  1. alexmodulor
    Регистрация:
    08.01.20
    Сообщения:
    5.468
    Благодарности:
    6.792

    alexmodulor

    Живу здесь

    alexmodulor

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.20
    Сообщения:
    5.468
    Благодарности:
    6.792
    Адрес:
    Уральский ФО
    Зачем спорить, если есть действующий (новый) СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления.
    В соответствии с пунктом 5.11 Дверь из помещения, где установлено газоиспользующее оборудование, должна открываться наружу.

    Других толкований, на сегодня быть не может.
     
  2. satire
    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    248

    satire

    Живу здесь

    satire

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    248
    Снип на который ориентируются газощеки это:

    СНиП II-35-76


    3.10. (К) Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу.

    Он регламентирует только это.
     
  3. satire
    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    248

    satire

    Живу здесь

    satire

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    248
    "Наружу" во всех нормативах это улица. Это и в старом было. Если у вас дверь в коридор то это не наружу.

    Для непонятливых почему так пишут, предполагается что в котельной есть дверь на улицу.

    СНиП II-35-76 Строительные нормы и правила. Котельные установки.

    3.10. (К) Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу.

    Марши лестниц для встроенных котельных допускается располагать в габаритах общих лестничных клеток, отделяя эти марши от остальной части лестничной клетки несгораемыми перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

    Для крышных котельных следует предусматривать:

    выход из котельной непосредственно на кровлю;

    выход на кровлю из основного здания по маршевой лестнице;

    при уклоне кровли более 10% следует предусматривать ходовые мостики шириной 1 м, с перилами от выхода на кровлю до котельной и по периметру котельной.

    Конструкции мостиков и перил следует предусматривать из негорючих материалов.


    Я хз как вам еще объяснить чтоб дошло.
    Вот скопирую с сайта конторы которая торгует противопожарными дверями:

    Открывание огнеудерживающих перекрытий в местах с особыми характеристиками

    Существуют зоны со специфическим размещением и эксплуатацией пожаростойких преград. Особым способом открываются металлоизделия в котельную. Выйти из этого помещения можно на улицу или в коридор здания. В первом случае блок раскрывается наружу, во втором – «на себя».
     
    Последнее редактирование: 10.01.20
  4. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.847
    Благодарности:
    18.330

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.847
    Благодарности:
    18.330
    НЕ у всех заказчиков есть из котельной дверь наружу. у 1 из них вместо двери 1 большой проем - окно, дверь только внутрь.
    У 2 других, у кого спросил сейчас - обе двери открываются наружу. никаких замечаний и указаний от газовщиков не найдено, только для внутренней двери регламентируют щель-продух.
    Что делать если в топочную 1 дверь и только изнутри? А такие схемы не запрещены при котлах ДО 60квт (да и из подвальных).
    Могу лишь предположить, что рассматриваются отдельно стоящие строения теплогенераторных. С подсобынми помещениями а не бытовые в ИЖС до опр мощности, встроенно-пристроенные.
     
    Последнее редактирование: 10.01.20
  5. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.639
    Благодарности:
    9.170

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.639
    Благодарности:
    9.170
    Адрес:
    Запорожье
    @satire, что вы берете уже не действующий снип 43 летней давности. Уже 2 года действует СП 402.1325800.2018 и в нем есть пункт 5.11 Дверь из помещения, где установлено газоиспользующее оборудование, должна открываться наружу. И там для котельных в подвале есть, что должна открываться "на улицу" и это 2 разных понятия и не надо приводить ссылок не левые сайты, ссылайтесь на конкретные законы и т. п.
     
  6. alexmodulor
    Регистрация:
    08.01.20
    Сообщения:
    5.468
    Благодарности:
    6.792

    alexmodulor

    Живу здесь

    alexmodulor

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.20
    Сообщения:
    5.468
    Благодарности:
    6.792
    Адрес:
    Уральский ФО
    @satire, вы приводите СНиП для котельных установок. Много их проектируется и строится в частном домостроительстве? Нет! Для частных домов действуют другие нормы.

