1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Buderus - 6

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.

  1. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112
    Адрес:
    Россия
    Есть. ММ100 называются.
    upload_2024-7-14_16-30-54.png
     
  2. kondrat01
    Регистрация:
    24.10.23
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    kondrat01

    Участник

    kondrat01

    Участник

    Регистрация:
    24.10.23
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    а при подобной схеме удаленное управление через общий км200 возможно? или соотв на каждый мм100 надо подключать отдельный км200?
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.316
    Благодарности:
    20.958

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.316
    Благодарности:
    20.958
    Адрес:
    Россия, Москва
    А оно ещё в принципе возможно? Вроде народ сетовал, что поотваливалось всё.
    А вот Микролайн адаптировал свои "балалайки" и под протокол EMS, не знаю правда, насколько корректно.
     
  4. kondrat01
    Регистрация:
    24.10.23
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    kondrat01

    Участник

    kondrat01

    Участник

    Регистрация:
    24.10.23
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    у меня работает. роутер с впн для конкретного пользователя и все ок.
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.316
    Благодарности:
    20.958

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.316
    Благодарности:
    20.958
    Адрес:
    Россия, Москва
    Тогда одного хватит конечно.
     
  6. kondrat01
    Регистрация:
    24.10.23
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    kondrat01

    Участник

    kondrat01

    Участник

    Регистрация:
    24.10.23
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    вопрос может покажется глупым, но подскажите: вот км200 надо подключать к шине емс. в любом месте это можно сделать? в котле или в саму рс310? или именно в рс310?
     
  7. kondrat01
    Регистрация:
    24.10.23
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    kondrat01

    Участник

    kondrat01

    Участник

    Регистрация:
    24.10.23
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    Или вообще провод от котла до рс310 порвать посередине и туда воткнуть?) насколько я знаю кан-шины в авто именно так и работают)
     
  8. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112
    Адрес:
    Россия
    Рвать то зачем? на котле удобные клеммы для подключения. На RC310 разъём для подключения очень неудобный.
     
  9. kondrat01
    Регистрация:
    24.10.23
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    kondrat01

    Участник

    kondrat01

    Участник

    Регистрация:
    24.10.23
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    котел находится в хоз блоке - отдельной постройке, а мм100, судя по всему, врезать и подключать надо будет в месте разделения теплотрассы на два отопительных контура, а это в отдельном здании. закладная для проводов уже забита, новую копать не комильфо.
     
  10. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112
    Адрес:
    Россия
    ММ лучше монтировать рядом с насосом и трехходовым, которыми она управляет. Если для этого придется подцепиться в середине кабеля EMS то нивапрос - на ММ есть разъёмы для двух концов шины EMS (BUS вход и BUS выход) upload_2024-7-17_21-2-5.png
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.316
    Благодарности:
    20.958

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.316
    Благодарности:
    20.958
    Адрес:
    Россия, Москва
    А эти ММ ещё продаются кстати?
     
  12. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112
    Адрес:
    Россия
    да. неделю назад систему из 4-х штук монтировал-настраивал
     
  13. yaneznayu
    Регистрация:
    08.10.22
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    yaneznayu

    Участник

    yaneznayu

    Участник

    Регистрация:
    08.10.22
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Подскажите, а на телефоне запускаете vpn? А то км200 зелёный, но работает только локалтное соединение без vpn почему-то. Когда я в сети нахожусь в одной с ним.

    Это после обновления от 03 июля так стало.

    А до этого vpn подключивал.
     
  14. kondrat01
    Регистрация:
    24.10.23
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    kondrat01

    Участник

    kondrat01

    Участник

    Регистрация:
    24.10.23
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    да, конечно. впн на км через роутер и приложение с телефона тоже через впн. у меня и до 3 июля только так и работало)
     
  15. PaulIV
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    159

    PaulIV

    Живу здесь

    PaulIV

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    159
    @oleg21au6,
    Подскажите, если я правильно понимаю, то пульт управления Bosch CR10 (7738111012) и Buderus RC 100 (7738111011) - это одно и тоже по функциональности и по подключению? Дизайн разный, но те же 2 провода, тот же EMS plus протокол (2-проводная шина, OpenTherm) ...
    Есть отличия:
    - у Bosch до 8-ми отопительных контуров и протокол EMS2, в сервисном меню есть L. 1 - Оптимизированная работа насоса
    - у Buderus до 4-х отопительных контуров и протокол EMS plus, в сервисном меню L. 1 нет
    Остаётся вопрос взаимозаменяемости...
    И вот понять не могу, что имеется в виду (в инструкции к CR10) - в сервисном меню есть:
    P. 1 (4 | 5) - Регулирование температуры подающей линии (4) или регулирование мощности (5)
    L. 1 (1 | 0) - Оптимизированная работа насоса: отключении горелки (Р.1 по умолчанию 4) насос отопительного контура отключается через определённое время выбега. Не рекомендуется использовать при наличии бака-накопителя в системе. Вероятно, это речь о баке-нагревателе?
    Бака-накопителя в инструкции по котлу - нет такого слово сочетания...
    Стоит ли по электропитанию ставить 2 автомата? Один на котел, а другой на ММ100. В каждом есть свой предохранитель... Я так понимаю, Вы уже "собаку съели" на этом деле.
     

    Вложения:

    • Схема отопления 2.png