    Аналогичный котел - да, не меняет, котел сам модуляцией рулит, хотя в настройках опентерма "ползунок" есть...

    по совету Lekzan поставил мощность на ноль (минимум)
    + датчик температуры на обратку и в котле настроил задержку повтора на 10 мин - итог 3-4 включения в час в сезон активного отопления и 1 включение в час сейчас
     
  2. obq2015
    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55

    obq2015

    Живу здесь

    obq2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55
    по моим наблюдениям полотенчики остывают за пол часа, а температура в рабочем режиме у них будет равна температуре воды в бойлере (55-60 градусов)
    так что я выбрал режим когда пользуюсь (утро-вечер) + дополнительное реле для включения принудительно, когда нужно белье посушить

    если перейдете на нагрев по расписанию не исключено легкое подкапывание в резьбовых соединениях из-за постоянных перепадов температур
     
  3. Sergeypelm
    Регистрация:
    10.04.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    Sergeypelm

    Участник

    Sergeypelm

    Участник

    Регистрация:
    10.04.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Уважаемые представители Эктоконтроль, присоединяюсь к поздравлениям! Может вы подскажете, почему нет реакции на "ползунок" модуляции горелки в настройках опентерма?
    obq2015 я тоже поставил задержку повтора на максимум, но сейчас все равно включается 3-4 раза в час. Попробую также F13 на 0 установить. Только не пойму какой вы датчик температуры на обратку установили и какова его роль?
     
  4. obq2015
    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55

    obq2015

    Живу здесь

    obq2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55
    Программа поддержания температуры настроена на температуру обратки (датчик простой в гильзе примотан к трубе обратки в районе котла), т. к. если у Вас больше одной комнаты датчик температуры помещения не актуален.
    Как только обратка набрала настроенную температуру котел гасится. За счет того, что обратка остывает не так быстро тактование (а вернее частое включение-выключение) снижается

    да кстати и гистерезис на максимум ;)

    upload_2020-9-18_21-23-41.png
    upload_2020-9-18_21-23-56.png

    Пока тепло ставлю температуру 40 на обратку, котел вообще днем раз в 2 часа включается

    upload_2020-9-18_21-30-47.png
     
  5. EctoControl
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217

    EctoControl

    Живу здесь

    EctoControl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Спасибо за вопрос.
    В момент реализации протокола данная настройка в нем описана и мы этот параметр при изменении в ЛК и приложении передаем котлу. Однако при тесте уже в СЦ Baxi и Viessmann выяснилось, что логика у части модельного котлов игнорирует этот параметр, хотя его принимает и дает ответ системе, что параметр принят. Но потом его просто не учитывает. Как поясняют специалисты СЦ данных котлов, что это нормально. Так сделана прошивка. Плюс на часть сложных вопросов они не отвечают...уж не знаем, может секрет, может не знают.
    Скорее всего это и есть ваш случай.
     
  6. Ахмадей
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    61

    Ахмадей

    Живу здесь

    Ахмадей

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Казань
    Obq2015, у Вас температура поддержания судя по скрину настроена на 15°, гистерзис 5°. Котел вроде как должен отключиться когда температура обратки дойдет до 20, а на скрине вижу 34,4. Или я не так понимаю?
     
  7. obq2015
    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55

    obq2015

    Живу здесь

    obq2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55
    Писал вечером, когда произошло переключение на электро котел (ночью греюсь электричеством)
    расписание сейчас такое:
    upload_2020-9-19_10-28-35.png

    Обратка на тот момент действительно была 34.4, но котел уже почти полтора часа как отключен

    скрин по работе котла привел дневной, когда была поддержка 40

    вот сегодняшнее утро

    upload_2020-9-19_10-35-15.png
     
  8. GustoyDomestos
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.055
    Благодарности:
    544

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.055
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Чехов М.О.
    А кОбельком RJ45 было бы проще подключить. Но нет физической возможности. У конкурентов уже давно есть такое.
     
  9. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.061
    Благодарности:
    12.631

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.061
    Благодарности:
    12.631
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Все, Даником официально уведомил, что его больше нет.
     
  10. EctoControl
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217

    EctoControl

    Живу здесь

    EctoControl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Ethernet... Но обычно он нужен в серверных комнатах или при необходимости быстрой передачи данных. Сейчас бытовой сектор отказывается от такого соединения. В версии 3,2 нет такого объема данных, чтобы их передавать. А делать выше себестоимость и, соответственно, стоимость не хотелось.
    Ethernet планируем сделать в промышленной версии контроллера, но большинству пользователей форума функции данного контроллера могут быть избыточными.

    Сергей, да, наши тестовые сим отключились 18сентября...
    Грустно, конечно. Но у вас есть вариант использовать Теле2 или Тиньковмобайл, тоже неплохой вариант!
     
  11. Arkh
    Регистрация:
    25.07.07
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    74

    Arkh

    Живу здесь

    Arkh

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.07
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Москва
    Всем здравствуйте! Котел Baxi подключен через адаптер OpenTherm, 1-2 раза в час мобильное приложение (Android) выдает в шторку уведомление "Адаптер котла давление в норме". Кто знает, как это отключить? В настройках данный параметр отдельно найти не могу. Не хотелось бы отключать все уведомления, на случай если когда-то давление или что-то еще будет не в норме.
     
  12. EctoControl
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217

    EctoControl

    Живу здесь

    EctoControl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Знает точно техническая поддержка ectoControl. Это возникает по причины отсутствия ответа котла на запрос давления от котла через протокол. Котел не всегда дает этот ответ, скорее всего его контроллер занят каким-то другими процессами.

    Данная проблема возникала на каких-то моделях котлов ранее.

    Вам нужно:
    1) отправить смс запрос #EXT
    2) прислать ответ на номер +7-495-1202269 через Whatsapp.
    3) Также прислать вашу марку и модель котла.

    Коллеги проверят прошивку и дадут рекомендации.

    Если вы ставите задачу "решить вопрос быстро", то пункты выше позволят проще и быстрее решить данный вопрос, чем ожидание ответа на форуме.
    Спасибо за сообщение в нашей ветке, ранее вас не видели тут)
     
  13. Arkh
    Регистрация:
    25.07.07
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    74

    Arkh

    Живу здесь

    Arkh

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.07
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за быстрый ответ :) В техподдержку напишу, как-то не подумал, что это индикация проблемы. Да и срочности никакой нет.

    Устройство только купил, использую вторую неделю. Пока все работает, других вопросов не возникало. Единственное - немного смущает логика автоматического режима с ПЗА в межсезонье (сейчас). Весь день температура в доме явно превышает запросы, горелка не включается, но котел (насос и пр) работает беспрерывно. Не логичнее было бы все-таки выключать его в таких случаях?

    СО инертная - теплые полы в кирпичном доме.

    Про релейный режим знаю, его и включил, но тогда получается в зимний сезон нужно будет переключать его обратно на автомат, чтобы не лишаться прелестей модуляции.
     
  14. EctoControl
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217

    EctoControl

    Живу здесь

    EctoControl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Аркадий. При работе опентерм в ПЗА такое является нормой и задано производителем в целях безопасности. В некоторых моделях есть специальные настройки в сервисном меню. Если данной настройки нет, пжл, используйте иные режимы в программе поддержания температуры.
     

    Вложения:

    • image_2020-09-24_15-47-59.png
  15. alekseypermyak
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    26

    alekseypermyak

    Живу здесь

    alekseypermyak

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Ханты-Мансийск
    Вопрос к представителю EctoControl - наткнулся в навыках яндекса для работы со сторонними устройствами на ваш навык - при чем (подчеркнуто) в описании указано "Официальный навык", связывание аккаунтов ведет на ваш бета сайт https://beta.ectostroy.ru/, планируете оставить такое название новому ЛК ? или и навык будет заменен ?
    ну и в целом наверно все таки не помешает немного шире рассказывать о планируемых нововведениях ? :)
     