Частный (в будущем "умный") дом 3 фазы 20 кВт + генератор с автозапуском

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем gotovrv, 26.01.20.

  1. P_Dmitrij
    Регистрация:
    12.05.18
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    65

    P_Dmitrij

    Живу здесь

    P_Dmitrij

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.18
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    65
    @gotovrv, спасибо большое! Буду смотреть, примерять на себя.
     
  2. АлександрN1
    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    190

    АлександрN1

    Живу здесь

    АлександрN1

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    190
    Добрый день. Подскажите у вас на линию после UPS (бесперебойника) отдельно будет выделена "нейтраль" или вы будете использовать общую?
    В случае отключения противопожарного УЗО у вас нейтраль тоже отключается (т.е. рвется цепь), или нет?
     
    Последнее редактирование: 10.04.20
  3. gotovrv
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37

    gotovrv

    Живу здесь

    gotovrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37
    Добрый день, как там правильно по ПУЭ не скажу, но я планирую рвать нейтраль только на УЗО, в остальных случаях она общая. Противопожарное - да, нейтраль рвется
     
  4. АлександрN1
    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    190

    АлександрN1

    Живу здесь

    АлександрN1

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    190
    А какой у вас UPS? Просто могу предположить, что в режиме работы от сети нейтраль там сквозная и все будет работать, но при прерывании сети, UPS переходит на работу от АКБ, и внутреннее реле UPS обрывает нейтраль сети, и выдает 220в только относительно свой изолированной нейтрали.
     
  5. gotovrv
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37

    gotovrv

    Живу здесь

    gotovrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37
    APC Smart-UPS 2200
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А почему УЗИП без автоматов после него?

    И зачем пустили выход генератора после УЗО? Вполне можно было и до.

    И да, если что - ток от ворот тоже убивает человека. Ровно так же, как и от розеток :) И даже лучше, потому что на воротах гораздо больше изнашивается изоляция кабелей и приборов.
     
  7. gotovrv
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37

    gotovrv

    Живу здесь

    gotovrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37
    Насчет генератора - да, можно было и до. Но мне удобнее было смонтировать после.
    И это УЗО на 300mA - противопожарное, не столько для защиты от поражения, сколько от возгорания при устаревшей или поврежденной проводке. А в целом это повальное увлечение установкой УЗО везде и всюду я не сильно приветствую. Да, знаю, что согласно ПУЭ нужно. Но вот у меня дом 1989 года - никаких УЗО нет и ничего, живем. Током меня било не раз - не на этой конкретно квартире, а в общем - пока живой. У себя УЗО ставить буду на мокрые группы. На ворота - увы, некуда - в существующий щиток не лезет, а ради УЗО что-то еще городить пока не буду. Вот соберусь поставить батарею на привод ворот - там можно и УЗО приколхозить, а пока без него.
     
  8. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.200
    Благодарности:
    34.967

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.200
    Благодарности:
    34.967
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Ваш выбор - обеспечивать электробезопасность или нет.
    Вас било несколько раз током и ничего. Вы выдержали.
    А если ударит ребенка? Женщину? Они выдержат?
    А если вас ударит -и вы не выдержите?
    А если от неожиданности, от удара током, человек потеряет равновесие упадет и будет несчастный случай?
    И таких если великое множество.
    Что касается цены узо - стоит ли ваша жизнь, жизнь ваших родственников, сохранность вашего имущества этих денег?
    Что касается узо которое вы обозвали противопожарным- на всякий случай почитайте тему " "Противопожарное" узо"- что бы лишних иллюзий не возникало.
    Просто подумайте.
     
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ключевое слово я выделил. Но это ваше дело, конечно. К сожалению.
     
  10. gotovrv
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37

    gotovrv

    Живу здесь

    gotovrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37
    Прекрасная пламенная речь. Мне нравится думать, что я не отморозок, а разумный человек. Вы не увидели в моем комменте то, что я не игнорирую УЗО вовсе - разумеется, я буду их ставить. Там, где нужны. Просто частенько вижу, как здесь люди с угрюмостью носорога вешают УЗО практически на каждый автомат. Крайности всегда плохи - я об этом писал
     
  11. gotovrv
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37

    gotovrv

    Живу здесь

    gotovrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37
    ... поэтому и написал, что буду ставить на ворота, но не в общем щитке, а в отдельном. На столб я повесил самый узкий из доступных щитков, чтобы он не выглядел громоздко. И в нем только самое необходимое.
     
  12. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    УЗО нужны везде. На любую линию. Примите это как аксиому. Причем это стоимость щита не увеличивает ни на копейку.
     
  13. gotovrv
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37

    gotovrv

    Живу здесь

    gotovrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37
    Доброе время суток. Надолго "замерзла" эта тема, реализацию отложил. Сегодня решил вернуться. Переделал схему ГРЩ, вводной щит не трогал.
    Что получилось - см. в приложенной картинке.
    Поясню изменения:
    1. Как показала практика, в моем садоводстве периодически падает напряжение на разных фазах. Поэтому докупаю еще два стабилизатора и ставлю в итоге на все три фазы.
    2. На котел - каменку стабилизатор не нужен
    3. Слабенькое 16-амперное реле выбора фаз РВФ-01 заменил на одно 63-амперное DigiTOP
    4. Добавил импульсное реле РИО на каменку, чтобы ее отдельно отключать
    5. Добавил импульсное реле РИО за УЗМ-ками, чтобы иметь возможность полностью обесточивать дом
    6. По умолчанию уезжая из дома выключаем свет везде, кроме автоматики (ИБП). Так я думал ранее, но жизнь показала, что есть, например, холодильник, который на ИБП вешать бессмысленно, а вот выключать его уезжая из дома в обычной ситуации не нужно. Так появилась линия Lx, которая обесточивается только при полном обесточивании дома.

    ... по поводу УЗО: разумеется, буду их ставить, но уже в конкретных распред. щитах.
     

    Вложения:

    • Электрика_дача_20201206.jpg
    Последнее редактирование: 06.12.20
  14. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332
    а вы инструкции то иногда читаете нет!
    Импульсное реле освещения РИО-1 предназначено для дистанционного включения или отключения цепей осветительных приборов.
    там потроха китайские они просто отгорят от ваших токов через пару недель
    з. ы. РИО-3 63 тоже для освешения. для всего остального только контакторы
     
  15. gotovrv
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37

    gotovrv

    Живу здесь

    gotovrv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    37
    Мне не нравится сама идея, когда устройство, тем более с большими токами, висит закрытом состоянии пока подано питание на обмотку. Хочется иметь аналог выключателя: пока явно руками не переключишь, ничего не происходит. Хоть китайские, хоть Российские, но 63А на фазу при нагрузке 16А на фазу у котла должно быть предостаточно, даже с учетом бросков при переходных процессах.

    Впрочем, контакторы не просто так придуманы и в том же щите АВР на генераторе они установлены. Еще подумаю - спасибо за мнение. Собственно, для этого здесь и выкладываю. Но одно РИО-3 у меня уже приобретено, даже если перейду на контакторы, его придется куда-то приспособить - хотя бы под свет