1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Тёплый пол не дружит с радиаторами. Помогите (

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Лахматый, 07.01.20.

  1. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Рассчитаете гидравлику и увидите проблемы собранной схемы. БКН советую поднять на 5-й этаж и сделать преимущество ГВС. Это значительно улучшит гидравлическую характеристику СО и сделает пользование ГВС более комфортным.
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.480
    Благодарности:
    18.387

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.480
    Благодарности:
    18.387
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    60 грамм (это уже учетверенная разница).
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.202
    Благодарности:
    28.816

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.202
    Благодарности:
    28.816
    Адрес:
    Касимов
    Там выше 60* не включают... Значит обратка комнатной температуры...Значение может иметь?
     
  4. Лахматый
    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    Лахматый

    Участник

    Лахматый

    Участник

    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Севастополь
    1. Я сам монтировал. Прочитал где то на форуме, уже не помню. Запустил без правого стояка. В левом была всего одна батарея. Заработало нормально. Денег нет, по этому тихонько делаю номер и подключаю постепенно радиатор. В этом году подключил на правом стояке два радиатора и на левом один. Ну и начались проблемы.
    2. Насос всего один. Я его пробно ставлю в разные точки (советуют) и не работает не где)

    У меня стоит китайский котел Веллер 24 квт. Возможно его насос не справляется с продавливанием воды вниз? Может всёё таки стоит поставит ещё один насос который будет помогать продавливать воду?
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.637
    Благодарности:
    19.238

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.637
    Благодарности:
    19.238
    Адрес:
    Донецк
    :super: Вот за это уважаю, честно без виляния.
    То есть ТП и одна батарея, имхо при котле 24 кВт это слону дробина, правда знать бы что из себя ТП представляют.
    На радиаторах балансировочные клапана есть? если таковые имеются, система тупиковая двухтрубная, горячие поджимаем, холодные открываем, с ТП приблизительно также, но ТП и радиаторы разные по Т* приборы.
    Кто Вас надоумил БКН подключить как радиатор? На одноконтурный газ. котёл БКН подключается отдельной линией.
    в котлах насос 15/60 (шести метровый), должен продавить означенную мощность котла.
     
  6. Лахматый
    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    Лахматый

    Участник

    Лахматый

    Участник

    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Севастополь
    ТП - по пять контуров на этаж, отапливают по 80 м кв. Диаметр трубы - 20мм.

    Первоначально БКН отсутствовал. Потом стало понятно, что двухконтурныый котёл не справляется с душем и когда моется несколько человек одновременно, температура воды прыгает. Поставил БКН, сделав из двухконтурного котла - одноконтурный) с душем проблему решил, С отоплением проблему получил)
     
  7. Лахматый
    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    Лахматый

    Участник

    Лахматый

    Участник

    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Севастополь
    Я так понял, котёл только на 6 метров высоты может продавить воду? А у меня порядка 14 м высота. Может именно в этом дело?
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.480
    Благодарности:
    18.387

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.480
    Благодарности:
    18.387
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Высота тут не при чем!
    Насос ведь не перекачивает из одной емкости в другую. А гоняет теплоноситель по ЗАМКНУТОМУ КРУГУ. Так что, на сколько ему надо "поднять", столько-же давит на его всас.
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.637
    Благодарности:
    19.238

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.637
    Благодарности:
    19.238
    Адрес:
    Донецк
    Вот теперь немного проясняется, здесь в разделе были темы с использованием электро бойлера в качестве накопителя и двухконтурного котла в качестве нагревателя ГВС в эл. бойлере.
    На первом этаже НСУ (насосно-смесительный узел), наберите в поисковике, выдаст даже фото в цвете, на пятом - коллектора для подключения ТП, запитаны от НСУ на первом этаже.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.202
    Благодарности:
    28.816

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.202
    Благодарности:
    28.816
    Адрес:
    Касимов
    На 6 метров глубины ему нужно продавить. @Лахматый, Образно, запустите в трубу подачи кусок пенопласта, а в низ обратки положите камень. Когда пенопласт доплывет до низа, а камень всплывет, то система начнет работать идеально. Только шуметь будет, а котел сходить с ума...
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.202
    Благодарности:
    28.816

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.202
    Благодарности:
    28.816
    Адрес:
    Касимов
    @Лахматый, Выше немного не корректно сравнил. Фото нужно вех Ваших узлов и обвязок батарей.
     
  12. Лахматый
    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    Лахматый

    Участник

    Лахматый

    Участник

    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Севастополь
    На батареях подача горячей воды сверху. Фото коллекторов ТП и схема подключения в начале темы.
    За криворукое подключение котла прошу не ругать, делалось временно, так как котёл должен быть в другом месте и другой мощности. У меня 500 м кв площадь, 24 квт котла не потянут на обогрев. Кран выхода горячей воды на душ всегда закрыт, так как воду греет сейчас бойлер КН.
     

    Вложения:

    • IMG_20200108_122108.jpg
    • IMG_20200108_122200.jpg
    • IMG_20200108_122211.jpg
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.202
    Благодарности:
    28.816

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.202
    Благодарности:
    28.816
    Адрес:
    Касимов
    Насос СУ затирает все на ТП... Ну не знаю что сказать, если только подключить его полностью на обратку крыла...
    Фото класс...Как думаете, заплавленно много стыков?
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.202
    Благодарности:
    28.816

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.202
    Благодарности:
    28.816
    Адрес:
    Касимов
    Как вариант: севастополь мини гост..jpg Но это тоже колхоз... БКН не на месте.
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.202
    Благодарности:
    28.816

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.202
    Благодарности:
    28.816
    Адрес:
    Касимов
    @Лахматый, На трубах (и канализационных), гильзы (хоть утеплитель) в бетоне есть?