1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Управление газовым котлом АОГВ 11

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nwolf, 11.01.20.

  1. daush
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    108

    daush

    Живу здесь

    daush

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    поселок Шишкин Лес
    Имеем: АОГВ 11,6 ЖМЗ Комфорт, автоматика Mertic Maxitrol - Германия (без разницы какая)
    Задача: Управлять температурой в помещении "по воздуху"
    Проблема: автоматика не позволяет подключить внешний термостат.
    Решение: управляем циркуляционным насосом. Подключаем в разрыв фазового провода "цюркуля" термостат Siemens RDE 100.1. Преимущество данного термостата в том, что он позволяет программно запустить раз в сутки "циркуль" на 3 минуты в любом режиме! Т. е. он и летом будет включать насос для защиты от "закисания". При потреблении насоса 30 вт. окупаемость примерно 1 год с учетом газа. В межсезонье температура стала более стабильная (гостевой дом 23 кв. м) 18 ночь, 21 день.
     

    Вложения:

    • 20200308_123046.jpg
    Последнее редактирование: 09.03.20
  2. Levsha
    Регистрация:
    01.04.09
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    74

    Levsha

    Живу здесь

    Levsha

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.09
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Тула
    Это как предложение или вопрос? Аналогичная схема выше, в моих постах. Разница лишь в термостате. А идея стандартная, лишь добавлен "прогон" циркуляционного насоса. Это от мозгов термостата. Суть то в чем?
     
  3. daush
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    108

    daush

    Живу здесь

    daush

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    поселок Шишкин Лес
    Суть в решении проблемы "все в одном"...
     
  4. Levsha
    Регистрация:
    01.04.09
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    74

    Levsha

    Живу здесь

    Levsha

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.09
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Тула
    Решений множество. А цена вопроса вашего варианта? А если накроет я, то все сразу?
     
  5. daush
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    108

    daush

    Живу здесь

    daush

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    поселок Шишкин Лес
    Siemens RDE 100.1 около 3000 руб. Кусок кабеля 50 руб. Кусок кабель канала 37 руб. Плюс моя работа.
    У меня в доме Siemens RDE 10 отработал лет 15 уже, правда от там 820 SIT NOVA управляет. И ничего не накрылось.
    Теперь по-поводу безопасности при эксплуатации системы.
    МОЯ система может работать (и работает) без циркуляционного насоса, поэтому даже если все "накроется ", кроме котла, в помещении будет положительная температура, за счет циркуляции через циркуляционник, даже без открытия байпаса! Проверено на практике.
     

    Вложения:

    • 20200521_123623.jpg
  6. Клен33
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    163

    Клен33

    Живу здесь

    Клен33

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Владимир Юбилейная 6 58
    Скажите, у АОГВ стальной теплообменник?
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.839
    Благодарности:
    21.370

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.839
    Благодарности:
    21.370
    Адрес:
    Россия, Москва
    Да
     
  8. Клен33
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    163

    Клен33

    Живу здесь

    Клен33

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Владимир Юбилейная 6 58
    Нержавейка или чернуха обычная?
     
  9. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Черный. Насколько я понимаю в АОГВ нет нержавейки...
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.839
    Благодарности:
    21.370

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.839
    Благодарности:
    21.370
    Адрес:
    Россия, Москва
    Горелка? :aga:
     
  11. Клен33
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    163

    Клен33

    Живу здесь

    Клен33

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Владимир Юбилейная 6 58
    Печально. Хочется насосы Грюнфос, но они очень чувствительны к загрязнению тепоносителя
     
  12. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Речь за теплообменник, насколько я понимаю)
     
  13. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да Вы что!
    У людей стоят Грюндфосы с черными теплообменниками и никаких проблем...А Вы рассматривали установку фильтра?
    А вот работу с Грюнфосами не знаю...:aga:
     
  14. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    - у тетки стоит 32-60 на железяке 10 лет. Не ставьте его в гравитационной на обратке, а на подаче и в середине системы .
     
  15. Клен33
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    163

    Клен33

    Живу здесь

    Клен33

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Владимир Юбилейная 6 58
    Клевещут что у них подшипники чувствительные и летят от каждой песчинки.

    Ну вроде как это обязательная часть системы, у всех он стоит, разве нет?