Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Jhat787, 22.01.20.

  1. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Енисейск
    На Вскз люди жгут пилеты там не сказать что длинный шнек, там и воздух в бункер не подается еще болше рискуют, понятно что безопасность превыше всего. А если с комплектом тушения шнека и баком поболее заводского?
     
    Последнее редактирование: 28.10.24
  2. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Енисейск
    А если с комплектом тушения шнека и баком поболее заводского?[/QUOTE]
    Поинтересовался у людей у которых было прогорание в шнек пилет с заливкой водой и отметил для себя что это не есть хорошо, пилета разбухает, шнек клинит и гемор обеспечен. Вывод такой что без бесперебойника даже на тех котлах где разрешено жечь пилету лучше не рисковать, единственный вариант жечь пилеты строго под присмотром, очно и без отлучно.
     
  3. 2114763asd
    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    2114763asd

    Участник

    2114763asd

    Участник

    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Всем здравствуйте, пелеты увы не купил, т, к быстренько зашёл на форум и почитал ответ от зота. Затарился снова семечкой балахта, что то уж не охото проблем с возгоранием, хотя у родственника вскз на 12кв там шнек небольшие моего и у него можно, у меня 20кв
    Шнек такой же по длинне
     
  4. 2114763asd
    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    2114763asd

    Участник

    2114763asd

    Участник

    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Спасибо за информацию, пелеты точно отмена, сейчас скинул ваш ответ родственнику ну и он отказался)
     
  5. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Енисейск
    У ктмов и вскз шнек ниже горелки и при подаче топливо выдавливает вверх в зону горения соотвественно и протлевание будит чуть медленнее чем у форты, но зато нагрузка на шнек, редуктор, двигатель у форты во время подачи меньше, по этому зота и ставит двигателя 90ват и с залипанием релюшки в контроллере случаев не припомню, когда как на вскз 250вт и более знаю три случая залипания реле и выдавливание из бункера полный котел угля со всеми вытикающими и заменой реле лучше на более мощное твердотелку.
     
  6. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Енисейск
    ЭПОПЕЯ КАК Я ВЫСТАВЛЯЛ ПАРАМЕТРЫ ПОДДЕРЖКИ. Очень удобно эксперементировать с настройками поддержки на дм 320 контроллере в межсезонье. Включенный домашний термостат может длительное время (бывало по 2 и более недели) держать одинаковую температуру в котле в межсезонье если правильно заданы параметры поддержки. Можно просто подсоеденить выключатель, затем включить в контроллере термостат вкл. И тепер при включении выключении мы можем переключаться между обычным режимом когда котел работает штатно и достигая заданной температуры переходит в поддержку и второй режим когда он будит работать только в поддержке а именно по тем параметрам которые выставленны в контроллере для поддержки хоть сколько времени пока не включим выключатель обратно в обычный режим. Теперь нам нужно подобрать в настройках поддержки такие параметры подачи промежутка и вентилятора чтоб наш котел смог набрать температуру при которой не появляется конденсат в котле и не более. Весение эксперементы с температурой при которой котел не сталкивается с точкой росы у меня получилось 42гр. Это при сухом топливе и влажности в помещении котельной от30 до 40%. Эта температура может быть для каждого случая разная но примерно от 40 до 50 гр. Теперь подбираем параметры поддержки так чтоб подача топлива и вентилятор включались вместе, по этому вентилятор ставим 60 сек и прибавляем сколько секунд будит работать шнек у меня 6сек (это для зоты форты) это 35гр угля (на других котлах 35гр это например 3сек работы шнека) вот у нас получилось работа шнека 6 сек. Работа вентилятора 66 сек. Теперь выставляем промежуток для шнека 4мин. Для вентилятора 3мин так как 1мин он в работе, тепер все будит включаться синхронно и шибер воздуха делаем такой чтоб эти 35 грамм горели в течении минуты равномерно. В таком режиме 6сек через 4мин. У меня держится ровно 42гр +-2гр. Хоть неделю и суточный расход составляет 11,8 кг в сутки. Если например мне нужно больше температуру в котле я прибавляю секунду к шнеку ставлю работа7 сек а значит и добовляю эту секунду к работе вентилятора ставлю 67 сек. Теперь у меня в котле 44гр и расход 13,8 кг в сутки. Можно менять время между подачами вентилятора и шнека на 1мин больше или меньше в зависимости поднять или снизить темп в котле. Наблюдаем в течении длительного время что температура держится какая надо например у меня 42 -44 гр. стабильно. Теперь включаем выключатель в обычный режим, и котел набирает заданную вами температуру например у меня стоит 50гр. Нагрев у вас уже отрегулирован был ранее а в поддержке когда котел наберет свои 50гр.будит работать наша правильно выставленная поддержка котел будит остывать медленнее, работать экономнее и не будит остывать до точки росы в режиме домашнего термостата. С подключенным комнатным термостатом и правильно установленном датчике температуры экономия и комфорт. Эта настройка займет день два, желательно когда на улице тепло чтоб наблюдать падает стоит на месте или растет температура в котле чтоб прибавить или убавит настройки поддержки. Чтоб котел не конденсировал при 42гр на подаче у меня включен подмес (рециркуляция) на обратку тут у каждого свой метод поддержки температуры обратки и если стоит не регулируемый трех ходовик то этот метод может не пойдет .
     
