1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вентиляция. Для начала, до вопросов... - 2

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 24.12.19.

  1. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767
    Смысл запрета объединения согласно САНПиН в том, чтобы питательная среда из одной системы и бакфлора из другой не нашли друг друга, и не завелся какой-нибудь вентиляционный трипак. Маловероятно что Вы будете ежегодно приглашать специально обученных людей и санировать свои каналы. Этого в общепитах и медучереждениях годами фактически не делают, ибо коррупция и лень. А уж самостройщики...
    Посмотрите вентилятор S&P Silentube 100, он чисто цилиндрический. Довольно производительный и при этом тихий. Гибкие шумоглушители это шляпа, притом без полей. Осуществляют виброразвязку и не более.
     
  2. Оформитель2020
    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    144

    Оформитель2020

    Живу здесь

    Оформитель2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Московская область
    У меня очень короткая трасса в 1-этажном доме через утеплённую по мансардному типу кровлю.
    Перечисляю сверху вниз:
    1). Вентканал изолированный Vilpe Flow 700 мм диаметром 125 мм с специальной проходкой на металлочерепице Грандлайн Кредо.
    2). Эксцентриковый переход 125 мм - 100 мм
    3). Канальный вентилятор 100 мм
    4). Тройник - одна ветвь в СУ, другая в кухню-гостинную.

    На такой короткой трассе при постоянно работающем канальном вентиляторе разве есть опасность насчёт патогенной флоры?

    Если за счёт применения эксцентрикового перехода 125 мм - 100 мм удастся удачно попасть в волну на металлочерепице Грандлайн Кредо, то всю вертикальную трассу для дополнительной звукоизоляции возможно удастся спрятать в перегородку из силикатного блока между СУ и кухней-гостинной.

    Ну 37 дБ это отнюдь не тихий.

    Кстати, в описании на него сказано:
    Возможен монтаж в стену для обеспечения удаления отработанного воздуха или для теплообмена между соседними комнатами.
     
    Последнее редактирование: 08.05.23
  3. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767
    Это очень тихий вентилятор.
    Шум понятие комплексное, есть три замера, наружу в помещение через корпус, в канал на вход и в канал на выход. И еще играет роль частотный профиль, на каких частотах звучит сильнее, на каких слабее. Каждый производитель извращается как может указывая этот показатель. Большинство указывает через корпус, а тут честно указали 37 в канал. Для его 13 ватт это достойный показатель, не нашел детальных таблиц по частотам у этой модели, но могу предположить по аналогии со старшими моделями что гула и высокочастотного писка там мало, а среднечастотный шум глушится легче всего. Чтобы не шумело из решетки нужен шумоглушитель в трассе.
    Для подбора вентилятора вообще надо определить нужный объем и коль скоро трасса маленькая какое разрежение потребуется для того чтобы воздух вошел на замену, это и определит рабочую точку.
     
  4. Оформитель2020
    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    144

    Оформитель2020

    Живу здесь

    Оформитель2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Московская область
    При выборе вентилятора с 100 м³/ч я исходил из необходимости вытяжки 50 м³/ч из совмещённого СУ и 60 м³/ч из кухни-гостинной с электрической плитой с 2 конфорками.
    Или иначе на эту же цифру 100 м³/ч выходим так: 30 м³/ч на человека х 3 человека = 90 м³/ч.
    Приточный воздух поступает из жилых помещений через окна либо в откидном положении, либо в режиме микропроветривания.

    Не понял насчёт рабочей точки.

    .
     
    Последнее редактирование: 09.05.23
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.627
    Благодарности:
    18.456

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.627
    Благодарности:
    18.456
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Выбраный Вами вентилятор, выдаст 100м3/ч только, если к нему не присоединены никакие воздуховоды! При Вашей схеме вентиляции, и использовании этого (или подобного) вентилятора, максимум, на что можете расчитывать, это 50-:-55м3/ч, при открытых окнах и 20-:-25м3/ч, при открытых на микропроветривание.
     
  6. Оформитель2020
    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    144

    Оформитель2020

    Живу здесь

    Оформитель2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Московская область
    Последнее редактирование: 12.05.23
  7. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767
  8. KolyutskiyVA
    Регистрация:
    11.05.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    12

    KolyutskiyVA

    Участник

    KolyutskiyVA

    Участник

    Регистрация:
    11.05.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    12
    В общем, собрал я свою приточку, местами помогал друг, а в целом всё собирал сам. О многих расчетах и нюансах я узнал здесь, на форуме. Забегая наперёд скажу, что вся система вместе с доставкой и бурением отверстия в стене, вместе с расходниками- почти 21000р.
    Здесь на фото уличная часть, на неостекленном балконе разместил под потолком
     

    Вложения:

    • f3a6e801-54d4-405c-a093-2ac9b880e660.jpg
  9. KolyutskiyVA
    Регистрация:
    11.05.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    12

