    Всех приветствую! По газовым котлам я человек совсем новый. В частный дом переехал относительно недавно, и пользуюсь твердотопливным котлом, там уже всё для себя понял и со многими проблемами столкнулся и получил опыт их решения ... :)]:aga:... Теперь в рамках соц газификации предстоит знакомиться с новыми видами отопления. Исходя из той истерии что сейчас на рынке, количество предлагаемых вариантов с газовыми котлами стремительно сокращается, а то что появляется - ценник мягко говоря не очень гуманный. В результате своего пути приобрёл Buderus Logamax U072-28 (одноконтурный/закрытая система сгорания) в целом за приемлемую сумму. Знаю что вопрос - к чему готовиться - прозвучит странно и сам такие вопросы вызывают улыбку, но в моём случае как то всё слишком стремительно развивалось, так вот суть вопроса - на что обратить внимание, кто какие шишки набил на этом котле, если тыкнете носом в ссылку - буду признателен... тему читать буду, но тут надо долго, вдумчиво и т д, а пока хоть пару слов - отзывов ...
    спасибо :hello:
     
  2. БондАлекс
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    1.152
    Благодарности:
    481

    БондАлекс

    Живу здесь

    БондАлекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    1.152
    Благодарности:
    481
    Адрес:
    Московская область
    @Roaroma, ну у меня говорю - соц газификация, только вот проводят и т д и т п... может быть и не стоило покупать, но уже приобрёл...именно под газификацию, если бы не это - может быть и ждал бы ...
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.439
    Благодарности:
    26.099

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.439
    Благодарности:
    26.099
    Адрес:
    Калуга
  4. БондАлекс
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    1.152
    Благодарности:
    481

    БондАлекс

    Живу здесь

    БондАлекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    1.152
    Благодарности:
    481
    Адрес:
    Московская область
    @Roaroma, ну да .. популярность она такая ;)
     
  5. EugenRoyal
    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4

    EugenRoyal

    Участник

    EugenRoyal

    Участник

    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всем добрый день.
    Котел будерус g125.
    автоматика 4211.
    горелка дизельная будерус.
    проблема: загорается сигнал горелки на автоматике (как перед стартом), однако старта не происходит, дизель не всасывает, розжига тоже нет.
    в сервисном меню выдает 3 помехи:
    1. помеха 1 "котел холод"
    2. помеха 2 "eco-bus прием"
    3. помеха 3 "33"

    пошарил в сервисном мануале на 4211, таких ошибок не увидел.

    Кто знаком с такими помехами, подскажите, что это?
     
  6. Sherbinka
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    171

    Sherbinka

    дядя Вася

    Sherbinka

    дядя Вася

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    деревня Щербинка
    А в ручном режиме работает?
    Мес, если дистанционно установлен, поставьте на 4211 и проверьте. Про 33 не скажу...
     

    Вложения:

    • 20220516_110749.jpg
    • 20220516_110704.jpg
    • 20220516_110554.jpg
  7. EugenRoyal
    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4

    EugenRoyal

    Участник

    EugenRoyal

    Участник

    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а вот что-то не додумался...
    сегодня после работы попробую в ручном режиме.
     
  8. EugenRoyal
    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4

    EugenRoyal

    Участник

    EugenRoyal

    Участник

    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дополняю: в ручном режиме аналогичные проблемы, горелка не запускается, ошибки те же
     
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.316
    Благодарности:
    20.958

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.316
    Благодарности:
    20.958
    Адрес:
    Россия, Москва
    STB проверьте. И по автоматике слегка сверху постучите:)
     
  10. Sherbinka
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    171

    Sherbinka

    дядя Вася

    Sherbinka

    дядя Вася

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    деревня Щербинка
    Вы черным переключателем включайте режим, не кругляшкой на модуле.
     
  11. EugenRoyal
    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4

    EugenRoyal

    Участник

    EugenRoyal

    Участник

    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если несложно, поясните что это? это предохранительный клапан, который на автоматике слева снизу расположен?
     
  12. EugenRoyal
    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4

    EugenRoyal

    Участник

    EugenRoyal

    Участник

    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    и так, и так пробовал, к сожалению...
     
  13. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.316
    Благодарности:
    20.958

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.316
    Благодарности:
    20.958
    Адрес:
    Россия, Москва
    Термостат защиты от перегрева. Да, Снизу слева. Под чёрным колпачком зелёная кнопка. Открутить - нажать.
     
  14. EugenRoyal
    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4

    EugenRoyal

    Участник

    EugenRoyal

    Участник

    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    спасибо за наводку, опять до вечера пауза, проверю -отпишусь.
    в любом случае Всем спасибо за обратную связь.
     
  15. Sherbinka
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    171

    Sherbinka

    дядя Вася

    Sherbinka

    дядя Вася

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    деревня Щербинка
    Посмотрите ещё лампа сатроника на горелке загорается?
    Можно, если не горит, посмотреть ещё контроль дымовых газов, тоже последовательно с стб учавствует в питании горелки. Но здесь уже нужен тестер или на худой конец индикаторная отвёртка.
    Необходимо выяснить, есть ли питание горелки от 4211. Если оно есть, то дальше только сама горелка, вернее управление сатроник.
     