1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Водопроводная труба бьёт током

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем chem1in, 20.12.19.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Это по теме, но не совсем по разделу. В разделе "Разговоры о ниочём" прокатило бы, а в электрике - нет.

    Правильный ответ: неисправны или отсутствуют полностью заземление и уравнивание потенциалов. Причем одновременно и то, и другое. Начинать диагностику надо с выяснения системы заземления в доме.

    А бытовые сетевые вилки у нас по стандарту неполяризованные, и техника, подключаемая вилкой в розетку, обязана нормально работать при любом положении вилки.
     
  2. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Ух какая категоричность и уверенность в своем непогрешимости, при скудности теоретического мышления! :)]
    Годами, люди жили (и еще живут) без заземления и тем более СУП ... а если у автора повреждена одна жила питающего провода, то развернуть вилку (или временно поменять провода на автомате) имеет смысл, для определения характера неисправности. :hello:
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    А потом нечаянно умирают, не дождавшись даже популярного вируса.

    - Больной перед смертью потел?
    - Да.
    - Это очень хорошо!

    Если серьёзно: неисправности этого рода не следует определять на действующей электроустановке. Кстати, можете поинтересоваться определением этого термина :)
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Фото этажного щита в раскрытом виде будут?
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вы поработайте по профилю, и всё поймёте.
    Вчера пожаловалась заказчица, что от крана пощипывает. Три года назад делал там TN-C-S, но стяжка с тёплым полом были до меня. На нуле оказалось 12 вольт, и этого хватало для дискомфорта. Теперь разбирать потолки и протягивать землю для ТТ с другой стороны дома.
     
  6. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    107

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Смоленск
    а поискать проблему можно...?
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Проблема в несимметичной нагрузке ВЛИ-0,4. Бороться бесполезно, если ты не гл. инженер РЭС.
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    При одновременно хреновом ПЕНе.
     
  9. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    107

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Смоленск
    тут не могу ничего сказать. ну может какую заявку подать...?
     
  10. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    107

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Смоленск
    вот тут можно поподробнее...?
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    12 вольт...если сопротивление человека 1000 Ом, то ток будет 12 мА.

    Кого-то пощиплет...а кого-то и убить может. :nono:
     
  12. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.157
    Благодарности:
    19.518

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.157
    Благодарности:
    19.518
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    12 вольт. между чем и чем? СУП?
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    См. выше.
     
  14. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.157
    Благодарности:
    19.518

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.157
    Благодарности:
    19.518
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На нуле оказалось 12 вольт, и этого хватало для дискомфорта.
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.328

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.110
    Благодарности:
    28.328
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Не верю. :no:
    Слишком малая разность потенциалов что бы ее почувствовать.
    @morozov,
    Электросваркой хоть раз пользовались ?
    Там как правило 50-70В.
    Дискомфорт будет только с мокрыми руками.
    Костя, извини, но это полная хрень.