  7. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Енисейск
    Сравнивая расход угля с прошлым сезоном сегодня ровно два месяца с начала отопительного сезона загружено 64 ведра по 12-12,5кг это 800кг уже сожжено, в прошлом году 800кг кончились на 10 дней раньше. Нынче шибер воздуха больше 10 мм не открывал, в прошлом году пробовал открывать от 10 до 20мм. Как обьяснить теоретически разницу не знаю, единственно наглядно температура дыма поднималась при нагреве до 100-110гр. Сейчас 60-80 гр. Уголь прошлогодний может жарче горит.
     
    Последнее редактирование: 09.11.24
  8. 2114763asd
    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    2114763asd

    Участник

    2114763asd

    Участник

    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    У меня сейчас расход примерно как у тебя 750-800 шибер открыт на 10 мм. Отапливает в данный момент 80м2. Далее добавится примерно 60м2. Дом из газобетона утеплённый с улицы пеноплексом в 5см. Как то так
     
  9. 2114763asd
    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    2114763asd

    Участник

    2114763asd

    Участник

    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    А не у меня за месяц 800 сожрал. Котельная была частично не утеплена, возможно из за этого
     
  10. 2114763asd
    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    2114763asd

    Участник

    2114763asd

    Участник

    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Сейчас отправлю что у меня натыкано на контроллере
     
  11. 2114763asd
    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    2114763asd

    Участник

    2114763asd

    Участник

    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Шнек подачи нагрев работа 8сек
    Перерыв 85сек
    Перерыв
    Поддержка 10 сёк
    Перерыв 10 мин
    Вентилятор Поддержка
    Работа 5 сёк
    Перерыв 10 мин
    Макс мощность 10%
    Заданная температура 60 градусов
    С чем сдесь можно поиграть
    Настраивал чтобы уголь не валил с горелки не дожженный
     
  12. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Енисейск
    Попробуй поддержку шнек 6сек через 4 мин. Вентилятор 66 сек через 3мин. Такая поддержка пожирнее и не дает выхолаживать котел, плюс работает синхронно подал 35гр и за минуту сжег и далее через 4 мин так же. У тебя какой котел?
     
    Последнее редактирование: 12.11.24
  13. 2114763asd
    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    2114763asd

    Участник

    2114763asd

    Участник

    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
  14. 2114763asd
    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    2114763asd

    Участник

    2114763asd

    Участник

    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Поставил ваши настройки теперь сижу смотрю) что там происходить будет
     
  15. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Енисейск
    А контроллер дм 320 ?