1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8

Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. obq2015
    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55

    obq2015

    Живу здесь

    obq2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55
    Всем привет!
    Очередной "электромагнитный" глюк

    Температура поддержания на котле 55
    upload_2020-4-4_12-46-3.png

    настройка расписания

    upload_2020-4-4_12-46-27.png

    время в углу экрана

    Параллельно и другое расписание замолчало

    Детектор электромагнитных излучений еще не купил, так что убедить Вас искать причины в коде не могу, извините что плохо стараюсь...

    Перезагрузил и вуаля:
    расписания заработало, температура вернулась куда следует. Такое не в первый раз на практике использования, но кто ж мне поверит
     
  2. EctoControl
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217

    EctoControl

    Живу здесь

    EctoControl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Михаил, мы не раз просили вас писать о проблеме сразу напрямую технической поддержке на почту support@ectostroy.ru
    На данный момент письма не было. У программистов нет возможности смотреть все ресурсы рунета и разбираться.

    Вашу задачу сформирует специалист тех. поддержки и в нужном формате передаст программистам для анализа. Они, при необходимости, свяжутся с вами и уточнят детали.

    Поэтому пришлите ваш запрос на почту, обязательно укажите номер вашего контактного телефона. Плюс стоит заметить, что на данный момент из-за короновируса не все сотрудники на месте, срок проверки может быть чуть дольше, но за неделю от вас письма не было.
    Также пришлите фото и видео смонтированного всего оборудования.

    Спасибо за понимание.
     
    Последнее редактирование: 04.04.20
  3. obq2015
    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55

    obq2015

    Живу здесь

    obq2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55
    Написал, надеюсь поможет
     
  4. EctoControl
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217

    EctoControl

    Живу здесь

    EctoControl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    да, Михаил, это сильно продуктивнее!
     
  5. EctoControl
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217

    EctoControl

    Живу здесь

    EctoControl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Друзья! Карантин скоро закончится, и мы сразу сделаем вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Ну хорошо, хорошо, сделаем предложение прямо сейчас!
    Мы ищем интересные темы для видеосъемок. Наши инженеры и видеооператоры готовы приехать в гости к тем из вас, кто готов похвастаться нашей установленной автоматикой на базе ectoControl, поделиться проблемами, поговорить и о дальнейших планах.
    Небольшой сюжет с вами будет размещен на нашем ютуб-канале, а мы доукомплектуем вашу систему рядом датчиков или устройств для дооснащения вашего умного дома :)
    Предложение сейчас точно актуально для Москвы и МО, а также Казани и республики Татарстан.
    Есть желание стать звездой канала Эктострой? Пишите нам: zakaz@ectostroy.ru
    #покалучшедома
     
    Последнее редактирование: 08.04.20
  6. don1806
    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    59

    don1806

    KLOM17<-->ЭК 3.2

    don1806

    KLOM17<-->ЭК 3.2

    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    Подскажите пожалуйста, а очередь на ютубе про новый ЛК прошла или ВЫ её не занимали?

    Или я что-то пропустил?
     
  7. EctoControl
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217

    EctoControl

    Живу здесь

    EctoControl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Все в процессе. А сейчас готовим контент-план на май-июнь!
     
  8. alex_eln
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5

    alex_eln

    Участник

    alex_eln

    Участник

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5
    Добрый день!
    Задумал на Эктоконтроле реализовать управление контурами теплого пола.
    На каждом контуре сервопривод. В каждой комнате температурный датчик, который управляет своим сервоприводом.
    Котел Baxi Eco 4s.
    Пока хотя бы один контур открыт котел должен работать.
    При закрытии всех контуров котел должен выключиться, при этом с обеспечением температурного выбега.
    Вопрос, как обеспечить, при закрытии последнего контура, отключение котла с температурным выбегом?
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221
    Адрес:
    Донецк

    Пусть безумная идея —
    Вы не рубайте сгоряча
    .(с)
    Для сравнения\понимания мощность котла на минимуме и мощность контура ТП? ... чисто по "секрету" мощность одного контура ТП = 0,5..0,7кВт
     
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221
    Адрес:
    Донецк
    Что такое "обеспечением температурного выбега":faq: а вот если взять мануал котла и покопаться в настройках, есть t в минутах, время выбега насоса. Имхо, не стоит изобретать колесо, стоит оглянуться вокруг, всё уже придумано до нас.
     
  11. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.044
    Благодарности:
    12.625

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.044
    Благодарности:
    12.625
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @alex_eln, а @Lekzan, уже реализовал нечто подобное. Поищите в предыдущей теме
     
  12. Lekzan
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    913
    Благодарности:
    1.734

    Lekzan

    Живу здесь

    Lekzan

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    913
    Благодарности:
    1.734
    Адрес:
    Лыткарино
    У меня всегда контура на ванные комнаты не закрываются. И еще - у меня котел включается и выключается по температуре теплоносителя на подаче в ТП после трехходового. Независимо от того - как открыты контура.
     
  13. alex_eln
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5

    alex_eln

    Участник

    alex_eln

    Участник

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5
    Да, именно про данное время и писал.
    Но на время работы насоса (время выбега насоса) хотя бы один контур должен быть открыт, если я правильно понимаю.
     
  14. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221
    Адрес:
    Донецк
    Мануал к котлу есть? во всех (практически) современных котлах встроенный байпас с диф. клапаном.
     
  15. obq2015
    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55

    obq2015

    Живу здесь

    obq2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55
    У меня работает почти год
    1. для обеспечения пропуска теплоносителя когда все сервоприводы закрыты стоит перепускной клапан (выбег внутреннего насоса амортизируется)
    2. отключение котла как и описано выше по температуре теплоносителя
    3. если возьмете дополнительно OpenTerm будет легче с управлением и сбросом ошибок котла
    4. по организации управления температуры теплоносителя рекомендую установить датчик температуры на обратке котла (датчик который в гильзе примотать к трубе)
    5. по выбегу насоса котла настройки в самом котле, по выбегу внешнего насоса (если таковой есть) настройки через программу управления

    upload_2020-4-13_21-31-18.png
    в правом нижнем настройка выбега внешнего насоса
     
Статус темы: