1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

BAXI ECO Nova 24, не отключается насос циркуляции

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем avtokaster, 02.01.20.

  1. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296
    Не надо так консультировать. Чтобы насос после выбега стоял требуется работа котла либо по температуре в доме на пульте, либо с помощью комнатного термостата.
     
  2. Crazy72
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    23

    Crazy72

    Живу здесь

    Crazy72

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Тюмень
    Да, именно так. Выбег насоса на данных котлах регулируется только при наличии комнатного термостата, как оказалось. Сам пока не пробовал. Прочитал на форуме BAXI.
     
  3. Crazy72
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    23

    Crazy72

    Живу здесь

    Crazy72

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Тюмень
    Ну мне то нужно регулировать его, как мастеру. Поэтому и удивился, на семинарах BAXI пока не был, поэтому не знал о такой проблеме.
     
  4. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
    Насос отключается только в более навороченных моделях. А у бакси насосы работают постоянно в настенниках. У протерма насос отключается, но постоянно дёргает насос. Чтобы следить за теплоносителем.
     
  5. Crazy72
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    23

    Crazy72

    Живу здесь

    Crazy72

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Тюмень
    У многих Протермов есть настройка выбега.
    У Бошей и Будерусов тоже.

    А тут клиент попался с этой настройкой выбега, а я толком и настроить не смог потому что в инструкции не написано что работа настроек насоса только с термостатом.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.435
    Благодарности:
    28.257

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.435
    Благодарности:
    28.257
    Адрес:
    Касимов
    Санкции! Или сами не знают что творят...