температура теплоносителя в СО была 34-35градусов). Применяем изменения, ждем несколько секунд, и в ручном режиме включаем реле ABC. Реле щелкает, и пока ничего не происходит. Далее, выставляем уставку в св-вах адаптера поддержание температуры в отсутствии датчиков 40 гардусов и, ВНИМАНИЕ – это все “не литературно выражаясь” включается и начинает работать! Аллилуйя! Теперь из наблюдений: Режим работы котла при таких манипуляциях – Дискретный. Он сам, странным образом выставляет мощность поддержания котла. При ранее выставленных 40 градусов он выбрал для себя мощность 4кВт, хотя при уже разогретой температуре СО, когда котел работал без адаптера eBus, при аналогичной температуре в 40 градусов поддерживал мощность в 2кВт. Аналогично и далее при проведении эксперимента, выставляем 50 градусов в св-вах адаптера и он выставил себе непонятным образом мощность в 11кВт, против 9 или 7кВт, при работе без адаптера. Ладно черт с ним, режим работает более или менее. Выставляем в свойствах адаптера 20 градусов. И котел сам выключился, и на том спасибо, выключать адаптер eBus, скорее всего умеет. Далее;

    Эксперимент №4.

    Ставится задача опробовать работу адаптера при режиме ПЗА-Уличный термометр, по заранее выбранным кривым. Итак в программе управления котлом добавляем Уличный датчик и температуру поддержания в помещении (для режима уличный и комнатный термометр на будущее). Выбираем кривую управления №4. Гистерезис был 1гр, Все остальное как и в Эксперименте №3 (в части реле и выставленной заранее температуры максимальной на котле) – остается неизменным. Началась работы ПЗА автоматики.

    Выражаясь литературно! Это работает! Из наблюдений, пока длился эксперимент, в первоначальный момент уличная температура была порядка -1 – (-0.9) градуса температура повысилась до +0.8-+0.9 грасуса, автоматически происходит подстройка поддержания температуры теплоносителя что составило на момент эксперимента 39.2, при этом, как и было замечено ранее мощность подбирается как то странным образом и опять составила 4кВт. ИТОГ – Это все работает, правда не экономично, ни черта.
    Наигравшись сие чудом, принял решение все вернуть как было до начала экспериментов, пойти делать отчет о проделанной работе, записать все наблюдения, пожелания и косяки, да и к тому же в доме уже было достаточно тепло и не требовалось чего то более. ВНИМАНИЕ, в существующей программе, все возвращаю к первоначальному виду, см начало ОТЧЕТА “СУЩЕСТВУЮЩАЯ КОНФИГУРАЦИЯ”.

    Вроде бы все не так уж и плохо, но ровно до момента 5:00 утра следующего дня, тадам…, а что же пошло не так, а вот что:

    В 5:00, с телефона зашел в ЛК, смотрю температура внутри помещения стала 16градусов, т. е. дом остыл с субботы за 11 часов с 21градуса до 16градусов, решено было немного нагреть помещение и дом, чтобы когда семья проснется было тепло. В программе управления выбран режим Стандарт (20 градусов +гистерезис в 2) и благополучно приняв изменения в ЛК вышел из приложения. Т. к. система ЭК в соседней комнате, и все спали, тишину нарушило реле ABC– оно включилось, как и положено. Мысль о том что все хорошо и идет по плану, сказала мне можно еще немного поспать. Сон оказался недолгим. В 5:40 – 5:50 решил проверить что и как с системой отопления, и, тадаммм… что-то пошло явно не так. Итак, котел не включился! Реле ABCзамкнуто, плитка управления котлом показывает что котел в работе и все в шоколаде. А все не так на самом деле. Статическая картинка из ЛК – еще не показатель того, что все работает. Разбираемся дальше. Включение комнатного термостата – эффекта не дало. Изменение мощности на котле - эффекта не дало. И Внимание! – Даже выключение питания самого котла – эффекта не дало, он не стартует свой нагрев. Помогло следующее лечение – Выдернуть все устройства из порта ДОП (в нем 2 температурных датчика и адаптер eBus), получив 1ое СМС на телефон нет связи с устройством адаптер котла, 2ое СМС устройство на связи нет котла, и 3е СМС Адаптер котла – котел на связи: отключен, 4ое СМС адаптер котла давление в норме. Удалить прежнюю программу и создать ее заново. После таких манипуляций система вернулась к своему первоначальному состоянию. Котел включается и отключается по работе реле ABCи в качестве обратной связи датчик комнатной температуры.

    Положительные моменты от новой прошивки адаптера eBusдля Электрического котла Вайлант:
    1). Режим поддержания температуры появился.
    2). Опробована работа на режиме ПЗА- уличный термометр.

    Отрицательные моменты:

    1). Адаптер не умеет включать самостоятельно котел в работу (менять задание на уставку и быть главным задатчиком для котла) из состояния когда уставка на самом котле ниже температуры теплоносителя (котел выключен).

    2). Система по-видимому запоминает последнюю конфигурацию своей работы, требуется удалять программы управления. Отсутствует возможность управлять через дополнительно созданной программой.

