1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Buderus - 6

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.

  1. Alex_Mokhov
    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    41

    Alex_Mokhov

    Живу здесь

    Alex_Mokhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Ярославль
    Добрый день! Котел U072-18K исправно трудится третий год. Потихоньку оптимизирую настройки котла. Смущает, что при выбеге вентилятора (установлено 20сек) температура ОВ от уставки 60гр. (котел греет до 65) падает сразу на 10гр. Хочу уменьшить выбег до 10сек, но опасаюсь достаточно ли этого времени для продувки топки и дымохода. Дымоход минимальный: колено 90гр и фирменный коаксиал 1м. Что скажете? Перерыл что мог, информации по данному параметру не нашлось.
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Аааа! Ну тады ОЙ.
    Вопрос правда был другой. Даже вопросы, а это вы просто факт констатировали.
    Да вроде есть. Но они меркантильны.
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Да. Тем более зимой, когда воздух более плотный.
    Но всё же, какая длина дымохода?
     
  4. Alex_Mokhov
    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    41

    Alex_Mokhov

    Живу здесь

    Alex_Mokhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Ярославль
    От котла колено 90 направо и горизонтальный фирменный коаксиал 1 метр.
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Продует. Можете сами при желании посчитать. Объём камеры сгорания плюс объём внутренней трубы соосного дымохода данной длины, а потом посмотреть производительность вентилятора.
    Я помню считал у другого котла при такой же длине соосной системы и не самого мощного и производительного вентилятора-дымососа. Менее 4 секунд получилось.
     
  6. SSG099
    Регистрация:
    14.08.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    37

    SSG099

    Живу здесь

    SSG099

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
    Совершенно верно, я задал вопрос про наличие сажи упомянув температуру, в ветке посвещенной котлам buderus в надежде на то, что эта информация поможет спецам находящимся здесь - постарался дать максимум информации для понимания причины саже образования. В процессе дискуссии Вы сказали, что температрный режим низкий. Вот тут то, согласно задумке, долны включиться спецы)

    Печально, но надежда в том, что кто-то более менее понимающий и знающий работу котлов откликнется. Вы же откликнуись)
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Я этого не говорил.
    Образование сажи это не оптимальная газовоздушная смесь. Избыточная по газу. Недостаточно воздуха.
    А низкий температурный режим это уже к образованию конденсата.
     
  8. Alex_Mokhov
    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    41

    Alex_Mokhov

    Живу здесь

    Alex_Mokhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Ярославль
    Если владеете, поделитесь, пожалуйста, характеристиками вентилятора. Я нигде не нашел, везде только артикул и Class 180.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    К сожалению я с этим брендом вплотную не работал.
    Остаётся взывать дальше.
    Глас вопиющего в пустыни. А вдруг?
     
  10. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.074
    Благодарности:
    934

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.074
    Благодарности:
    934
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    да никаких - сгорит нафик а так никаких. Вы же просто факты констатируете. а я последствия
     
  11. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    1.252

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    1.252
    Да вентилятор здесь не причем скорей всего. Это обратка холодная температуру ТН уменьшает после остановки горелки.
     
  12. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    210

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Калининград
    Для существующей мощности котла мал расход теплоносителя через его теплообменник?
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Или при номинальном расходе теплоносителя через теплообменник завышена мощность данного котла.
     
  14. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    1.252

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    1.252
    Все гораздо проще, обратка всегда холодней подачи градусов на 10. Горелка потухла, насос горячее выгнал, более холодная обратка зашла. Теплоемкость ТО не сильно велика по сравнению с водой.
     
  15. yuralon
    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    10

    yuralon

    Живу здесь

    yuralon

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Ленинградская обл.
    Всем привет.
    Помогите советом пожалуйста.
    Имеется котел Buderus Logano G334-94 WS. Две горелки. Logamatic 4321.
    Дом очень большой, объем теплоносителя одного только ТП порядка 600л. Расчетная максимальная мощность потребления ТП - 40квт.
    Есть еще контуры вентиляции, ТО бассейна, отопления придомовой территории, поэтому выбран такой мощный котел.
    Проблема в том, что внутренний объем котла порядка 40л, поэтому тактование котла ужасное, в периоды, когда нагрузка идет только на ТП - тактование доходит до 5 минут. (котел греется примерно до 50-70С в зависимости от наружной температуры). Но и при запросе мощности от бассейна - тактование тоже не сильно лучше, т. к. котел переходит в режим где то 80-60 и теплосъем такой же быстрый, т. е. тактование такое же частое.
    Мне кажется такой режим работы очень плохим в плане износа котла, да и неэффективным с точки зрения его КПД. Кроме того напрягает, что сервопривод трехходового клапана ТП работает с частотой где то 10-15сек. Тоже долго не проживет.
    Удивляет еще то, что вроде бы котел имеет две горелки, на логаматике две ступени мощности, но при этом работают горелки только одновременно. Так и не нашел как регулировать мощность хотя бы включением одной горелки из двух.
    Вопрос: действительно ли такая тактовка убивает котел? И есть ли какой то выход в данной ситуации (кроме перехода на конденсационник).

    Спасибо!