  1. EctoControl
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    217

    EctoControl

    Живу здесь

    EctoControl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Добрый день. С наступившим НГ!
    Пришлите ваш IMei (6последних цифр), модель котла и еще раз сформулированный вопрос. Просмотрим.
     
  2. justasking
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    11

    justasking

    Живу здесь

    justasking

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    И Вас с наступившим! :)
    IMEI 501147
    Модель котла Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5
    Проблема: адаптер eBus не управляет ГВС моего котла, хотя температуру видит и графики изменения ее строит.

    Подробнее: Подключил адаптер eBus к котлу через штатные вход eBus, перемычки для BurnerOff и термореле стоят. Адаптер увидел котел, огонь на нем загорелся, Эктоконтроль видит адаптер. В ЛК добавил Отопление 1, адаптер котла и датчики температуры внутренний и уличный. Отопление 1 настроено как "ПЗА - уличный и комнатный термометр".
    Адаптер котла настроен так:
    Макс. модуляция горелки: 100%
    Включить отопление +
    Включить второй контур отопления +
    Допустимая температура теплоносителя 20-80
    Допустимое давление теплоносителя 1-3 bar
    Температура контура отопления при аварии датчиков 65
    Включить горячее водоснабжение (ГВС) +
    Допустимая температура горячей воды (ГВС) 45-65
    Установка температуры горячей воды (ГВС) 55
    Настройки погодозависимой автоматики (ПЗА) 12

    Эктоконтроль прекрасно управляет котлом и температурой теплоносителя, но вот ГВС остается все время выключенным и включается, только если я физически отключаю адаптер eBus из гнезда Доп. Причем изменения температуры ГВС адаптер видит и графики строит.

    Попытки как-то включать/выключать в ЛК галки "Включить отопление/Включить второй контур отопления/
    Включить горячее водоснабжение (ГВС)" ни к чему не приводят. Система просто не реагирует на изменения этих пунктов и при перезагрузке страницы все галки всегда стоят ВКЛ.

    Перезагрузки эктоконтроля, переустановка обновления прошивки, сброс параметров к заводским и перенастройка оборудорвания ни чего не дали.

    Что сделать, чтобы получить управление температурой ГВС через адаптер eBUS?

    Спасибо.
     
    Последнее редактирование: 03.01.20
  3. alex_eln
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5

    alex_eln

    Участник

    alex_eln

    Участник

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5
    Подскажите, пожалуйста, какая у ectocontrol v3.2 максимальная потребляемая электрическая мощность от сети ?
     
  4. Cosmo929
    Регистрация:
    27.10.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    42

    Cosmo929

    Живу здесь

    Cosmo929

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    42
    Дружище, у меня ОТ, а не eBus... а проблема эта, мобильного приложения (по крайней мере на мобильных «яблоках»), а не адаптеров.
     
  5. don1806
    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    44

    don1806

    ЭК 3.2

    don1806

    ЭК 3.2

    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    Дико извиняюсь, просмотрел буковки ОТ. А далее отключите адаптер (EBus или ОТ) от системы ЭК и
    попробуйте поменять параметры 1 или 2 контуров отопления - все прекрасно меняется и сохраняется.
    По крайней мере у меня в любом браузере и в андроиде. Так что тут ТП должна подсказать где проблема
    в адаптере котла или в приложении.
     
  6. EctoControl
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    217

    EctoControl

    Живу здесь

    EctoControl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Здравствуйте!

    Теоретическая максимальная мощность потребления системы с от сети переменного тока напряжением 220В составляет 25Вт. Это может быть достигнуто при следующих одновременно действующих условиях:
    1. АКБ разряжен и идет процесс его заряда.
    2. Все встроенные реле системы включены.
    3. WiFi и GSM активно передают данные.
    4. К выходу питания датчиков системы или к линии порта ДОП включена максимальная нагрузка (блок реле или 5 блоков розеток со всеми включенными каналами).
    5. Встроенные реле СВЕТ и ЗВУК включены и управляют светозвуковой сиреной.

    В среднем потребление системы не более 5...10Вт.
     
  7. EctoControl
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    217

    EctoControl

    Живу здесь

    EctoControl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Виктор, спасибо за вопрос! По окончанию новогодних праздников займемся дополнительной проверкой Вашей модели и свяжемся с Вами.
     
  8. alex_eln
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5

    alex_eln

    Участник

    alex_eln

    Участник

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5
    Спасибо !
     
  9. Максим_2020
    Регистрация:
    06.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4

    Максим_2020

    Участник

    Максим_2020

    Участник

    Регистрация:
    06.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4
    Здравствуйте!
    В конце прошлого года получил свой комплект управления котлом Ectocontrol и сегодня наконец после новогодних праздников дошли руки до монтажа этой сисиемы.
    Мой комплект - это сам контроллер, адаптер ebus и 3 датчика температуры. Управляемый котёл Proterm Scat new 14 кВт.
    Связь - только по Wi-Fi.
    Упаковка мне понравилась, сделано с умом, нормальный комплект. Подробное красочное руководство по эксплуатации. Но информация в нём плохо структурирована, нужные разделы не очень удобно искать. Но это было преодолено.
    Далее стал подключать котёл и возникла первая проблема - разъём на конце адаптера ebus не подходит к разъёму на плате котла. Это мелочи, разъём был откушен, провода зачищены, но на плате котла на разъёме ebus стоит маркировка "+" и "-". У адаптера провода синий и коричневый и нигде в описании к нему про полярность не слова. Полярность важна? Я предположил, что минус, как и положено синего цвета, подключил - и всё заработало... Но сразу я этого не понял, т. к интерфейс в программе управления котлом не оправдал мои ожидания и я не понял, что всё работает.
    Я ожидал, что приложение, как минимум заменит панель управления котлом, но информации по температуре телоносителя и давление в системе не увидел.
    Почитал форумы, понял, что связь есть, начал проводить настройку системы.
    Увидеть текущие параметры котла мне так и не удалось. Есть ли там такое понятие, как ручное управление?
    При настройке смутил интерфейс установки даты и времени. Почему-то это можно было сделать только введя каждое значение отдельно. Сделали бы кнопку синхронизации часов с системой (тлф, пк).
    Пару раз отваливался Wi-Fi, один раз сбился пароль сети. Причины не выяснены. Возникло пожелание, чтоб у ввода пароля была кнопочка "Показать пароль".
    При настройке адаптера ebus через компьютер тип котла только BAXI. Как писали выше, на адаптере openterm та же история. В программе для Андройд этой настройки я не нашёл. Надеюсь, что в будущем разработчики добавят и другие котлы и расширят функциональность системы.
    Почему то в списке датчиков присутсвует датчик "Ток". У меня он не подключен, убрать его из списка датчиков не смог.
    В итоге система мне понравилась, но разработчикам есть над чем поработать...
     
  10. don1806
    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    44

    don1806

    ЭК 3.2

    don1806

    ЭК 3.2

    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    В настройках включи тревожную кнопку - датчик тока как датчик выключится.
     
  11. Максим_2020
    Регистрация:
    06.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4

    Максим_2020

    Участник

    Максим_2020

    Участник

    Регистрация:
    06.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4
    Спасибо, помогло!
     
  12. EctoControl
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    217

    EctoControl

    Живу здесь

    EctoControl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Внесем на обсуждение и добавление в новый ЛК и приложения.

    Они в графиках в программе "Отопление".

    Этот выбор только для расшифровки ошибок в читабельный вид. Новые производители тоже будут добавлены
     
  13. Максим_2020
    Регистрация:
    06.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4

    Максим_2020

    Участник

    Максим_2020

    Участник

    Регистрация:
    06.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4
    Но на графиках только индикация, управления нет. К тому же у меня не выводится текущая уставка по температуре и температура теплоносителя.
     

    Вложения:

    • 20200107_110537.jpg
  14. Максим_2020
    Регистрация:
    06.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4

    Максим_2020

    Участник

    Максим_2020

    Участник

    Регистрация:
    06.01.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4
    А разве это не для того, чтобы принимать нужные параметры от котла и выводить нужные регулировки?
    Для примера "Максимальная модуляция горелки" для электрокотла смотрится не очень. Есть управление вторым контуром котла (газового) но управления трёхходовым клапаном для ГВС в электрокотле нет.
     
  15. don1806
    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    44

    don1806

    ЭК 3.2

    don1806

    ЭК 3.2

    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    Все правильно ВЫ говорите, нет такого понятия в инструкции к газовому и электрическому котлу.
    А есть понятие максимальная теплопроизводительность (по инструкции к газовому котлу параметр D. 00) или
    Настраиваемая частичная нагрузка на отопление в кВт к электрическому котлу.(параметр тот-же D. 00).
    И без разницы что сжигается в котле газ или электричество стандарт шины EBus описывает в параметре D. 00 - это мощность котла.
    Думаю в новом ЛК будут скорректированны понятия и определения мощности котлов.
     