Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.

  1. imenkv
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    3

    imenkv

    Живу здесь

    imenkv

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    3
    Всем привет. Котел 052/24 с баком косвенного нагрева. теплые полы 7 контуров с термо головкой. Дом 100м3
    Хотел уточнить какие цифры ставить в режимах
    1. А
    1. Е

    И стоит ли корректировать 3. b и 3. С ?

    И ещё вопрос на котле минимум для полов могу поставить 40 гр, сейчас довольно жарко дома, а как сделать режим с меньшей температурой?

    Спасибо
     
    Последнее редактирование: 08.09.23
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    НСУ при монтаже контура тёплых водяных полов устанавливают.
    А напрямую контур водяных ТП присоединяется только к конденсационным котлам и то только когда они являются единственным источником обогрева, то есть если нет ещё и радиаторного контура.
    Или радиаторный контур тоже придётся делать низкотемпературным.
     
  3. imenkv
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    3

    imenkv

    Живу здесь

    imenkv

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    3
    Так у меня есть нсу, я же написал, что термо голова

    Я насколько понимаю, температуру на термо голове теплого пола нельзя выставлять ниже, чем температура на котле... или я ошибаюсь ?
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    Ошибаетесь.
     
  5. imenkv
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    3

    imenkv

    Живу здесь

    imenkv

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    3
    Хорошо

    А как в итоге делать настройки надо ? Как выставлять температуру на котле и на термо головке?
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    Как хотите.
    В НСУ имеется байпас и регулировка температуры ТП происходит за счёт подмеса остывшей обратки опять на подачу в контур ТП, согласно той температуре, что вы выставляете на термоголовке.
    Ну, а на котле ниже той температуры, которая указана никак не выставишь.
    Но гонять конвекционный котёл долго в низкотемпературном режиме не желательно. Можно вогнать его по температуре остывшей обратки в конденсационный режим работы. Правда это актуально когда уже холодно и теплопотери повышаются, когда дельта между температурой подачи и обратки градусов 15-20.
     
  7. imenkv
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    3

    imenkv

    Живу здесь

    imenkv

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    3
    Те котел, например лучше поставить на 50-60 градусов (во избежание конденсата), а термо голову, например на 30 и это будет корректно ? Я правильно понимаю ?
     
  8. imenkv
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    3

    imenkv

    Живу здесь

    imenkv

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    3
    И есть вопрос по котлу 052/24 ещё
    Примерно на отопление тёплыми полами надо около 10-12квт, это с запасом для дома 100м2. Но так как есть ГВС с баком косв нагрева, то котел выбран на 24кВт
    Как правильно настроить котел на отопление, с учётом того, что 24кВт явно много и котел постоянно включается (~через каждые 3мин) ? Уменьшить мощность и увеличить время включения трактовки через сервисное меню ?
    Спасибо
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    :super: Абсолютно правильно.
    Не рекомендуется надолго устанавливать в конденсационных котлах температуру подачи ниже 45 градусов в отопительный период, когда большие теплопотери и обратка может вернуться температурой градусов в 30 и ниже. При такой температуре обратки дымовые газа могут остыть до точки росы и котёл начнёт "плакать", то есть появиться конденсат.
    Летом и в начальный период отопительного сезона или в его конце, то есть поздняя весна или ранняя осень, это ещё не так актуально. На улице ещё тепло, теплопотери не такие большие, а потому разница между подачей и обраткой не более 5-10 градусов.
    А как быть если контур отопления низкотемпературный? Это и есть контур водяных ТП. В этих контурах температуру подачи более 50 градусов и зимой не выставляют. Ну вот поэтому и устанавливают НСУ. И регулировка температуры в контурах ТП происходит не регулировкой температуры подачи ОВ из котла, а регулировкой количества подмеса обратки на подачу непосредственно в них. Она так и называется количественная регулировка.

    Ну, а если вы хотите напрямую изменять температуру ТП регулировкой её на котле (качественная регулировка), то для этого надо было покупать конденсационный котёл.
    Впрочем я выше уже об этом написал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31827619/
     
  10. imenkv
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    3

    imenkv

    Живу здесь

    imenkv

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    3
    А уточните пжл стоит ли снижать мощность котла через сервисное меню, при условии, что мне максимум нужно на ТП не более 10-12кВт, но есть бак косвенного нагрева
    ?
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    Для таких домов покупаются котлы с как можно меньшей минимальной мощностью и с возможностью понижения максимальной мощности в режиме отопления. При этом в режиме ГВС мощность сохраняется изначальная.
    Ну например котёл в 20 кВт. У него есть возможность понизить максимальную мощность в режиме отопления до 10-12 кВт, что бы его мощность соответствовала объёму (площади) отапливаемого помещения. Низкая минимальная мощность и задавленная максимальная в режиме отопления позволяет котлу работать без тактования в помещениях с небольшой отапливаемой площадью, что актуально в переходные периоды отопительного сезона. Но при этом, как только вы начали пользоваться горячей водой, то есть открыли кран водоразбора горячей воды, котёл сразу переходит на мощность в 20 кВт.
    В режиме ГВС все настенные газовые котлы с возможностью модуляции мощности работают на максимальной мощности заявленной производителем для данного котла.
    Особенно эта проблема актуальна при поквартирном отоплении.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15824597/
    https://www.forumhouse.ru/posts/21154669/
     
    Последнее редактирование: 08.09.23
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    Не совсем корректно поставлен вопрос. Вам не на ТП нужно 10-12 кВт. Вам такая тепловая мощность достаточна вообще для компенсации теплопотерь в вашем помещении.
    и тут не важно какой источник тепла.
    Достаточна даже при уличной температуре минус 25 градусов.
    Ну конечно надо учитывать регион установки котла и утепление дома.
     
  13. imenkv
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    3

    imenkv

    Живу здесь

    imenkv

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    3
    Я понизил мощность на отопление до 60%. Вопрос нужно ли корректировать тактовку и разницу температуры срабатывания? Ps правда мощность я скорректировал без подключения манометра
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    Дельту температурную я бы установил, градусов 10-15.
    А "тактовка" это не корректно. Это правильнее режим "антитактования" или по уму "задержка повторного включения котла (розжига горелки)". Это не ваша проблема. Не проблема вашего котла, мощностью в 24 кВт, установленного в доме всего 100 квадратов.
    Есть такт по работе. Это когда мощность котла избыточна для данного отапливаемого помещения.
    А есть такт по останову, это когда или мощность котла недостаточная для данного отапливаемого помещения или теплопотери большие, то есть охренеть, как холодно на улице или хреновое утепление дома. То есть котёл одновременно тактовать и по работе и по останову не может.
    Но если умудрились вогнать котёл в такт, в частую цикличность в режиме ожидания (останова), то вот тогда и нужен режим антитактования. Выставили например две минуты. Так вот пока эти две минуты не пройдут котёл снова не начнёт работать, даже если прошла команда на включение от датчика температуры ОВ.
     
  15. imenkv
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    3

    imenkv

    Живу здесь

    imenkv

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    3
    Вот результат по настройке:

    Выставлено на котле 60 гр, на термо головке 30гр. Котел работает следующим образом: включается горелка температура поднимается до 78 на котле - выключается горелка и через 3 мин, когда температура на котле упадет до 54 снова включает горелку. Итоге порядка 20 включений в час. Это нормальная работа для котла ?