    052 у меня. Написано 45 минимум
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.492
    Благодарности:
    26.153

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.492
    Благодарности:
    26.153
    Адрес:
    Калуга
    Т подачи на котел и сокростями в петлях. непростой процесс но делается один раз.
    котел толкает носитель в полы а голова его тормозит. это было бы оправданно, если бы она была не одна - но смысл двойной регулировки - можете объяснить ?
     
  3. imenkv
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    3

    imenkv

    Живу здесь

    imenkv

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    3
    Вы имеете ввиду регулировки расходомерами на каждый контур ?

    Я голову сейчас открыл на максимум (60 градусов), ничего не изменилась ..
     
  4. imenkv
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    3

    imenkv

    Живу здесь

    imenkv

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    3
    А почему убивается котел ?
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    Это как? Отопление только тёплыми полами, а котёл конвекционный.
    Что за новая схема?
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    Как раз спасает. Не позволяет ОВ приходить в обратку котла очень остывшей из контура тёплых полов, ибо имеется НСУ. А иначе вгонит конвекционный котёл в конденсационный режим работы.
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.492
    Благодарности:
    26.153

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.492
    Благодарности:
    26.153
    Адрес:
    Калуга
    он работает обычно ниже минимальной своей мощности - это нестабильная работа. это как на машине ехать рывками, не плавно газуя, а разгоняться и тормозить.
    подача с котла 51 градус, в полы подается смесь подачи котла и обратки полов - порядка 30-35 и подмес делается в коллекторе без НСУ.
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    Ничего не понял.
    Пусть меньше сделает температуру на подаче, если надо.
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.492
    Благодарности:
    26.153

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.492
    Благодарности:
    26.153
    Адрес:
    Калуга
    НСУ берет высокую Т малыми дозами а отдает так же малыми дозами низку. подмес спасает, но низкий расход не позволяет котлу стабильно работать, обратный подмес решает проблему низкого расхода -= зачем посредник в виде НСУ ? который тормозит гидравлику
    это как два вентиля ставить на регулировку вместо одного.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    Так в НСУ и имеется этот подмес, через байпас. Количественная регулировка.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.492
    Благодарности:
    26.153

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.492
    Благодарности:
    26.153
    Адрес:
    Калуга
    зачем ? расход в полах сделать побольше - тогда, чтобы сохранить Т подачи, надо будет просто Т подачи в котле поднять.
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    Я про температуру.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.492
    Благодарности:
    26.153

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.492
    Благодарности:
    26.153
    Адрес:
    Калуга
    Не даст она ничего, Сережа - расхода нет. терма будет резать прием - котел не будет работать нормально.
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    Да потому что нельзя работать конвекционному котлу напрямую с низкотемпературным контуром.
    Холодная обратка вгонит его в конденсационный режим. За сезон два конденсат сожрёт тот же теплообменник. Ты же сам не раз обсуждал это в темах.
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    Ну не знаю. Вон на УШП дома делают. Только ТП. Котлы конвекционные ставят. НСУ в схеме. Никто не жаловался.