1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Можно, если радиаторы подбирать на мощность, равную расчётной мощности отопления минус расчётная мощность теплого пола.
     
  2. oleg_nh
    Регистрация:
    30.08.19
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    61

    oleg_nh

    Живу здесь

    oleg_nh

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.19
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Казань
    Погодите, вопрос не в том, как рассчитать суммарную мощность ТП и радиаторов. Можно ли ТЕХНИЧЕСКИ (через какие-то настройки котла) подавать в одну и ту же систему "ТП + радиаторы" иногда 35 и 55 градусов, а иногда 35 и 75 градусов?
     
  3. svat999
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    250

    svat999

    Живу здесь

    svat999

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Киров
    @oleg_nh, нет, если только через коллектор тёплых полов, там термостат мах пропустит 42 гр, у самого так сделано, с ТА на гребёнку через термосмесительный клапан подаю необходимую температуру, а с неё (гребёнки) теплоноситель идет на радиаторы и теплые полы ... у каждой ветки свой насос, который запитан через термодатчик, вощем каждая линия вкл и выкл по своему алгоритму, температура в помещении стабильная +- 0,5 гр гуляет
     
    Последнее редактирование: 10.01.21
  4. oleg_nh
    Регистрация:
    30.08.19
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    61

    oleg_nh

    Живу здесь

    oleg_nh

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.19
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Казань
    @svat999, не понял вашу мысль. Да, я тоже планирую коллекторы - один на первый этаж, один - на второй и тоже через термосмесительный клапан.
    Так все таки - может ли быть в вашей системе на ТП - 35 градусов, а на радиаторах - 75?
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309
    Адрес:
    Донецк
    "?" кто мешает? котёл на подаче (общей) 75* на радиаторы так и отправилось, на НСУ ТП стоит термо смесительный клапан, на нём выставлена Т*= 35*.
     
  6. svat999
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    250

    svat999

    Живу здесь

    svat999

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Киров
    у меня так и есть, тп 35, на радиаторы хоть 80 ... но мне такая температура ни к чему, у меня низко температурная система отопления, т. е. радиаторы с запасом ..., если на дворе под -30, подаю из ТА не выше 50 гр, в доме + 24 всегда, за этим следят термодатчики китайские с али, экономят расход тепла из ТА и топливо в котле .
     
    Последнее редактирование: 10.01.21
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.312
    Благодарности:
    29.479

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.312
    Благодарности:
    29.479
    Адрес:
    Касимов
    Любая нормально сделанная система так и работает. С любым котлом.
     
  8. oleg_nh
    Регистрация:
    30.08.19
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    61

    oleg_nh

    Живу здесь

    oleg_nh

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.19
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Казань
    Сват, спасибо, понятно. Еще вопрос немножко в сторону:
    Аксакалы с форума не рекомендовали термодатчики с али, подскажите из вашего опыта - стоит ли брать, какие марки? Датчик ставится в одной комнате или в нескольких?
     
  9. svat999
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    250

    svat999

    Живу здесь

    svat999

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Киров
    бери вот такие https://aliexpress.ru/item/4000533015878.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.44e533edlKG7ia&sku_id=10000002711520501 они более менее корректно показывают и работают, у меня труба т. п. залита в общую плиту 81м2, 4 контура, стоит один общий датчик на все 4 петли, на радиаторы стоит по первому этажу тоже один датчик в самом большом помещении (гостиная), гараж отдельный датчик и там свой насос, на втором этаже тоже свой датчик и со своим насосом, стоит в так же в самом большом помещении (холл) первый этаж редко когда включается насос радиаторов, хватает тёплых полов ... из ТА обычно забираю теплоноситель 35-38 гр, хватает ...
     
  10. tobotras
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    47

    tobotras

    Живу здесь

    tobotras

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Подмосковье
    Через настройки котла - нет. Путём установки насосно-смесительного узла - да. (Если я правильно понял вопрос.)
     
  11. oleg_nh
    Регистрация:
    30.08.19
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    61

    oleg_nh

    Живу здесь

    oleg_nh

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.19
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Казань
    Конечная задача у меня - рассчитать количество радиаторов.
    При температуре выше минус 15 хотелось бы иметь на системе "ТП + радиаторы" 35 и 55 градусов, при ниже минус 15 иметь - 35 и 75 градусов.
    Теперь при расчете какие радиаторы мне нужны (а они считаются при минимальной температуре минус 30), на какую температуру мне считать радиаторы - на 55 или на 75?
     
  12. tobotras
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    47

    tobotras

    Живу здесь

    tobotras

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Подмосковье
    Ну, если вы поняли, как ТЕХНИЧЕСКИ решить задачу подачи 75 градусов в радиаторы - так и считайте на 75 :-D
     
  13. oleg_nh
    Регистрация:
    30.08.19
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    61

    oleg_nh

    Живу здесь

    oleg_nh

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.19
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Казань
  14. svat999
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    250

    svat999

    Живу здесь

    svat999

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Киров
    твёрдотопливный поляк, Pereko KSW Prima 25
     
  15. Незайцев
    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    93

    Незайцев

    Живу здесь

    Незайцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Казань
    Почему рекомендуют не больше 4-5 радиаторов на каждый контур при двухтрубке тупиковой? Так проще балансировку по температуре сделать или это связано с гидравликой?
     
Статус темы:
Закрыта.