1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Buderus - 6

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.

  1. Richhh
    Регистрация:
    21.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Richhh

    Участник

    Richhh

    Участник

    Регистрация:
    21.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Где его взять, который разбирается во всех тонкостях? Тот кто запускал не знает что делать. По инструкции я и сам способен настроить, но здесь что-то другое.
     
  2. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.736

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.736
    Адрес:
    Брянск
    Вы поразительно проницательны ! Сами, сами, всё сами, а то вдруг чего .
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Во всех никто не разбирается, даже сам создатель, ибо он понятия не имеет кто, где и как будут эксплуатировать его изделие
    А где взять?
    У всех брендов есть на сайтах список АСЦ в регионах.
     
  4. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.736

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.736
    Адрес:
    Брянск
    И стоимость для мастера и клиента - разная. Самостоятельная установка - отсутствие гарантии, мастер же гарантию даёт и перед установкой проверит обвязку.
     
  5. Richhh
    Регистрация:
    21.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Richhh

    Участник

    Richhh

    Участник

    Регистрация:
    21.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Установку и запуск делали мастера. С сертификатами.
    Они не знают что это.
    И нет гарантий, что следующий кто приедет знает в чем проблема.

    Задал вопрос здесь в надежде, что кто-то сталкивался с такой проблемой или знает куда смотреть.
     
  6. legend_ip
    Регистрация:
    12.12.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    20

    legend_ip

    Участник

    legend_ip

    Участник

    Регистрация:
    12.12.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    20
    Что в этот момент происходит с ГВС? Нагревается, судя по фото?
    При какой температуре выключается горелка?
    Какое значение параметра увеличения температуры котла стоит в настройках каждого контура?

    Насколько сильно перегреваются контуры?
    Исправляйте первую проблему. Увеличив время, при перегреве контура, привод будет закрываться быстрее, но увеличится износ трехходового крана.
     
  7. Richhh
    Регистрация:
    21.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Richhh

    Участник

    Richhh

    Участник

    Регистрация:
    21.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    По разному. В этот раз шел наглев. В другой раз может не нагреваться.
     
  8. Richhh
    Регистрация:
    21.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Richhh

    Участник

    Richhh

    Участник

    Регистрация:
    21.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Примерно на такой же. Выбега большого нет. После отключения горелки температура может вырасти на 1-2 град.
    Циркуляционный насос между котлом и гидрострелкой включён постоянно на 2 скорости (всего их 3).
     
  9. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.012
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.012
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Однако, ВСЕ настройки смотреть надо :cool:
     
  10. Richhh
    Регистрация:
    21.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Richhh

    Участник

    Richhh

    Участник

    Регистрация:
    21.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    В этот раз да, в другой нет. По разному.
    Если вы о параметре "Разница температур для повышения через смеситель" то стоит 5К.
    До 60-70 градусов успевает набегать.
    Я думал как раз наооборот. Я считал что время хода смесителя - это время за которое он должен пройти от минимального до максимального положения. Т. е. я считал чем меньше уставка, тем быстрее вертится кран. Получается наоборот?
     
  11. Richhh
    Регистрация:
    21.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Richhh

    Участник

    Richhh

    Участник

    Регистрация:
    21.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    До этого стоял дизельный котел. СУ были подключены от розетки, 3-х ходовой стоял в ручном управлении. Котел держал в гидрострелке температуру в пределах 55-65 град. Все работало как часы.
    Сейчас поставил газовый, СУ подключил в автоматическом режиме и начались шатания по температуре.

    Только что горелка отключилась на температуре 61,5 град. Хотя, напомню, ограничение стоит на 65 град. Также заметил, что горелка включается на разных температурах. Может включиться при температуре 40 град, а может и на 65 град. Как настроить ему диапазон температур, в которых он должен держать котловую воду?
     
  12. Richhh
    Регистрация:
    21.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Richhh

    Участник

    Richhh

    Участник

    Регистрация:
    21.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Приоритет ГВС отключен на всех отопительных контурах.
     
  13. Richhh
    Регистрация:
    21.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Richhh

    Участник

    Richhh

    Участник

    Регистрация:
    21.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Какие еще нужно посмотреть, скажите - гляну.

    Только что горелка отключилась на 67 град. Выбег был до 72,5 град.

    Замечено, что чем больше тем-ра котловой воды, тем меньше выбег. Ну это вроде укладывается в законы физики.
     
  14. Richhh
    Регистрация:
    21.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Richhh

    Участник

    Richhh

    Участник

    Регистрация:
    21.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Мощность котла подобрана с запасом. По факту он 55 кВт. По тепловому расчету при -25 град. нужно 43 кВт. Живу в МО, сами знаете какая сейчас зима.
     
  15. legend_ip
    Регистрация:
    12.12.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    20

    legend_ip

    Участник

    legend_ip

    Участник

    Регистрация:
    12.12.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    20
    Наблюдайте дальше. Похоже, что автоматика отрабатывает штатно.
    65 максимальная температура отключения горелки, вот она и выключилась на 65. Включится тогда, когда потребует один из контуров.
    Перегрев похоже идет из-за недостаточного теплосъема. Выкладывайте марки и модели насосов, сервоприводов, фото обвязки котла, коллектора, бойлера.
    Поставьте настройки сервоприводов всех контуров на заводские 120 сек.
    Ну и не помещает протокол пуска в эксплуатацию заполнить и показать миру (раздел 10).
     

    Вложения: