Электрощит в загородном доме 3 Фазы 15 кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем skeleton_2020, 19.01.20.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.474
    Благодарности:
    25.938

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.474
    Благодарности:
    25.938
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Будут! S754DR E40 не будет. :close:
    Впрочем, номинал "вводного" (чего?) вы странно обозначили: ABB 4Р 40А . Это не УЗО часом?
    Оно не может играть роль вводного автомата.
     
  2. Stanislife
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Stanislife

    Участник

    Stanislife

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Бронницы
    Я не правильно написал.
    Подскажите, как лучше мне сделать. Нужно вывести электрику в гараж.
    После Рубильника, можно ли поставить на на выходе из дома в гараж рубильник 4-полюсный модульный на 25А. Потом в гараже уже УЗО и автоматы на 16а и 10а? или поставить один двухполюсный Автоматический выключатель ABB 2P 32А 6кА, потом два ABB F202 A-40/0,03 УЗО 2-х полюсное 40А 30мА тип А 230В и автоматы на свет для участка 10А и на розетки в гараж 16А
     
    Последнее редактирование: 08.02.22
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Схему нарисуйте хоть от руки. Ни черта непонятно, кроме одного - на выходе из дома рубильник нельзя. Только автомат.
     
  4. Stanislife
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Stanislife

    Участник

    Stanislife

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Бронницы
    93401F68-7C08-400F-948D-45476DD12058.jpeg

    Думаю вывести на гараж так.
    Фазу и ноль от SD204/32 (Рубильник 4-полюсный модульный 32А) запитать параллельно на Автоматический выключатель ABB 2P 32А 6кА ведущий в гараж.
     
    Последнее редактирование: 10.02.22
  5. Stanislife
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Stanislife

    Участник

    Stanislife

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Бронницы
    Как лучше подключить гараж?
    На сколько ампер должен быть двойной автомат, если входной трёхфазный автомат 32 ампера?
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Чем гараж отличается от уличного туалета с точки зрения электрики?
    Подсказка - могут быть разные кабели, разное расстояние до места, разные потребители. Но главное - разные кабели.
    Не более 32А, это точно.
     
  7. Stanislife
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Stanislife

    Участник

    Stanislife

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Бронницы
    Спасибо.
    Решил не рисковать и поставить на выходе из дома двойной на 25 ампер (фаза и ноль), а в гараже поставлю два автомата на 16 и 10.
     
  8. Stanislife
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Stanislife

    Участник

    Stanislife

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Бронницы
    Подключать двойной автомат буду к одной из фаз после УЗО
     
  9. Stanislife
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Stanislife

    Участник

    Stanislife

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Бронницы
    Подскажите ещё пожалуйста. Почему не ставят сразу мощный входной автомат, например 60 ампер? Чтобы проводка не загорелась?
     
  10. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    40.665
    Благодарности:
    33.103

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    40.665
    Благодарности:
    33.103
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Всё ставиться по определённым требованиям, проектам.
    Могут поставить и больше вводной автомат- если выполняются различные требования и условия по электрике.
    Просто так нельзя ставить автоматы различного номинала.
    Должна выполняться определенная взаимосвязь между номиналом автомата, сечением кабеля и мощностью нагрузки.
    Если по простому- то да -под определённый номинал автомата должны быть использованы кабели определённого сечения.
     
  11. Stanislife
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Stanislife

    Участник

    Stanislife

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Бронницы
    Надо мне создать свою тему. Критика пойдёт в благое дело ‍♂️
     
  12. skeleton_2020
    Регистрация:
    06.08.18
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    24

    skeleton_2020

    Живу здесь

    skeleton_2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.18
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    24
    Все висит работает.
     

    Вложения:

    • IMG_20201011_115421.jpg
    • IMG_20201011_115430.jpg
    • Электрика в загородном доме ABB -TT_v3.png
  13. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    764

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    764
    Эти УЗО на 10 мА заковыряют. На бойлер еще так-сяк, там просто ТЭН, но машинки и особенно скважинный насос имеют значительные токи утечки, может не сразу, но по мере износа точно. 10 мА это очень строгая защита.
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.781
    Благодарности:
    6.457

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.781
    Благодарности:
    6.457
    Адрес:
    Рязань
    Значительные - это сколько?
     
  15. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    764

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    764
    Машинки довольно часто приводят к срабатыванию защиты 10 мА.
    Скважинный насос и 30 мА иногда выбивает, причем нерегулярно. Разумеется пока приборы новые все хорошо, это проявляется по мере износа.