Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 11

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем касимов 2, 30.12.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.813
    Благодарности:
    2.330

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.813
    Благодарности:
    2.330
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос, все работает?
    Не надо мешать!
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.354
    Благодарности:
    29.505

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.354
    Благодарности:
    29.505
    Адрес:
    Касимов
    Она и туда попала...
    Это трехходовой клапан подмеса котла. (если камень кажет верно).
    Ничего странного, СО остыла, клапан открылся-закрылся... вещество раздавилось и спряталось где-то.
    Стоит попробовать настроить систему. Может кто-то из пяти, качает лишнего, а кто-то качает не постоянно...Отрубить голову, никогда не поздно.
     
  3. Fokys
    Регистрация:
    26.10.12
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    562

    Fokys

    Живу здесь

    Fokys

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.12
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    562
    Адрес:
    Москва
    На столь смелое заявление возражений нет ?
     
  4. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.813
    Благодарности:
    2.330

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.813
    Благодарности:
    2.330
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Усложнение системы, снижение надёжности.
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311
    Адрес:
    Донецк
    Вот это желательно "по полочкам".
    1. Если без схемы "на словах"
    то есть в контуре котёл- ГС.
    3500х15*х1,163= 61,057 кВт*ч это то что может прокачать UPS 32/60 контура котёл-ГС.
    Теперь "?" кому чего не хватает? :faq: у Вас котёл 42 кВт*ч по документу, как с него снять 61 кВт*ч?
    Ссылочку или скрин копию документа.
    Документ...?
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.354
    Благодарности:
    29.505

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.354
    Благодарности:
    29.505
    Адрес:
    Касимов
    Цифровая поддержка пришла! f50aa9ab4695fd26b9c6dee65a8a8064.gif
     
  7. McClaud
    Регистрация:
    14.02.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    McClaud

    Участник

    McClaud

    Участник

    Регистрация:
    14.02.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Я просто уточняю, не стоит ли немного выровнять расход в контурах котел-ГС и коллектор - 5 тепловых контуров (включая бойлер). Сейчас всё работает нормально, но я не разделяю позицию "сисадминов" - "работает, не трогай", сам много лет руководил в том числе разработкой крупного ПО. Бывает, что в системе заложены проблемы, которые могут стрельнуть в самый неподходящий момент, поэтому лучше решать эти проблемы превентивно.
    По теме: ссылка на гидрострелку и на котёл во вложениях - на котёл стр. 6 где график гидродинамического сопротивления, я взял максимальное значение.

    Уменьшить расход в контурах невозможно. 4 из 5 контуров настроены на минимум (3 насоса 25-60, бойлер 25-40), а вот 5-й контур греет бассейн и баню, там насос GF 25-80 на максимальный расход, поскольку у теплообменника бассейна стоит свой насос Espa на 3.9 м3 в час, а нужно ещё 2-х этажную деревянную баню прогреть.
     

    Вложения:

  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311
    Адрес:
    Донецк
    grundfos-ups-32-60 (раб точка).jpg У меня получилось так, напор =1,7..1,75 м. вод. ст.
    Поймите, я не могу так работать, тем более в виртуале.
    1.
    три насоса 25-60, имхо работают на НСУ ТП, там и сопротивление приличное + расход же считаем на напрямую от ГС, а после узла подмеса, в общей массе участвует обратка ТП.
    Да в принципе тот же принцип на радиаторном контуре при качественном, а не количественном регулировании.
    25-40 БКН, если он напрямую, хотя не понимаю, зачем в межсезонье в систему гнать 70..75*
    а вот с пятым и что на нём вообще ничего не понял.
     
    Последнее редактирование: 15.02.21
  9. McClaud
    Регистрация:
    14.02.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    McClaud

    Участник

    McClaud

    Участник

    Регистрация:
    14.02.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    5-й контур - это труба с теплоносителем, выходящая из котельной дома, идущая на глубине 2 м в баню (длина трассы - 20 м). Внутри бани безо всяких коллекторов, при помощи обычного тройника, труба разделяется на 2 контура - отопление бани (6 радиаторов на 1-м этаже, 2 на втором) и малый контур на теплообменник обогрева бассейна. На последнем стоит свой собственный насос, который включается/отключается электроникой управления обогревом бассейна, но зимой работает 24х7. Таким образом, нужно, чтобы насос на 5-м контуре был более мощным, чем насос на теплообменнике бассейна (3.9 м3 в час), иначе последний отбирает весь теплоноситель на свой короткий контур, и радиаторам бани ничего не остаётся.
    В общем, вопрос простой - нет ли каких-то рисков, связанных с тем, что расход воды после гидрострелки в 2 раза превышает расход между котлом и гидрострелкой. Я так понимаю, что основная возможная проблема - это большой подмес обратки, это всё или ещё какие-то скрытые проблемы могут быть?
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.354
    Благодарности:
    29.505

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.354
    Благодарности:
    29.505
    Адрес:
    Касимов
    @McClaud, На ГС есть термометры? Что показывают при работе всех контуров ГС?
     
  11. McClaud
    Регистрация:
    14.02.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    McClaud

    Участник

    McClaud

    Участник

    Регистрация:
    14.02.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Нету. Есть только термометр внутри котла, показывает температуру на мониторе, а также термометры прямой и обратный на каждом из 5 контуров.
    Ну вот сейчас t котла +73С, t в контурах от 60C (там трехходовой переключатель добавляет подмес обратки) до +65С (5-й контур в баню, там без подмеса через клапан, но, вероятно, с фактическим подмесом через коллектор ввиду того что расход больше расхода контура котел-ГС).
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.354
    Благодарности:
    29.505

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.354
    Благодарности:
    29.505
    Адрес:
    Касимов
    А где это там? @McClaud, Никто не поедет посмотреть, что там сделано.
     
  13. Gunca
    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5

    Gunca

    Участник

    Gunca

    Участник

    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Jurmala
    Имеетса радиаторное отопление, обём системы ~ 500литров, котёл на гранулах. малый и большой контуры регулирует четырёх ходный клапан с автоматикой. Теперь котлом управляет комнатный термостат, примерно 1.5 часа нагрев, 3-4 часа пауза. Система остывает примерно до установленной комнатной температурой. Может экономнее будет в радиаторном контуре поддерживать постоянную температуру 30-35 радгусов с помощу четырёх ходного клапана, а котёл управлять отдельным термостатом и поддерживать 60-70 радгусов
     
  14. Fokys
    Регистрация:
    26.10.12
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    562

    Fokys

    Живу здесь

    Fokys

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.12
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    562
    Адрес:
    Москва
    Считаю (пока) иначе, угроза залипания клапана существует, антиконденсатники ставили, ставят и будут ставить, если в связке из пары антиконденсатников выход одного из строя никак не сможет спровоцировать ни "бесконечную" циркуляцию теплоносителя по малому кругу, ни бесконтрольное поступление в котёл излишне холодной обратки, это скорее следует считать повышением надёжности системы чем её снижением.
    Надеюсь несколько лишних стыков на фоне десятков соединений в СО не имеются ввиду :)
     
  15. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.813
    Благодарности:
    2.330

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.813
    Благодарности:
    2.330
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лично я, антиконденсатники не ставил, не ставлю и не буду ставить.
    ГС полезнее и дешевле.
     
Статус темы:
Закрыта.