    Если уж заговорили о правилах - есть ли где в нормативных документах требование/рекомендация располагать приточные и вытяжные отверстия в разных концах помещений, чтобы движение воздуха было правильное?
    С точки зрения здравого смысла оно логично, а вот с точки зрения норм чему противоречит расположение приточного отверстия над дверью?
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.627
    Благодарности:
    18.456

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.627
    Благодарности:
    18.456
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    В СП есть п. про уровень расположения верха вытяжного отверстия!
     
  3. giperion85
    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    32

    giperion85

    Живу здесь

    giperion85

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Астрахань
    хмм, ну конечно трактовка допускающая дискуссию)
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.627
    Благодарности:
    18.456

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.627
    Благодарности:
    18.456
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Нормы изначально преусматривают, что те, кто ими пользуется, знают и понимают принципы и "физику процессов" вентиляции. А так-же, помнят, хотя-бы школьный курс физики.
     
  5. stikh2003
    Регистрация:
    27.07.18
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    23

    stikh2003

    Живу здесь

    stikh2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.18
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    23
    Разумеется, я лишь про приведенную цитату

    Тут не соглашусь. Обычно расписывается все, даже очевидное, как раз для не знающих, не понимающих и не помнящих.
    Собственно, в данном случае нужно найти аргУмент для насмотревшимся видео про красивую вентиляцию, где из соображений (явно не высказанных, но подразумеваемых) "не портить внешний вид" приточные отверстия делаются практически над дверью. И аргументация - они же профессионалы типа, знают, как делать. Призывы к разуму и курсу школьной физики не достигают цели. Но вера в нормативку присутствует
     
  6. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.260
    Благодарности:
    14.130

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.260
    Благодарности:
    14.130
    Адрес:
    Москва
    Я точно не знаток (даже не пытаюсь держать в памяти) норм и правил, они весьма часто "дополняются" и редактируются (оказывается) и несут рекомендации всего лишь (в массе своей).
    Помню про малоэтажные дома "вентканалы должны быть не горючие". Про гильзу в кирпичной шахте (если вы про стояки, а не проход через стену) точно не видел нигде "требований", сам - рекомендую без кирпичных шахт вентканалы водить оцинковкой (так надежнее и технологичнее и воздуху приятнее).
     
  7. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.260
    Благодарности:
    14.130

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.260
    Благодарности:
    14.130
    Адрес:
    Москва
     
  8. giperion85
    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    32

    giperion85

    Живу здесь

    giperion85

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Астрахань
    не понял, если решетки в потолок не бон-тон, то как их лепить ниже потолка в случае с вытяжным вентканалами, не в стене?
     
  9. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Впускная решетка вентиляции. Тем, кто хочет задрать решетку забора воздуха повыше, стоит задуматься о том, как они её будут чистить!
     

    Вложения:

    • IMG_3747.jpeg
  10. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.812
    Для начала надо стальную сетку оторвать а уж потом думать ...
     
  11. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.550
    Благодарности:
    4.468

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.550
    Благодарности:
    4.468
    Адрес:
    Москва
    А для этого существуют удобно установленные внутри помещения фильтры, а на заборной решётке не должно быть мелких сеток.
     
  12. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Заборная решетка у меня установлена на высоте около 3х метров от земли, так что сетку я оставлю на месте, ну и фильтры тоже установлены в ПВУ, там, где надо. Другой вопрос, что эксплуатирую установку на протяжении всего года-двух, интенсивно- на протяжении года, прощелкал момент, когда она заросла, больше не допущу.
    Забита пухом от полевого бурьяна.
    UPD. Решетка 200мм, сетка не настолько и мелкая.
     
  13. Ksuwka88
    Регистрация:
    04.09.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Ksuwka88

    Новичок

    Ksuwka88

    Новичок

    Регистрация:
    04.09.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Нужна консультация по дымоходу. Меняем аогв в частном доме, было Жуковское 11-6, ставим лемакс газовик 11-6. Прикладываю рисунок мужа, как дымоход выходит на улицу. Раньше дымоход аогв был подключен к меньшей по диаметру трубе. Сейчас компания которая устанавливает нам аогв предлогами подключить его к большой трубе.
    Подскажите пожалуйста, как нужно сделать?
     

    Вложения:

    • IMG-20230904-WA0032.jpg
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.260
    Благодарности:
    14.130

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.260
    Благодарности:
    14.130
    Адрес:
    Москва
    Лепить каналы в стене...
     
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.260
    Благодарности:
    14.130

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.260
    Благодарности:
    14.130
    Адрес:
    Москва
    Дымоход должен быть в идеале такого диаметра, какой выход из котла, ни больше (Вам предлагают намного больше, тяга будет бОльше. не есть хорошо это! А главное - конденсата больше будет!), ни меньше! "КОмпания" должна эти вещи знать, коль они занимаются ПРОФЕССИОНАЛЬНО (то есть за деньги) работами по монтажу котлов. Пусть делают свою работу ПРАВИЛЬНО. Стучитесь к их руководителям до директора, если криво будут предлагать - меняйте компанию...