1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вентиляция. Для начала, до вопросов... - 2

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 24.12.19.

  1. Prorab01
    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    32

    Prorab01

    Живу здесь

    Prorab01

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    32
    Доброго всем дня. Посоветуйте пожалуйста очередному самостройщику.
    Имеем железобетонную шахту, в ней проходит керамический дымоход для ТТК, вентканалы кухни на 1этаже 2шт по 100мм, вентканал котельной в подвале ф130 и вентканал санузла 2этажа. Понимаю, что этот вопрос нужно было задавать ещё до строительства шахты, но всё же-как грамотнее всего в моих условиях завершить вентканалы, что бы максимально сохранить ЕВ?
    вид сверху.png вент1.png
     
  2. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    14.133

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    14.133
    Адрес:
    Москва
    По картинке "дымоход на кровле" должны закончиться выходы ВЕ. А дымоход с максимально нормативным утеплением - выше зонта над каналами ВЕ.
     
  3. Prorab01
    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    32

    Prorab01

    Живу здесь

    Prorab01

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    32
    Картинки "дымоход на кровле" изучал. Не понятно как лучше для ЕВ оформить сам оголовок?(общий колпак с проходом дымохода насквозь, или сделать шахту, а под вентиляцию-амбразуры)
    На сколько я понимаю, для ЕВ самым эффективным окончанием является дефлектор Цаги, но при моих размерах шахты, и количестве выходов, получится "пень с опятами в разные стороны".
    В голове крутится такая мысль: если над окончаниями вынтвыходов сделать импровизированный герметичный "тёплый чердак" из стеклопакетов, и вывести одним выходом с сечением равным суммарным сечениям всех выходов, с дефлектором Цаги на конце. И расположены как раз вентвыходы относительно дымохода на южной стороне. вент1.png
    PS. Дымоход кстати у меня трехслойный, аналог шиделя, гильза-утепление 40мм-кермзитовый блок.
     
  4. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    14.133

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    14.133
    Адрес:
    Москва
    Настоящий крышный зонт (гуггл ВСН "Зонты и дефлекторы крышные"). А аквариум зальет конденсатом шахту (кроме случая когда Ваш дом на эква оре стоит, хотя там тоже нюансы будут).
     
  5. Prorab01
    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    32

    Prorab01

    Живу здесь

    Prorab01

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    32
    Настоящий крышный зонт, подразумевает обдув со всех сторон, а у меня дымоход. По сути это столб 400*400мм который закрывает собой всю боковую часть шахты. Не будет ли он при определенном ветре создавать подпор, и как следствие опрокидывание вентканалов. Или я зря заморачиваюсь на этом?
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.633
    Благодарности:
    18.458

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.633
    Благодарности:
    18.458
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    :super:
    зонт с дымоходом.jpg зонт с дымоходом и фановым.png
     
  7. Prorab01
    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    32

    Prorab01

    Живу здесь

    Prorab01

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    32
    Тут дымоход круглый из нержи, а у меня аналог шиделя, и снаружи он квадратный 400*400мм, то есть одна сторона под колпаком получится как бы заглушена, и при ветре с юга,(а летом у нас это преобладающее направление ветра) боюсь, что вентиляция будет опрокидываться.
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.633
    Благодарности:
    18.458

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.633
    Благодарности:
    18.458
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Правильно боитесь!
    Вот только, - почему Вы этого не боялись, когда выбирали себе именно такой дымоход?!?!
     
  9. Prorab01
    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    32

    Prorab01

    Живу здесь

    Prorab01

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    32
    Когда выбирал дымоход, боялся других боялок.
    А если вариант с имитированым 'теплым чердаком', только с герметичным коробом из сэндвича? Или может есть какие другие варианты?
     
  10. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    14.133

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    14.133
    Адрес:
    Москва
    А я бы не стал бояться, видел подобное на многоэтажках, обратной тяги не вызывало. Ну а если начнет образовываться вдруг, то тогда уже придется тот самый "теплый чердак" строить и дефлектор на него сажать (тока этот дефлектор тогда выше дымохода задирать придется?). Задали Вы себе задачку... Я б убрал этот шидель в верхней части и сделал бы с нормальным проколом круглый сэндвич-дымоход (на фото от тёзки в оцинковке зонт правильнее).
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.633
    Благодарности:
    18.458

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.633
    Благодарности:
    18.458
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    1. Про конденсат Вам уже сказали.
    2. Вытяжку из котельной ни с чем объединять нельзя. Вытяжки из СУ и кухни - тоже м/ду собой крайне не рекомендуется объединять (а если вытяжка из кухни = по требованию к помещениям с газоиспользующим оборудованием, то ее, как и вытяжку из котельной, нельзя ни с чем объединять). Если один из воздуховодов "из кухни" = от надплитной вытяжки, то его, вообще, без "танцев с бубном" в эту вентшахту нельзя втискивать!
    Интересно, - каких? Если не секрет.
     
  12. Prorab01
    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    32

    Prorab01

    Живу здесь

    Prorab01

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    32
    Думал о продолжении нержавейкой.
    Сама гильза ф220мм +утеплитель50мм+наружная оболочка=320мм. Не намного меньше.
    Вставлять нержавейку внутрь керамической гильзы нельзя-температурное расширение у стали больше-может порвать.
    Вставить нержу вокруг керамики-кондесат поплывет.
     
  13. Prorab01
    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    32

    Prorab01

    Живу здесь

    Prorab01

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    32
    Что касается надплитной вытяжки-то планировал её сделать тоже на ЕВ. Если надумаю ставить вентилятор, то тогда через стену однозначно.
    На счет всего остального Вы наверное правы-на кухне газ, ничего ни с чем не объединить.
    Буду наверное думать в сторону "пня с опятами". Очень хочется сделать именно эффективную ЕВ.
    По поводу боялок-керамику манагеры позиционируют как самую долговечную и безопасную.
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.633
    Благодарности:
    18.458

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.633
    Благодарности:
    18.458
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну, так им-же надо как-то продать эту "дорогую игрушку";) Ничем не лучшую, чем дымоход из нержавейки.
    Котел у Вас - какой марки/модели?
     
  15. Prorab01
    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    32

    Prorab01

    Живу здесь

    Prorab01

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    32
    При покупке исходил из того, что сейчас у нас под видом 316 нержи сплошь и рядом суют 430ю да и ценник не забывают приклеить от 316, а тут удалось вымутить по диллерской цене комплект 11метров за 700евреев.
    Котел пока никакой. Планирую на днях заказывать калвис 2-20. Ценник на него правда тоже кусючий.