Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.

  1. infanalit
    Регистрация:
    07.05.21
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    31

    infanalit

    Живу здесь

    infanalit

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.21
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    31
    А здесь поподробней, -33 это норма, теплосъем постоянный...
     
  2. Новый Свет
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    4.506

    Новый Свет

    Живу здесь

    Новый Свет

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    4.506
    Адрес:
    Москва
    Проверьте целостность трубок от вентилятора к дифреле. Внимательно, на предмет мелких трещин.
     
  3. Adolginov
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    15

    Adolginov

    Живу здесь

    Adolginov

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Да, конечно проверил, и хотя все было нормально, для надежности кончики обрезал.
    А не подскажете - у этого вентилятора две рабочие скорости (на катушке вроде три вывода)?
     
  4. shelmas
    Регистрация:
    08.03.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    shelmas

    Участник

    shelmas

    Участник

    Регистрация:
    08.03.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Добрый час!
    Не могу разобраться с системой отопления на базе котла Buderus.
    Проблема - не регулируется теплый пол. Температура подающей линии 26,3...26,5 градусов. Почти всегда. Иногда, не понимаю по каким критериям, поднимается до 40 градусов. Но крайне редко - видел всего два раза.
    Что не выставляй в настройках - по комнатной, по наружной, по наружной с начальной точкой - реакции нет. Повышений требуемых параметров (как требуемой температуры в комнате, так и "поднятие" отопительной кривой), даже на максимум, результата не дает. Пробовал задать постоянную температуру подающей линии (31 градус) - результат тот же, по факту 26,3...26,5.
    IMG_3565.JPG
    С радиаторами и ГВС проблем нет, все работает четко.
    Что имею:
    Отапливаемая площадь дома 200 кв. м, площадь теплых полов - 140 кв. м, радиаторов - 11 шт.
    Котел газовый - Buderus Logano G124WS - 32 кВт с модулем Buderus BC30.
    Управление - пультом Buderus RC-310. Установлен в комнате.
    Два отопительных контура - радиаторы и полы.
    Текущие настройки отопительного контура теплых полов - на фото н иже.
    IMG_3566.JPG IMG_3567.JPG IMG_3568.JPG IMG_3569.JPG

    Данные монитора параметров по отопительному контуру теплых полов - на фото
    IMG_3570.JPG IMG_3571.JPG

    Я не в теме отопления от слова совсем. Монтировали и настраивали систему отопления частные мастера по рекомендации соседей 4 года назад. Сейчас дозвониться до них не могу...

    Буду признателен, если подскажите мне "кнопку", нажав которую эта проблема решится.
    Заранее признателен!
     
  5. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.071
    Благодарности:
    934

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.071
    Благодарности:
    934
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    @shelmas, неплохо бы указывать ХДЕ все это установлено... Последняя фотка... насос выключен по приоритетности ГВС... Странно... А смеситель не в ручном режиме?
    4 года... мучится..да уже можно было пару немцев в плен взять и не отпускать пока не настроят
     
  6. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.071
    Благодарности:
    934

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.071
    Благодарности:
    934
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Отменить приоритет ГВС над этим контуром...это вот прям то что первое в глаза кинулось
     
  7. shelmas
    Регистрация:
    08.03.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    shelmas

    Участник

    shelmas

    Участник

    Регистрация:
    08.03.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Сейчас попробую отменить приоритет ГВС.
    Находится все в МО.
    Как поверить ручной или автоматический режим насоса - не знаю…
    За 4 года не сильно напрягало. Дискомфорт по полам появляется если на улице -20 и ниже. А тут 10 дней на НГ морозы были. Так что озаботился.
    За совет по ГВС - спасибо. Завтра отпишусь по результатам.
     
  8. shelmas
    Регистрация:
    08.03.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    shelmas

    Участник

    shelmas

    Участник

    Регистрация:
    08.03.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Отмена приоритета ГВС для контура ТП не помогла…
     
  9. VerSerj
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    5

    VerSerj

    Живу здесь

    VerSerj

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Друзья, мне прям хоть уходи в запой, выручайте. Котел U072-24, без К, много лет работал на баллонах с редуктором на 37 мбар, перед новым годом, наконец, перешёл на природный газ и вылез такой косяк - температура антифриза не поднимается выше 33-34 градусов, пламя довольно слабое. Соответственно, дом прогревается на 0.1 гр. в час. Вызвал мастера, сказал типа механическое повреждение в газовой арматуре, (которая регулятор давления), хоть и сопротивления на катушках норм. В трубе 20 мбар, на форсунках говорит низкое. Ок - сгонял купил новый - вообще ничего не изменилось. Если крутить гайку на максимум - ничего не происходит, если к минимуму - ближе к концу просто перекрывается газ совсем. На катушках тоже сопротивление как надо. Т. е. такое впечатление, что на арматуру не продается питание и газ просто проталкивается через нее "самотёком" давлением трубы. Хотел проверить но не нашел такую цифру, может из вас кто-то знает - какое напряжение должно быть на контакте GV на пары 1-2 и 3-4 катушек? Ну и на соленоид у гайки регулировки давления. Если у меня там окажется по нулям - значит нужна новая плата, если норм - я ваще хз что делать. Я к чему написал про редуктор на 37 мбар - это давление для нормального жирного горения и баллоны его сами себе обеспечивали, а как подключили трубу - оказалось, что принудительная регулировка и не работает, может уже много лет.
     
  10. VerSerj
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    5

    VerSerj

    Живу здесь

    VerSerj

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Ещё такой нюанс интересный - когда он греет бойлер, то бодренько так добирается до 50 и больше градусов, труба (медь) горячая, вода греется быстро. Но контур короткий, буквально 1.5 м от котла. Мастер сказал, что у радиаторов больше потери и типа он долго разогревается. Но не понятно как это связано с низким давлением. Тем более баллоны разгоняли антифриз до 60 гр. просто мгновенно.
     
  11. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.071
    Благодарности:
    934

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.071
    Благодарности:
    934
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    @VerSerj, 20 мбар ...как замеряли?
     
  12. VerSerj
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    5

    VerSerj

    Живу здесь

    VerSerj

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Мастер манометром цифровым, HT 1895 как я понял
     
  13. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.316
    Благодарности:
    20.958

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.316
    Благодарности:
    20.958
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну а теперь от автоматики перейдём к "железу" - выложите пожалуйста фотографии смонтированного оборудования, сначала общий вид, затем собственно проблемный контур, затем проблемный контур со снятым сервоприводом.
     
  14. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.071
    Благодарности:
    934

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.071
    Благодарности:
    934
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Понятно что ничего не понятно...меня интересуют в каком режиме замеряли? Статика или динамика?
     
  15. VerSerj
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    5

    VerSerj

    Живу здесь

    VerSerj

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Не помню. Заказал манометр, завтра вечером поеду сам сделаю замер и напишу.