1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Buderus - 6

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.

  1. imenkv
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    3

    imenkv

    Живу здесь

    imenkv

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    3
    0 не выставить. Минимум 45% только можно
    Выставил тактовку на 15 мин
    Котел остался на температуре 45градусов
    Коллектора холодноватые на ощупь

    Все верно сделал ?
     
    Последнее редактирование: 08.09.23
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    https://www.forumhouse.ru/posts/31827963/
    Конвекционных.
     
  3. imenkv
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    3

    imenkv

    Живу здесь

    imenkv

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    3
    А если снизить циклы включения через сервисное меню (10 мин поставить), это корректное решение будет ?
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    Каждый случай индивидуален. Когда на улице плюсовая температура, котёл мощностью 24 квт, а отапливаемая площадь всего 100 кв. метр. Котёл висит на кухне и дёргается как паралитичный в режиме вкл./выкл. действуя на нервы, любая попытка изменить его режим работы будет корректная.
    Кстати, установка комнатного термостата однозначно считается корректным решением.
     
  5. imenkv
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    3

    imenkv

    Живу здесь

    imenkv

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    3
    Я понимаю, что котел мощный, но это было сделано, потому что у меня бак косвенного нагрева на 200 литров. Как выход из ситуации я мощность на котле до минимума снизил (до 45%)

    PS А какой комнатный термостат посоветуете посмотреть ?
     
    Последнее редактирование: 09.09.23
  6. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.689
    Благодарности:
    1.242

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.689
    Благодарности:
    1.242
    Я ж вам гоаорил, что меньше минимума через меню не сделаешь, значит минимум 45%. Какой теперь режим работы у котла? То, что коллектора стали прохладней, понятно. Но теперь главное температура в доме, если будет снижаться, убавьте время задержки. Комнатный термостат вам врядли поможет, если отопление только теплыми полами.
     
  7. imenkv
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    3

    imenkv

    Живу здесь

    imenkv

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    3
    Теперь котел включает газовую горелку, греется до 65 градусов в тесении 1-1,5 мин и после в течении 15 мин (выставлено в сервис меню) и держит температуру 37 гр. Потом новый цикл. Вроде полы не успевают за 15 мин остыть. Если этот режим (с ограничениями) не вреден для котла, то все устраивает ?
    Расход газа упал примерно в 2,5 раза
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.318
    Благодарности:
    20.959

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.318
    Благодарности:
    20.959
    Адрес:
    Россия, Москва
    Всё, что заставляет котёл работать, - вредно котлу:)] Но ведь это котёл для Вас, а не Вы для него - Ваш комфорт должен быть в приоритете. Правда разработчики предполагали, что комфорт будет достигаться применением датчика комнатной температуры, но ведь важен результат. Путь, каким он достигнут - вторичен
     
  9. PGSnikkk19840
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    4

    PGSnikkk19840

    Живу здесь

    PGSnikkk19840

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    4
    Добрый день, случилась такая проблема, был в отпуске и у котла недели две не было электричества (котел напольный G124, с головой и пультом RC310, c выходом на приложение в смартфоне), после включения котел заработал, тепло и горячая вода есть, однако не отображается дисплей, просто мигает черным, кнопка reset не помогает. в приложении пишет, что нет связи с контурами, интернет блоки мигают. В инструкции прочитал, что отсутствие напряжения не должно длиться дольше работы запаса пульта. Что это значит? Есть ли у пульта батарейка, как на компьютере, или какой-то конденсатор, как решить проблему, подскажите пожалуйста.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    Это точно! Ооооочень инерционная система отопления.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    :)] Они несколько суток остывают.
     
  12. imenkv
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    3

    imenkv

    Живу здесь

    imenkv

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    3
    Так как у меня схема без радиаторов, а только Теплые Полы, смесительный узел с байбасом и насосом и бак косвенного нагрева для ГВС, то я сейчас уже понял, что надо было брать конденсационный котел (.

    Но поставлен, к сожалению НЕ конвекционный по факту.

    Что мне теперь можно сделать, не считая замены котла ? Какой то вариант обойтись малой кровью, если возможно

    Ps электрический котел (справа на фото) не используется !
     

    Вложения:

    • IMG_5001.jpeg
    • IMG_4999.jpeg
    • IMG_5002.jpeg
    Последнее редактирование: 17.09.23
  13. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.689
    Благодарности:
    1.242

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.689
    Благодарности:
    1.242
    Так у вас и есть конвекционный котел.
     
  14. imenkv
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    3

    imenkv

    Живу здесь

    imenkv

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    3
    Да, Ошибся, конденсационный нужен был
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    Если отопление только водяными ТП, то да, конденсационник был бы более уместен.
    Тогда ТП можно было бы напрямую подключить к котлу, то есть НСУ был бы не нужен.
    Но у вас конвекционник и есть НСУ, так что всё нормально.
    Ничего делать не надо. Всё по уму.