    Открывание дверей «наружу» от помещения не равно открывание только на улицу.
     
  7. satire
    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    248

    satire

    Живу здесь

    satire

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    248
    Не нашел слова на улицу в документе, где ауту есть?:

    5.6 Газоиспользующее оборудование, работающее на природном газе, допускается размещать в цокольных и подвальных этажах одноквартирных и блокированных жилых домов. Не разрешается устанавливать технические устройства и газоиспользующее оборудование в ванных комнатах и санитарных узлах.
    Вот этот документ http://nopriz.ru/upload/iblock/8a0/SP_402(точка)pdf там поиск не работает.
    А вот тут работает http://docs.cntd.ru/document/552150108

    Ну поесть все кто торгует противопожарными дверями пишут мужнюю, и специализированные сайты по пожаре пишут мужнюю, ну тогда да конечно.
     
  8. satire
    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    248

    satire

    Живу здесь

    satire

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    248
    Уже писал, если у вас дома другие законы физики то делайте как хотите.
     
  9. alexmodulor
    Регистрация:
    08.01.20
    Сообщения:
    5.468
    Благодарности:
    6.792

    alexmodulor

    Живу здесь

    alexmodulor

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.20
    Сообщения:
    5.468
    Благодарности:
    6.792
    Адрес:
    Уральский ФО
    В новом СП нет больше понятия «котельная», только «помещения» в которых размещается газоиспользующее оборудование.
     
  10. alexmodulor
    Регистрация:
    08.01.20
    Сообщения:
    5.468
    Благодарности:
    6.792

    alexmodulor

    Живу здесь

    alexmodulor

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.20
    Сообщения:
    5.468
    Благодарности:
    6.792
    Адрес:
    Уральский ФО
    Причём здесь законы физики? Есть нормы и правила для одноквартирных и блокированных жилых домов, которые следует соблюдать. Надо полагать они учитывают, в том числе и законы физики.
     
  11. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.847
    Благодарности:
    18.330

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.847
    Благодарности:
    18.330
    Там есть еще п. 5.6. Формально @satire прав, наружу, семантически, имеется ввиду на улицу. Это слово с противопож. нормах применяется в этом ключе. Чтобы указать что направление открывания из помещения - таак и пишут, из помещения.
    И в этом контексте тогда вопросов еще больше.
     
  12. satire
    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    248

    satire

    Живу здесь

    satire

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    248
    Ну все, действительно теперь это не котельная просто помещение, всем смеси и котлы взрываются по-другому. Там при взрыве та дверь что ведет в кухню или там в коридор вылетит первой (пластиковое окно которое открывается во внутрь покрепче будет чем сопельный замок из вашей котельной в кухню. И вылетит именно дверь в кухню. Это в новых условиях даже благо будет, меньше мучений обитателям.

    Короче бежишь по коридору к выходу, а у тебя уже открыта дверь в твою котельную и пирожками пахнет, и ты такой "не зарулить ли мне на огонек". Особенно кучеряво когда дверь в котельную открывается прямо в тамбур, вот там само з-с будет.

    Короче вы тут победили скопом) ставьте что бы в кухню в коридор.
     
  13. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.847
    Благодарности:
    18.330

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.847
    Благодарности:
    18.330
    Нет котельной называют отдельно стоящее строение.
     
  14. alexmodulor
    Регистрация:
    08.01.20
    Сообщения:
    5.468
    Благодарности:
    6.792

    alexmodulor

    Живу здесь

    alexmodulor

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.20
    Сообщения:
    5.468
    Благодарности:
    6.792
    Адрес:
    Уральский ФО
    @satire, ещё раз спрошу. К чему споры если есть действующие нормы и правила для одноквартирных жилых домов? Предлагаете их не соблюдать и следовать советам продавцов противопожарных дверей?
     
  15. satire
    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    248

    satire

    Живу здесь

    satire

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    248
    Ну я согласен, в доме то там и газ негорючий и законы физики другие.
    Я признал все, каюсь.