1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вайлант ecoTECplus 306 5-5 + Вальтек Комбимикс 594

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем kubanech, 05.01.20.

  1. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767
    @kubanech
    Прошу прощения, я сам заморочился. Это реле Х16 равноправно с теми что предоставляет дополнительное реле, я его просто использую как сигнал сбоя котла, поэтому отложилось в памяти что нужно ещё одно. Если Вы не желаете снимать сигнал сбоя можно использовать, ещё надо удостовериться что переходная клемма Х16 находится на месте или лежит отдельно с комплектухой котла, иногда с завода ее не ставят на место.
    В меню в пункте 26 уже этот разъем настроен как внешний насос, только подключить и все.
     
  2. MisterHyde029
    Регистрация:
    28.06.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    MisterHyde029

    Участник

    MisterHyde029

    Участник

    Регистрация:
    28.06.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Добрый день. У меня тоже котелок Vaillant, и в свое время тоже озадачился отключением насоса теплых полов, и также думал о реле. Нашел копеечное решение с АлиЭкспресс. Все вместе обошлось в районе 200-300 рублей. Плата с датчиком температуры и блок питания для нее. Температурный датчик примотал на подачу НСУ, установил 41 градус (при такой настройке реле срабатывает при 42 и отключается при 40), так как котел у меня работает не ниже 50 градусов.(слышал что более низкие температуры вредны теплообменнику из-за конденсата) Теперь даже когда моется посуда теплые полы отключаются. Изначально заморачивался для того, чтобы когда комнатный термостат отключает котел, теплые полы не молотили вхолостую.
     

    Вложения:

    • 15783841283776079433764814004537.jpg
  3. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767
    Если котел предыдущего поколения можно сделать и так, в поколении 5 для этого есть специальное реле, и у других производителей на многих моделях котлов есть также есть выход под внешний насос
     
  4. MisterHyde029
    Регистрация:
    28.06.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    MisterHyde029

    Участник

    MisterHyde029

    Участник

    Регистрация:
    28.06.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    У меня крайнее поколение, но есть два момента:

    1. В случае использования оригинального реле, необходимо протягивать кабель до насоса от котла.

    2. Цена 300 рублей против 3000.
     
  5. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767
    Там уже есть разъем с таким функционалом, Х16, уже внутри котла. Да, кабель нужен.
     
  6. kubanech
    Регистрация:
    05.01.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    kubanech

    Участник

    kubanech

    Участник

    Регистрация:
    05.01.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Firemuster Добрый день. С Рождеством.
    Сейчас посмотрел вживую, есть этот Х16, на фото серенький такой, мне нужно разобрать вилку насоса НСУ (альфа 2 L), собирал ее сам там уменя подписано где L N земля, подключить к этому разъему и все. Главное провода не перепутать. Посмотрите пожалуйста фото, если все так я 9.01.20 подключу, нет коротенькой отвертки не подлезть туда и обязательно отпишусь. Котел у меня первый, раньше спустился с 7 этажа с центральным отоплением, машину откопал от снега и на работу. А теперь столько проблем свой дом, свое отопление, свой сад с персиками, свой виноградник, так и мучаемся.
    Спасибо большое, надеюсь до связи.
    разъем Х16 002.JPG

    MisterHyde029
    Добрый день, спасибо за отзыв и совет, я в первом посте специально написал название котла полностью, он у меня конденсационный. Температура на котле 42-идет в батареи и НСУ, в теплый пол после балансировочного клапана 40 (Kv стоит 1,5), обратка 36, на улице днем +2 ночью -5. Похолодает добавлю до 45 и Kv на 1 (соотношение подачи и обратки).
    Предыдущим ораторам, на сайте Валтек есть мультик цветной доступный как работает НСУ, правда там не показывают куда девать обратку после подмеса если котел выключился, а он таки выключается. Можно конечно навешать стрелок, байпасов, обратных клапанов и покрасить это все серебрянкой, зачем тогда такой котел покупать.
    Всем спасибо. Всех с Рождеством.
     
  7. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767
    Все в порядке, клемма на месте. Профит!
    Всех с Рождеством!
     
  8. kubanech
    Регистрация:
    05.01.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    kubanech

    Участник

    kubanech

    Участник

    Регистрация:
    05.01.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Firemuster, спасибо еще раз, 09.01.20 сделаю отпишусь.
     
  9. kubanech
    Регистрация:
    05.01.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    kubanech

    Участник

    kubanech

    Участник

    Регистрация:
    05.01.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Firemuster Добрый день, подключил бойлер через разъем X16 (по времени 10 минут), все работает как штурманские часы, швейцарских никогда не было. Как говорил Шура Балаганов, для полного счастья не подскажите еще один вопрос:
    Рядом с котлом бойлер висит, Вайлант Q75, снизу вставляется датчик температуры, его как засовывать (до конца вверх, до середины, оставить вначале гнезда).
    Спасибо.
     
  10. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    На 2/3 от высоты бойлера. 1/3 - холодная вода.
     
  11. kubanech
    Регистрация:
    05.01.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    kubanech

    Участник

    kubanech

    Участник

    Регистрация:
    05.01.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    @novor113 Спасибо. Если можно еще вопрос, на ветку коллектора (слева от НСУ) посмотрите, пож. фото в первом посте, можно повесить три батареи, две ветки пойдут на второй этаж (сейчас закольцованы). Спасибо.
     
  12. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    Вешайте, коллектор стоит, трубы выведены, к ним радиаторы подключаете и все. Стандартная схема. Или вы хотите на 1 выход повесить 3 батареи?
     
  13. kubanech
    Регистрация:
    05.01.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    kubanech

    Участник

    kubanech

    Участник

    Регистрация:
    05.01.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Два выхода планирую на второй этаж (налево-направо) на каждом по три
     
  14. kubanech
    Регистрация:
    05.01.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    kubanech

    Участник

    kubanech

    Участник

    Регистрация:
    05.01.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.202
    Благодарности:
    28.816

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.202
    Благодарности:
    28.816
    Адрес:
    Касимов
    @kubanech, На рисунке коллектора ТП перепутаны местами. и не нужны расходомеры на коллекторе батарей, у Вас и так затыков в системе хватает.