    KolyutskiyVA

    Участник

    KolyutskiyVA

    Участник

    Регистрация:
    11.05.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    12
    Это сразу как вошло в квартиру. Развилка с тройником и 2мя дроссель-клапанами
     

    Вложения:

    • 27ba6013-358c-4666-8646-ce8f62e844a0.jpg
  10. KolyutskiyVA
    Регистрация:
    11.05.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    12

    KolyutskiyVA

    Участник

    KolyutskiyVA

    Участник

    Регистрация:
    11.05.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    12
    От развилки в "ветка" в кухню-гостинную, отверстия над местами нахождения людей (над обеденным столом и над диваном напротив телека)
     

    Вложения:

    • f0a82010-d5eb-423e-8833-164111a33299.jpg
  11. KolyutskiyVA
    Регистрация:
    11.05.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    12

    KolyutskiyVA

    Участник

    KolyutskiyVA

    Участник

    Регистрация:
    11.05.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    12
    Этот участок идёт от "развилки" в первую спальню
     

    Вложения:

    • 95a82839-5bf7-4a64-8a1e-458d787d83df.jpg
  12. KolyutskiyVA
    Регистрация:
    11.05.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    12

    KolyutskiyVA

    Участник

    KolyutskiyVA

    Участник

    Регистрация:
    11.05.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    12
    Здесь непосредственно в спальне, в дальнем углу отверстие в воздуховоде для подачи свежего воздуха, после чего заужение с 125 на 100 диаметр, дроссель клапан и продолжение во вторую спальню
     

    Вложения:

    • 0b128ee7-0df5-4eb9-98cf-8bfe01f14491.jpg
  13. KolyutskiyVA
    Регистрация:
    11.05.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    12

    KolyutskiyVA

    Участник

    KolyutskiyVA

    Участник

    Регистрация:
    11.05.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    12
    И вторая спальня.

    На плане общий вид:
    1 - кухня-гостинная
    2 - спальня
    3 - вторая спальня 771bad7e-4ea0-401d-bc5d-22af96904d0b.jpg 771bad7e-4ea0-401d-bc5d-22af96904d0b.jpg 771bad7e-4ea0-401d-bc5d-22af96904d0b.jpg Безымянный.png
     
  14. KolyutskiyVA
    Регистрация:
    11.05.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    12

    KolyutskiyVA

    Участник

    KolyutskiyVA

    Участник

    Регистрация:
    11.05.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    12
    После установки и "запуска" сразу с женой отметили что лучше, крепче сон, утром просыпаться тяжело как и раньше, но "ясность" с утра появилась, до этого как-то "разгонялись" до обеда, а это с утра уже как встал и бодряк.
    Ну и намного меньше пыли. Фильтр самый простой, грубой отчистки, который шел в комплекте с фильтром-боксом, и даже от этого простого фильтра уже видно что пыли как будто нет.
    До этого окна на постоянке были открыты и каждый день вечером нужно было протирать полы от пыли, после того как весь день открыты окна. А сейчас вентиляция работает круглые сутки, и за дней 5 ниразу ещё небыло необходимости в протирании пыли.
    Ну и второстепенные плюсы - это отсутствие уличного шума.
    До этого или тишина или свежий воздух, теперь - всё одновременно)
    На время ремонта живом в кухне-гостинной и вентилятор ближе всего к этой комнате, и всё равно даже на самой высокой скорости впринципе нормально засыпаем.
    В спальнях слышен только факт движения воздуха по воздуховодам, и то, только если прислушаться. Однако там ещё не засыпали, и конечно при засыпании все звуки слышны острее, так что нормальный конструктив пока не могу дать. Предварительно же - всё отлично и очень доволен)
     
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.264
    Благодарности:
    14.131

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.264
    Благодарности:
    14.131
    Адрес:
    Москва
    Не сочтите за критиканство, но в схеме есть серьезные "неточности", надо чтобы ваши последователи не повторяли ошибок:
    1. Слышимость по трубе между 3 и 2. Надо разводить каналы (с решеткой в 2) по-другому и добавлять гибкие шумоглушители у решеток. Возможные "малошумные" ответвления Варианты ответвлений.png показываю, гибкие тут еще не нарисованы.
    2. Мало шумоглушения для жилья.
    3. Плохая схема подачи в 2 гарантирует либо минимум притока в 3, либо шум в 2. То же самое - по притоку в 1 - либо ничего не полетит дальше в 2 и 3, либо полуится лишний шум в 1.
    4. Не уверен, что есть хотя бы 3диаметра канала ПРЯМОГО УЧАСТКА трубы между шумоглушителем и вентилятором. При турбулентном (после вента) потоке шум еще в потоке генерируется. По науке и перед вентом минимум 2Д надо до филттра, но это не так критично...
    5. Нагреватель?
    При желании можно еще нарыть "вопросов" (дуть вниз местами планируется, чтоб прическа раздувалась? И какие решетки на эти отверстия уже вырезанные планируется?...), особенно когда ПНР (пусконаладка) делаться будет.