    Ну или забыть вообще про все эти вереницы УЗО. Идея-то была какой - насосы от бесперебойника питать - иногда это имеет смысл даже при отключенном питании. Например, когда внешнего питания нет, работает только газовый котел.
    Но я согласен, совсем нехорошая история когда котел работает, а насосы нет. В эл. котле есть защита по перегреву, но на нее полагаться - так себе удовольствие.
    Можно еще попробовать оставить как у меня было - 3 фазное УЗО на эл. котел и каменку, однофазное на 100мА на газовый котел и все циркуляционные насосы, но подключить к однофазному доп. контакт, который будет 3-фазное УЗО выключать. Тогда котел без насосов работать не будет
    Вот такой например: https://www.hager-shop.ru/goods_hager_mz202.htm
    а на него завести ноль с 3-фазного УЗО и PE
     
  2. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    253

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    253
    Тоже вариант.
    Нормальная автоматика помимо температуры должна отслеживать циркуляцию и душить нагрев, если что.
    И так можно. А еще можно через цепь ЦН запитать обмотку контактора (ов), который отключит цепь котла (ов). УЗО отключило ЦН - обесточился котел.
     
  3. gotovrv
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37

    gotovrv

    Живу здесь

    gotovrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37
    Вот что получилось:
    upload_2020-2-2_20-27-59.png
     
  4. gotovrv
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37

    gotovrv

    Живу здесь

    gotovrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37
    Насчет "запитать обмотку контактора" - отличная мысль. Только придется контактор на эл. котел ставить. Но это правильнее, чем заставлять 3ф УЗО срабатывать
     
  5. gotovrv
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37

    gotovrv

    Живу здесь

    gotovrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37
    Беру небольшую паузу на денек. Вернусь, когда отрисую управление котлами и насосами (электрическая часть). По логике это будет либо программируемое реле, либо Arduino, либо еще что-нибудь придумаю. И, разумеется, в связке с умным домом.

    По умному дому: сейчас дома экспериментирую с Xiaomi, думаю насчет Sonoff. По максимуму Zigbee, чтобы не зависеть от WiFi. Однозначно будет локальный сервер (Domoticz и Majordomo посмотрел - пока не нравится. Дальше буду пробовать HomeAssistant. io). Но в целом идея такая: мелкая автоматизация на локальных контроллерах, умный дом задает только глобальные режимы "лето/межсезонье/зима", "Мы дома", "Мы дома, спим", "Никого дома нет", "Через час приеду/отъехал на часок" и т. д.
     
  6. gotovrv
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37

    gotovrv

    Живу здесь

    gotovrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37
    Прошу прощения, пауза затянулась не на денек, а на недельку.
    Сегодня приехали УЗИПы. Прозвонил на всякий случай: схема простейшая: 4 полюса (3xL+1xN) через съемные варисторные УЗИПы на общую шину PE:
    upload_2020-2-11_22-17-49.png

    Так что в моем случае просто не буду подключать полюс N
    upload_2020-2-11_22-19-16.png
     
  7. gotovrv
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37

    gotovrv

    Живу здесь

    gotovrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37
    Отрисовал схему подключения бойлера:
    upload_2020-2-24_9-8-42.png
     
  8. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Уфа
    Я б ни за что не стал вмешиваться в управление отоплением и ГВС без штатного специалиста, готового через 5 минут сидеть и чинить это хозяйство. В общем, не советую суваться это дело без оборудования с уровнем SIL. Уж точно не Sonoff. Минимум шнайдеровские контроллеры на KNX, или отдельные ПЛК Zeilologic и Logo если совсем простые задачки без управления извне. На отопление - только штатное или промышленного класса.

    А для бани/сауны я б вообще никакой автоматики не ставил - опасность полного фиаско слишком высока. Только ручками.

