    Прочитал, что с метра ТП можно снять 18Вт. При моих ориентировочных 620м это почти 11кВт.
    Правильно?
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.913
    Благодарности:
    27.140

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.913
    Благодарности:
    27.140
    Адрес:
    Калуга
    Не совсем.
    источник дайте.
    валтек предлагает такую формулу 9.82*дельту Т подачи и обрата - это на кв метр
     
  3. Fedya76
    Регистрация:
    02.08.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    53

    Fedya76

    Живу здесь

    Fedya76

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Ярославская область
    @Roaroma, здесь на форуме где-то и прочитал
    про валтек ткните плиз носом ссылку
    с квадратного или погонного? какой трубы? какой шаг?
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.913
    Благодарности:
    27.140

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.913
    Благодарности:
    27.140
    Адрес:
    Калуга
    без разницы. я в это слабо верю но так понимаю формула скорее прикидочная.
    не тыкну
    попадалась в их видео по ТП
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Нет.
    Для Вас это не имеет никакого значения. Вам нужно грубо прикинуть мощность м² ТП. Для этого нужно знать конструкцию ТП. Прикидку можно сделать в калькуляторе. Для примера (Sankom C. O.)
    upload_2019-12-25_6-15-35.png
    Нет.
    Вы не сможете рассчитать теплопотери, но грубую прикидку можете сделать воспользовавшись таблицей, сделав её в эселе. (Е. Г. Малявина. Теплопотери здания)
    upload_2019-12-25_5-53-40.png
    Что-то подобное, уже готовое, имеется и на форуме, но не могу найти.
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.637
    Благодарности:
    19.238

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.637
    Благодарности:
    19.238
    Адрес:
    Донецк
    Последнее редактирование: 25.12.19
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Это адрес вируса.