Повторное заземление + УЗИП

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем gotovrv, 12.01.20.

  1. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    253

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    253
    Еще один такой стержень и норма по заземлению для ТП и молниезащиты будет выполнена. :)
     
  2. gotovrv
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37

    gotovrv

    Живу здесь

    gotovrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37
    Нет, я 6-й стержень уже с трудом и не до конца вогнал. Реально там 8.5 метров.

    У меня еще один вопрос вчера появился: сейчас у меня в ГРЩ в котельной стоит связка: рубильник 3 фазы - 3 автомата - УЗИП с автоматами хар-ка В и параллельно УЗО, противопожарное 300mA, за ним УЗМки (китайские) и автоматы на потребителей. Подумал: а не логично ли вынести противопожарное УЗО из дома на столб?

    В щитке внизу (щиток пока временно собран, еще буду "причесывать")

    upload_2020-1-19_0-15-27.png
     
  3. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    253

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    253
    ВБШВ в грунте защищать хотите?
     
  4. gotovrv
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37

    gotovrv

    Живу здесь

    gotovrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37
    Я думал не принципиально где именно УЗО расположено - если будет утечка 300мА - значит все плохо либо в доме, либо в кабеле, идущем к дому (я кстати его неглубоко закопал) и УЗО сработает.
    А в доме будут только 30 и 10мА в зависимости от потребителей

    P. S. А сегодня я еще и металлический столб заземлил. Общее сопротивление упало до 6,5Ом - действительно, пора трансформаторную подстанцию ставить.

    На ЛЭП осмотрел столбы - на моем никакого явного заземления нет. До него на столбе есть какая-то железная пластина, но она никуда не идет - стоит просто как заглушка. Буду "бодаться" с электриками
     
  5. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    253

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    253
    Ноль можно соединить и с выпуском арматуры на верхушке ЛЭП, это не так заметно. Что не отменяет необходимости повторного заземления нуля отдельным спуском на ЛЭП с абонентским трехфазным отводом.
     
  6. gotovrv
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37

    gotovrv

    Живу здесь

    gotovrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37
    Всем спасибо за помощь. Дальше рисую схему и открываю новую ветку для обсуждения.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.033
    Благодарности:
    26.236

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.033
    Благодарности:
    26.236
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Утечки ДО себя УЗО не видит! Только после себя.
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Схему нарисуйте, как мерили.
     
  9. gotovrv
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37

    gotovrv

    Живу здесь

    gotovrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37
    Стандартная схема - 2 щупа в землю на 20 и 40 метров + провода к ним. Схему мне начертили в конторе, где оборудование напрокат брал
     
  10. gotovrv
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37

    gotovrv

    Живу здесь

    gotovrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37
    Открыл: https://www.forumhouse.ru/threads/495425/
     
  11. gotovrv
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37

    gotovrv

    Живу здесь

    gotovrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37
    Так а причем тут "до себя"? Если противопожарное УЗО поставить в щиток на границе участка, оно будет решать вопросы с утечками от него и далее в доме, т. е. цепи этого щитка после УЗО, генератор и щит АВР, кабель в земле, ГРЩ в котельной и все что дальше за ним есть? Вот на рисунке красным:
    upload_2020-1-26_3-20-58.png
     
  12. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Все правильно. И ставить его надо именно туда.
    В реальности через несколько месяцев оно будет еще меньше, земля "обожмет" стержни.
     
  13. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Уфа
    1. Можно.
    2. Считается.
    3. УЗИП 1 класса ставятся в головной подстанции или при наличии молниеотводов в зоне до 50 метров. В остальном это бессмысленная и дорогая трата денег. Лучше поставить варисторный 2+3.
    25. можно было не 6 стержней одним куском, а 3 раза по 2 и обварить. Это ощутимо проще и результат лучше.
    26. автомат EKF на мусорку, т. к. шансов на работу не очень много. Автоматы с характеристикой В - вредны.
    27. Реле напряжения тоже в мусорку. Схема с электростанцией должна работать через контакторный АВР с трехфазным реле напряжения. Установленные реле первые кондидаты на окирпичивание и проблемы.
    28. Вббшв броней заземляется с двух сторон. Это важно. Другой вопрос что бронированный для дома это напрасная трата денег при трехкратной стоимости. 5х10 бронированный это довольно неприятная толстая многослойная колбаса, которую надо заводить, сгибать и разделывать. Надо ВВГ 5х6 + лоток до земли. Для такой длины и головного автомата 25А не нужен кабель сечением 10мм
     
    Последнее редактирование: 29.03.20
  14. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    253

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    253
    Вообще-то у каждого более-менее серьезного производителя УЗИПов есть брошюра с рекомендациями по выбору классов устройств защиты и их размещения. Вряд ли это можно назвать бессмысленным. Судя по Вашему сообщению, Вы говорите об устройствах защиты в виде искровых разрядников, устанавливаемых на ТП со стороны ввода высокого напряжения(>1кВ). К потребителю, подключенному по напряжению до 1кВ это не имеет никакого отншения. Тем не менее, и на низком напряжении установка УЗИП 1 класса не является бессмысленной. Кстати, в модульном исполнении это тоже варисторные изделия (разрядник бывает лишь в некоторых случаях между N и PE).
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Чем лучше?
    Чем?