    Мнение человека, который занимается электричеством и автоматизацией :um:
     
    Последнее редактирование: 29.03.20
  9. P_Dmitrij
    Регистрация:
    12.05.18
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    65

    P_Dmitrij

    Живу здесь

    P_Dmitrij

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.18
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    65
    @gotovrv, почитал с интересом вашу тему. У меня очень похожая ситуация и как раз пришло время заняться проектом электрики. Подскажите, а эксель-файл в приложении актуален, отражает последние обсуждаемые изменения? Насчет умного дома и автоматизации, очень интересное направление. Я в прошлом году перешел от теоретической части к практическим испытаниям. В связи с этим вопрос, почему вы решили остановиться именно на этих компонентах? Я сейчас экспериментирую со связкой openHAB + Node-RED + mySQL в качестве сервера и (в основном) контроллеров MegaD-2561 как физический уровень. Так же есть некоторые контроллеры, подключенные другим способом, но их не много. Есть свои плюсы, есть и минусы, по этому интересен ваш выбор.
     
  10. gotovrv
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37

    gotovrv

    Живу здесь

    gotovrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37
    К сожалению, ко мне приходило уже 5 "специалистов" по обвязке котлов и отопления. Четверо чесали затылок, уходили думать и не возвращались. Один (компания) не растерялся и насчитал мне обвязки но пол миллиона рублей. Притом на полном серьезе критиковал мой выбор 28 мм труб - говорил раз выходной патрубок котла 1 1/2 дюйма, всю обвязку нужно такую вести. В общем, пришлось самому во всем разбираться. И что характерно - всю эту зиму дом отапливался без проблем. На тех трубах и обвязке, что спаял я сам.

    Что касается бойлера: я его встроенную автоматику не трогаю - выкручиваю термостат на максимум и все. Рециркуляция - китайским электронным термостатом. Даже если накроется - без нее можно жить. Второй термостат на sonoff - переключает обычный режим нагрева ГВС до 48 (кажется) градусов и режим защиты от легионелл. Опять же если накроется - работает штатный термостат. В душе смеситель с термостатом поставлю.
     
  11. gotovrv
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37

    gotovrv

    Живу здесь

    gotovrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37
    Я пока на паузу все поставил - подлечусь в больничке, вернусь. Компоненты уже приехали. ПЛК изначальное не рассматривал, возможно зря. По обзорам и отзывам вычитал, что перспективнее всех в плане развития HomeAssistant, пробую его. Хотя мне по душе больше "кондовый" Domoticz. OpenHab толком не крутил, надо попробовать. Сейчас похоже будет целый месяц на тесты :)
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.683

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.683
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Эхххххх, было бы что, да и на что тестировать. :(
    А то может и спонсоров придется поискать на тесты еду и проживание. :aga:
     
  13. P_Dmitrij
    Регистрация:
    12.05.18
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    65

    P_Dmitrij

    Живу здесь

    P_Dmitrij

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.18
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    65
    @Alex992, со спонсорами - можно ведь и найти, при желании :))

    По-моему, это типичная ситуация по всем направлениям в строительстве :)
    Могли бы пожалуйста выложить актуальную версию схемы электрики в экселе?
     
  14. gotovrv
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37

    gotovrv

    Живу здесь

    gotovrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37
    К сожалению, последние версии где-то посеял, постарался обновить тот, что был - прикладываю
     

    Вложения:

  15. gotovrv
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37

    gotovrv

    Живу здесь

    gotovrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37
    Вот как поменялся щит на столбе:
    1. В нем автомат с нестандартным номиналом c35 3 фазы на 10кА (TDM), УЗИП класса I (B) на 3 фазы и противопожарное УЗО на 300mA.
    2. Плюс добавил автомат на автоматику ворот - они недалеко от столба
    3. Первая фаза (красная) через АВР поддерживается генератором. Собственно автоматика ворот на ней же.
    4. В итоге получается компактный щиток, за минусом автомата на 16А там только разного рода общая защита.
    upload_2020-4-4_0-51-27.png

    Если получится завтра добраться до дачи, соберу щиток и выложу здесь фото