    3). При возврате к простому удаленному управлению котлом через реле, при включенном адаптере, система остается на работоспособной т. к. адаптер в буквальном смысле захватывает управление и не дает ничего сделать. Спасает только принудительное отключение самого адаптера. Этого не должно быть.

    4). При работе в аварийном режиме или ПЗА, адаптер не видит ни температуру теплоносителя, ни давление в системе, и не выводит эти данные на график.

    5). Отсутствие гибкости настройки самого рабочего портала ЛК, на пример для управления отоплением, все манипуляции по изменению уставок, выбор кривых, вкл/выкл реле, данные датчиков разбросаны по разным местам. Приходится заходить в разные места, нет единого окна управления!

    Все, всем спасибо кто осилил этот отчет.
     
  11. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.058
    Благодарности:
    15.069

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.058
    Благодарности:
    15.069
    Адрес:
    Новая Москва
    @SpellBinderMV, я бы сделал общий вывод из Ваших экспериментов и из всего того, что читал и про eBus и про ОпенТерм.
    Вывод простой:
    Никакие шины для управления котлами в частных домах просто не нужны.
    Нужная температура теплоносителя ставится автоматически при наличии ПЗА.
    Нужна температура в доме устанвливается через "релейный" вход, имеющийся почти на всех современных котлах. Это делается и Эктоконтролем и любыми другими системами удалённого управления.
    А если котел выпал в ошибку, то все равно надо приезжать и разбираться на месте.
    Если же котел у вас работает нестабильно, то пригласите грамотного котловика, чтобы он наладил работу котла и СО.
    Лично у меня котел 10 лет работает без единого сбоя по "его" вине.
    Обслуживаю сам, хоть и не профессионал, ничего особо сложно там нет.
    Но, конечно, лучше если с новья его настроит профи. Разберётесь потихоньку позже.
     
  12. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.872
    Благодарности:
    12.412

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.872
    Благодарности:
    12.412
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @Андрей-АА, полностью согласен. Имею в наличии датчик уличной Т, подключен к котлу. Опытным путем выбран наклон кривой нагрева ТН в зависимости от Т на улице. Screenshot_20200203-120523_Google PDF Viewer.jpg
    Установили и забыли! Так же, как и Т в помещении, один раз и навсегда. Нечего там регулировать :)
    Еще бы нулевой гистерезис :aga:
    И да, поженить бы бюджетно ЭК с покомнатной регулировкой, вообще бы красота была.
     
  13. SpellBinderMV
    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    82

    SpellBinderMV

    Живу здесь

    SpellBinderMV

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    82
    Правда где-то посередине. Если устройства в. т. ч. и от самого производителя, позволяли иметь возможность управлять котлом ровно так, как простой пользователь подходит к котлу и на лицевой панели выставляет все что ему нужно, но, только удаленно - вот это было бы самым нужным. Формально иметь реально-виртуально-удаленную панель управления котлом! Я уже начал думать, поставить видеокамеру, подключиться к ней, далее прикрепить 2 сервопривода на линейное перемещение и 1 моторчик с гибким приводом на колесо-крутилку - и управлять всем этим делом издалека. 1й сервопривод ходит по меню, второй делает возможным выход. а мотор с гибкой передачей позволяет задавать тот или иной параметр. Все, и вот оно счастье.)
     
  14. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.872
    Благодарности:
    12.412

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.872
    Благодарности:
    12.412
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @SpellBinderMV, зачем? Зачем ваш стеб про моторчики с гибкой передачей? Это делается один раз и навсегда! Что вы там собираетесь крутить и выставлять каждый день?
     
  15. SpellBinderMV
    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    82

    SpellBinderMV

    Живу здесь

    SpellBinderMV

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    82
    Это не стеб. Объясняю на примере:

    Приезжаю домой, в доме холодно. Подхожу к котлу выставляю температуру теплоносителя, 55 градусов. Котел включается выходит на свою максимальную мощность и начинает прогревать систему отопления. Постепенно доходя до температуры уставки нагрева котел сам, своей автоматикой сбрасывает мощность. К этому моменту в доме (как показывает практика за 45 минут) уже 20 - 21 градус тепла, и это уже в принципе для нашей семьи жарко. Далее. внимание, я батареи не перекрываю, а подхожу к котлу и выставляю на нем 40градусов на поддержание. В доме по-прежнему тепло, те же 19-20градусов, батареи слегка теплые. Котел работает на своем минимуме в 2кВт. И вот оно счастье. По опыту, реально после такого режима на 3-е сутки и этого становится много, и вынужден подходить к котлу и выключать его в 0. Вот поэтому мне и нужно удаленно иметь возможность прогреть дом часа за 1.5-2 до приезда и удаленно выставить потом 40 градусов, так же удаленно и выключить. Все. Как я написал выше - это самый экономичный режим работы, всякие там пока что поддержания по непонятному алгоритму и ПЗА - на данный момент времени это явно не бюджетно. все детали описаны выше из моего отчета.
     
Статус темы:
Закрыта.